1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужно добавить контур на второй этаж

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Exhumer, 07.10.15.

  1. Exhumer
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    18

    Exhumer

    Участник

    Exhumer

    Участник

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Саранск
    Значит тупиковая двутрубная, два контура, в одном 2 батареи в другом 4. Подъем и спуск воды в одном месте, около котла. Две трубы.
     
    Последнее редактирование: 04.04.16
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.211

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.211
    Адрес:
    Касимов
    Значит все правильно.Изгиб мешать не будет.
     
  3. Fleizi
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    26

    Fleizi

    Участник

    Fleizi

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    село Павлово
    Добрый день!
    Извиняюсь что влез в тему. У меня примерно такая же система будет, ветки 1 эт. 25 м., 2 эт. 28м. только добавляются радиаторы на лестничной площадке. Их лучше подключить как на схеме или продолжить контур (радиаторы на 1.4 метра ниже основных контуров? И еще по трубам вопрос, где какую пускать?
    Заранее благодарю
     

    Вложения:

    • 001.jpg
  4. Гефест_Онлайн
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    17

    Гефест_Онлайн

    Живу здесь

    Гефест_Онлайн

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    17
    Добрый день, в вашем случае все неплохо, однако я бы ограничил подачу/обратку на 1-ый этаж балансирами... Велика вероятность что придётся придавить контур 1-ого этажа...
    По трубам не понял, правда, вы имеете ввиду - что выше, подача или обратка?
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.211

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.793
    Благодарности:
    29.211
    Адрес:
    Касимов
    Контур второго...
    Попутную двухтрубку и нет проблем.
     
  6. Гефест_Онлайн
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    17

    Гефест_Онлайн

    Живу здесь

    Гефест_Онлайн

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    17
    Контур первого, я настаиваю! :)
     
  7. Fleizi
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    26

    Fleizi

    Участник

    Fleizi

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    село Павлово
    Имел ввиду диаметр труб.
     
  8. Fleizi
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    26

    Fleizi

    Участник

    Fleizi

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    село Павлово
    Лучше так?
     

    Вложения:

    • 001а.jpg
  9. Гефест_Онлайн
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    17

    Гефест_Онлайн

    Живу здесь

    Гефест_Онлайн

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    17
    В случае с настенниками (НР 3/4" на подаче и обратке), я бы использовал 32 диаметр для начала и двигался по контуру с постоянным уменьшением (в зависимости от длины контура) скажем, первые 2 радиатора на ветке на 32, вторые 2 на 25 и последний на 20-ом... К самим приборам везде 20...
     
  10. Fleizi
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    26

    Fleizi

    Участник

    Fleizi

    Участник

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    село Павлово
    Еще родился вопрос, а как сюда воткнуть теплый пол квадратов на 10, доп насос нужен или еще что то?
     
  11. Гефест_Онлайн
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    17

    Гефест_Онлайн

    Живу здесь

    Гефест_Онлайн

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    17
    Водяной теплый пол - моя основная стихия) Поэтому по-порядку:
    Для создания комфортной температуры поверхности пола потребуется снизить температуру теплоносителя в нем до (+28 +42), почему не выше - в постах о Водяных полах, а можете на слово поверить). Обычно это реализуют через трёхходовой смеситель с нужным диапазоном или с терморегулирующим краном (+термоголовка)... В любом случае, в месте подключения к системе отопления вы получите сопротивление для насоса котла и понадобится еще 1 насос...
    Я бы рекомендовал хотя бы простенький смесительный узел для теплого пола и ДОБАВИТЬ к площади панели пола хотя бы еще столько же, так как на 1 контур это дороговато выйдет...
    Неплохой вариант использовать электрический мат на маленьких площадях...
    Если же, вы уже определились и пол точно будет водяной, то настоятельно не рекомендую подключение минуя смесительный узел!
     
  12. darkfrukt
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    13

    darkfrukt

    Участник

    darkfrukt

    Участник

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ногинск
    Еслм не против, то я тоже влезу! Нормальный ли вариант разводки СО? otoplenie.jpg
     
  13. Гефест_Онлайн
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    17

    Гефест_Онлайн

    Живу здесь

    Гефест_Онлайн

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    17
  14. darkfrukt
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    13

    darkfrukt

    Участник

    darkfrukt

    Участник

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ногинск
    А не подскажите, диаметр труб на первом этаже и на втором разный делать?
     
  15. Гефест_Онлайн
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    17

    Гефест_Онлайн

    Живу здесь

    Гефест_Онлайн

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    17
    Зависит от длин контуров, но учитывая небольшое кол-во приборов отопления на ветках, и сравнительно мизерный объём жидкости в системе (если у вас настенный котёл) то можно обойтись диаметром 25 для основной трубы и 20 диаметром подойти к радиаторам.