    Рассчитать можно всё что угодно, в том числе СОР
    Не знаю что такое ощутимая погрешность.
    Афигеть. Т. е. при разморозке 1 раз в час главное не попасть в те 20 минут, когда разморозка вот-вот начнётся / разморозка началась / аппарат выходит на рабочий режим после разорозки... Неплохая такая вероятность. Вот интересно только в какой же момент времени @versergey снимал показания для вычисления СОРа. Может он их снял за 1 минуту до разморозки, когда теплообменник уже весь обморожен ? :faq:
    Я вроде про разы и не говорил. Но 30-35%, как мы видим по графикам исследований, вполне себе некислая разница. СОР 2.2 или СОР 3, согласитесь, весьма существенно.
    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
    @Ян 11, я не опровергаю вашу методику замеров. Уверен, вы всё сделали правильно для того, чтобы реальный СОР отличался от расчётного минимально. Суть моего посыла была в том, что нельзя взять в первый попавшийся момент времени и снять показания температур, после чего рассчитать СОР. Вся соль в:
    - правильном выборе момента
    - многократном кол-ве замеров
    - усреднении показаний
    Тогда можно будет говорить о том, что показания СОРа относительно точны.
     
  2. vtutov
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    54

    vtutov

    Живу здесь

    vtutov

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    МО, Раменский район
    При работе на обогрев наружный блок обмерзает не полностью. Подскажите пожалуйста, это нормально или что-то не то?
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2018-11-29 at 15.30.18.jpeg
  3. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.033
    Благодарности:
    10.910

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.033
    Благодарности:
    10.910
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @ecliz, вы слишком усложняете.
    Реальный средний СОР - можно посчитать с замерами куда чаще, чем раз в 5 минут, с пониманием воздушного потока и т. п. Я этим морочился забавы ради (но как раз ардуиной, с dT и замером температуры как в плюс, так и в минус и получая интегральную оценку...).

    Но вот если взять 1-2 термодатчика, посмотреть на Т входа и Т выхода (и посмотреть, не меняется ли она сильно в течении 10 минут) - и если не меняется - то считаем смело. И получим СОР без учета оттайки (который, кстати, производители и пишут). Всё.
     
  4. antxa
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844

    antxa

    Живу здесь

    antxa

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    844
    откуда, интересно, пошел этот миф?

    есть стандартная методика, по которой рассчитывается SCOP, в числе прочего,

    Effective power input, Pe [kW]
    Average electrical power input to the unit, within the defined interval of time, obtained from:
    - the power input for operation of the compressor and any power input for defrosting
    - the power input of all control and safety devices of the unit
    - the proportional power input of the conveying devices (e.g., fans, pumps) for ensuring the transport of the heat transfer media inside the air conditioner.
     
  5. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Инвертор?
     
  6. vtutov
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    54

    vtutov

    Живу здесь

    vtutov

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    МО, Раменский район
    Да, Sanyo SAP-KRV94EHDX
    Может мало фреона? Или много?) Заправка была не по весам...
     
  7. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Смотреть как обмерзает, нужно при номинальной мощности инвертора.
    Если будет работать на меньшую мощность, обмерзать будет как у вас.
    Если на номинале так обмерзает, возможно не хватает фреона.
     
  8. Ilya_Uzhegov
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    63

    Ilya_Uzhegov

    Участник

    Ilya_Uzhegov

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    63
    А нельзя поставить дополнительные каналы от потолка к полу с простыми бесшумными канальными вентиляторами, чтобы гнали воздух теплый вниз?
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Я вообще сшил из плащевки легкой такие тулупы. И воздух всю ту зиму, дул через них. Напор в канальнике на единичку выставил больше.
     
  10. vlv993
    Регистрация:
    11.11.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    15

    vlv993

    Участник

    vlv993

    Участник

    Регистрация:
    11.11.18
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    15
    У вас случайно не было -15 и ниже? Интересует какая температура выходила из внутреннего блока при мин и макс скорости при таком морозе.
     
  11. vtutov
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    54

    vtutov

    Живу здесь

    vtutov

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    МО, Раменский район
    Продолжаю наблюдать странное, неполное, обмерзание внешнего блока. Сейчас потеплело до -3 и обмерзает только верхняя 1/5 часть радиатора. На фото момент начала оттайки. Когда было -15 - обмерзал полностью, неужели это нормальный режим работы?
     

    Вложения:

    • IMG_20181204_184107.jpg
  12. СемёнБорисович
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    СемёнБорисович

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Калининград
    Вот и у меня такая же белиберда с неравномерным замерзанием...
    заправляли по весам-может 50-100 грамм не точность...и обмерзает так же неравномерно, только у меня снизу.
    Есть способ бюджетный чтобы проверить сколько в системе фреона? Или только выпускать и заправлять заново?
     
  13. versergey
    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    45

    versergey

    Живу здесь

    versergey

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.17
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    45
    у меня такая же проблема, решил раскрыть наружный блок и сделал замеры, и вот что получилось.

    наружный блок 12, с капилярной трубкой + эрв.
    наружный воздух +4
    первая трубка на радиаторе +1
    первая четверть трубок 0
    половина трубок -1
    3/4 трубок на радиаторе -1
    выход из радиатора -5,6. это вход в компрессор.
    я понимаю что что-то не так, но хотя бы какие мысли по этому поводу.
     

    Вложения:

    • 6084679-2f09f9b8ba5e2edc3dfd183cf5124ff5.jpg
  14. slvr73
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320

    slvr73

    Живу здесь

    slvr73

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Россия
    Надо попробовать написать производителю - экспортёру - техническому инженеру или подобному ответственному. Если аппарат на гарантии они должны быть заинтересованны разобраться и дать ответ!

    Надо научиться мерить давление в системе при работе насоса. Давление пишут на табличке на наружном блоке. Самого интересует этот момент!
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.097
    Благодарности:
    7.102

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.097
    Благодарности:
    7.102
    Адрес:
    Таганрог
    На табличке пишут максимальное предельное давление. Давление при работе Вам мало что даст. Причиной неравномерного обмерзания может быть:
    недостаток фреона
    переизбыток фреона
    конструктивный недостаток или недоработка (сплит предназначен для работы на охлаждение)
    забита, пережата или деформирована одна из трубок внутри сплита
    сплит работает не в режиме
    низкое напряжение в сети
    высокое напряжение в сети
    неправильная работа 4-х ходового клапана
    неправильная работа системы управления
     