Система отопления и ГВС с одним ТТ котлом для дома на 2 семьи

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ravilin, 10.10.15.

  1. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    моя схема 2.jpg Наверное так...:(
     
  2. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    Ну, что же, продолжим тихо сам с собой:aga:
    На сколько критично уменьшить высоту подающего стояка (от пола котельной до пола 2-го этажа около 4-х метров)? вариант.jpg
     
  3. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Перепад давления заставляет двигаться теплоноситель, т. е. остывшая в приборе отопления вода, как более плотная, стремится вниз, а ее место занимает расширившаяся при нагреве вода, имеющая меньшую плотность.
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Что не так? Нормальная схема и, имхо, эффективнее чем следующая.
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Будет эффективнее использовать электрический (е) водонагреватель (и), имхо.

    upload_2015-10-13_8-18-51.png
     
  7. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    Т. е. БКН не будет эффективен? А РБ можно переставить на подающий стояк? вариант 3.jpg
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Можно
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.670
    Благодарности:
    19.272

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.670
    Благодарности:
    19.272
    Адрес:
    Донецк
    Ссылку. на БКН выкладывал https://www.forumhouse.ru/threads/255003/
    постарайтесь не только задавать вопросы, но и прочесть пытаясь понять предлагаемый материал.
    Порой получается "чукча не читатель, чукча писатель" (с) :)], без обид, ничего личного без "камней" в чей -то личный "огород".
    На предлагаемых схемах, два стояка подачи заменил бы на один ф76, имхо, это на скорость не влияет, скорее эстетика. РБ если есть место над стояком подачи. Рисунки, извините, вечером (сезон).
     
  10. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    Прочитал очень много по теме, но везде свои ньюансы. Нет одинаковых (на 100%)схем,поэтому возникают сомнения-отсюда вопросы, на которые не всегда получаю ответы...
    Два стояка для возможности регулировать СО для двух разных половин дома. Пока не знаю как это сделать по другому:|:
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.670
    Благодарности:
    19.272

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.670
    Благодарности:
    19.272
    Адрес:
    Донецк
    Вам на обратках крыльев надо будет ставить балансировочные, вот ими можете "поиграться", или поставить на подачах ещё по "потребительскому" шар. крану. А СО абс. нет одинаковых, адаптируют под свои пожелания.
     
  12. Tihon95
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.937

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Tihon95

    извилистая дорога моей стройки

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    3.937
    Адрес:
    Набережные Челны
    Разверну (имхо) совет специалиста:
    Поиграться=регулировать (балансировать) по потребности расход теплоносителя=теплоотдачу крыла.
    Как правило это делаем один раз. И то сам думаю что балансировка в данном случае-это нивелирование своих же просчетов в определении теплопотерь помещений и соответственно мощности ОП. Хотя с др. стороны бывает просто нужно добавить/прибавить.
    На то и есть ШК на обратке крыла СО (глобально и грубо) и ШК на ОП (точно и по месту).
    Просто и надежно.
     
  13. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    Спасибо! :hndshk: Уговорили :)].И на трубе сэкономлю...
    схема СО.jpg
     
  14. ravilin
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97

    ravilin

    Живу здесь

    ravilin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Омск
    По совету "старших" товарищей почитал тут немного:aga: и...появились новые вопросы:faq:.
    Первый этаж у меня каменный, а вот второй-каркасный (т.е. "термос").Отсюда вырисовывается проблема: второй этаж будет прогреваться сильнее первого (да еще и открытая лестница на второй этаж).Будет ли такая схема лучше? Безымянный1.jpg
    Предполагается, что первый этаж будет прогреваться быстрее второго (в отличии старой схемы)?
    И второй момент. Есть информация, что металлический лежак Ду50 сам по себе отличный отопитель. Тепловая мощность 11м трубы Ду 50=1300 Вт (примерно).Т.е. из расчетных мощностей радиаторов можно вычесть т. мощность трубы? И если для отопления после расчета теплопотерь требовался ТТК 24кВт,то с учетом перерасчета вполне хватит и котла 15кВт (с небольшим запасом)?Вот на примере комнаты "А" Безымянный.jpg Или я все понял не так:faq::faq::faq:
    PS С котлом это я, наверное, погорячился:|:
    PPS А счастье было так близко...:mad:
     
    Последнее редактирование: 18.10.15