1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20

Еще один СИП-дом, под Пушкино

Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ян 11, 11.10.15.

  1. SergeyU
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.936
    Благодарности:
    18.776

    SergeyU

    Живу здесь

    SergeyU

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    10.936
    Благодарности:
    18.776
    Адрес:
    Пушкино
    @Ян 11, ты уже давно интригуешь, покажи как и что ? Зубадан я имел в виду класса воздух-воздух, стоил он 200 тыс кажется.
     
  2. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Тысяч 150 стоит канальным митсушный стандарт-инвертер. Ну и 100-150 стоил когда я смотрел мелкий сплит их, копеечной мощности. Но мелкий сплит от которого ветер в конкретном месте мне нафиг не нужен :)
     
  3. ashvud
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    297

    ashvud

    Живу здесь

    ashvud

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    А систему чиллер\фанкойлы в комнатах не рассматривали? Или цель была именно получить воздушную СО совмещенною с вентиляцией? Мощность на обогрев ТН какая?
     
  4. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @ashvud, именно вентиляция + воздушное отопление. Плюс фильтрация воздуха... включая внутренний. Ну и локальные фанкойлы как и сплиты создают некомфортные воздушные потоки (ну или я не видел комфортных). А тут я лишь слегка ощущаю воздух под решетками.

    Мощность ТН на тепло - 7кВт
     
  5. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @kord, что сделано. хотя в сущности писал.

    Carrier 38EYX024 + FB4B024.
    Подача воздуха для воздушного отопления "во все углы" дома, ну в смысле во все помещения. Забор на рецикл из чистых зон. Никакого перетока под дверьми жилых комнат. Регулируемый подмес свежего воздуха.
    Перекачиваемый воздух - 1200 кубов/час. Подмес свежего воздуха - до ~300 кубов/час.
    Воздуховоды идут с бесшумными скоростями, решетки подобраны под шум <20дБ (правда когда я мерял шумомером дом со всем выключенным оборудованием уровень шумов был выше). При работе установки (а работает внутренний блок всегда, ибо обеспечивает еще и вентиляцию) - сейчас слегка слышен шум из техпомещения. но если его и тамбур закрыть (а в норме он будет отделен от всего жилого именно двумя дверьми) - то не слышно (закрывал проем пачками ваты, её чуток осталось).

    Движения воздуха в доме не ощущается, в смысле не сдувает :)

    Для нагрева когда будет совсем холодно стоят электротэны на 8кВт (они извращенцы... 1 ступеньчатые, на одной фазе. хотя возможно стоило взять 15кВт, 3фазные - возможно было бы проще. хотя 8 достаточно).

    Управление. К кондиционеру установлен wifi термостат. Расписание и нужную текущую температуру можно задать как кнопочками, так и с телефона удаленно (ну или локально). Термостат умеет управлять в т. ч. тэнами, но мне не очень нравится логика его работы. Вероятно управление электротэнами я сделаю отдельно через стоящую CCU (gsm-управлялка/сигнализация, to_google: radsel). Электроклапан на приток внешнего воздуха - управляется через CCU же. Мысли приделать датчик CO2 и управлять через него возникают... но может быть когда-нибудь потом. Туда же нужно будет повесить управление отключением внешнего блока при слишком низких температурах.
    Всеми этими вещами через CCU управляется тоже удаленно - или через вебинтерфейс или с телефона. Правда софтина для телефона - android-only. Впрочем можно смс-ками.

    Фотки будут в другой раз. Опыт использования позже, как накопится (ну кроме отзывов о чистом воздухе - оно уже сейчас, см. выше). Счета за электричество - в следующую зиму.
     
  6. mausenok
    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    58

    mausenok

    Живу здесь

    mausenok

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    А что, сейчас бесплатное электричество?) Можно ежемесячно) Думаю другие тоже возражать не будут)
     
  7. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @mausenok, да какое сейчас отопление. А отдельный счетчик туда не стоит, а на общем фоне включая работы и прочее - ну вообще не катит учитывать отдельно.
    Да, учитывая что сейчас там не живу. То есть поддерживать +22 необходимости нет. А +12. они сегодня днем сами держались без всего - тепло же на улице.
     
  8. mausenok
    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    58

    mausenok

    Живу здесь

    mausenok

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    ...выкрутился) Добро, подождем зимы)
     
  9. ashvud
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    297

    ashvud

    Живу здесь

    ashvud

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Принцип по которому выбирали оборудование какой?
    (цена/советы друга/инфа инета и т. п.)
     
  10. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @ashvud, сначала хотел митсушный стандарт-инвертер. Но очень хотел полноценное удаленное управление (а не издевательства с отрубанием питания контактором).
    Потом по рекомендациям с форума выплыл этот. Имеющий получше геометрию, чем большая часть канальников, достаточный напор. Управление сухими контактами, модель для американского рынка - совместимость с нест и хоновелл для удаленного управления. Ну и найдя прочих людей кто с ними работал - они подтвердили - надежная совсем тупая и простая конструкция. Ну и заявленная работа на тепло до -34 (хотя скорее всего ниже -20 нет смысла насиловать машинку). Опять же - управление сухими контактами позволяет легко и удобно реализовать и отключение внешнего блока не тупым обрубанием питания, а покрасивее...

    Ну и недорогой в сущности :)
     
  11. ashvud
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    297

    ashvud

    Живу здесь

    ashvud

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Ясна-понятна...в общем-то так и думал.
    Фото установки внутреннего блока можешь выложить? куда на плане дома он пристроился?
     
  12. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @ashvud, сфоткаю - выложу. По плану в техпомещение - "бойлерная". место для бойлера осталось :)
    воздуховоды там - внушают.

    Я сделал большую ошибку - не сделал отделку хотя бы какими-нибудь панелями её. ГКЛ как-то на стенах своими кривыми руками зашил (причем куски снизу местами - из более тонкого ГКЛ). И в общем всё. На пол нужно будет подсовывать линолеум как получится. Впрочем в ЭТОМ помещении не до красоты :)
     
  13. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Ну раз очень хотели фоток...
    техпомещение с установкой:
    IMAG0094.jpg

    Тамбур с магистралями:
    IMAG0097.jpg

    Воздуховоды в кухне-гостинной 1 этажа:
    IMAG0098.jpg

    Дырки в полу второго этажа:
    IMAG0099.jpg

    Ну и вид решетки рецикла + вид на магистраль наверх:
    IMAG0100.jpg

    И одно из самых тяжко-давшихся мест...
    IMAG0102.jpg
     
  14. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.452
    Благодарности:
    5.322

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.452
    Благодарности:
    5.322
    Адрес:
    М.обл.
    @Ян 11, Ну тут нет слов! Крутяк!
     
  15. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.935
    Благодарности:
    10.764
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Разница температур внутри дома по помещениям - меньше 0.5 градуса (при измерении температуры внутренних стен пирометром).
    Шум небольшой есть, но с внутренними дверьми о нем можно будет забыть. Вибраций нет в принципе. Хотя кронштейн установки планирую поставить на что-нибудь виброгасящее... А вот на пол в тех. помещении придется класть линолеум.

    Температура меняется сильно быстрее, чем от радиаторов при нагреве. Хотя я ожидал, что будет быстрее.

    В целом очень доволен :)