1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Перестала уходить вода

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Prosfornik, 01.06.13.

  1. снт27
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    332

    снт27

    Живу здесь

    снт27

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    332
    По пробовали?
     
  2. 14Znoj88
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54

    14Znoj88

    Живу здесь

    14Znoj88

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Волгоград
    Присоединяюсь к вопросу. Имею септик из 2-х камер и следующее за ним 3 инфильтратора по 400л (то есть периметр отсыпки из кирпичного боя и щебня 1,5х6 метров) я надеялся что данная конструкция будет служить вечно, но спустя 8 лет увидел что уровень в тоннелях поднялся до максимума и перекрыл ход вентиляции (понимаю что моей ошибкой было 8 лет даже не заглядывать туда), но на данный момент все тоннели полны темно серой вонючей жидкости.
    Инфильтраторы не колодец - не залезешь не почистишь. Сейчас решил смонтировать дренажный колодец у крайнего тоннеля, что бы иметь возможность закинуть дренажный насос, но простое откачивание не избавит от заиливания почвы.
    Хотелось бы услышать мнение тех кто профессионально занимается инженерными системами подобного типа о применении перекиси водорода и кислот.
    Для себя пока рассматриваю вариант с перекисью как основной.
     
  3. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    676

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Липецк
    Много споров о перекиси водорода как химическом окислителе при восстановлении работы ФК.
    Выкладываю тут ссылку на опыт известного автора книг об автономных системах канализации Андрея Ратникова
    https://m.zen.yandex.ru/media/ratnikov/esli-filtruiuscii-kolodec-kanalizacii-bolshe-ne-filtruet-5bb2678e1f55fb00a91a4d2c
    Надеюсь у многих скептиков аргументов поубавится.
     
  4. Scooter-practic
    Регистрация:
    14.08.20
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20

    Scooter-practic

    Живу здесь

    Scooter-practic

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.20
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Московская область
    Я вливал 70 литров перекиси. Бурлило. толку нет.
    Электролит пока не купил.
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.844
    Благодарности:
    19.309

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.844
    Благодарности:
    19.309
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Делайте новое поле
     
  6. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.352
    Благодарности:
    3.270

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.352
    Благодарности:
    3.270
    Адрес:
    Казань
    так он (А.Ратников) теперь тут в соседней теме консультирует :)
    Можно напрямую узнать
     
    Последнее редактирование: 16.09.20
  7. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.352
    Благодарности:
    3.270

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.352
    Благодарности:
    3.270
    Адрес:
    Казань
    помню, делали мне операцию полостную небольшую, на рану с гноем и кровью ливанули перекисью, и тоже в ране все бурлило :)
    Это я еще к тому, что перекись - убивает все бактерии и пр. бяку.
    И ваши бактерии в 1й камере - скорее всего сдохли от нее.
    А без бактерий - септик вроде как не работает
     
  8. 14Znoj88
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54

    14Znoj88

    Живу здесь

    14Znoj88

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Волгоград
    В общем смонтировал дренажный колодец после 3-х инфильтраторов чтобы появилась возможность закинуть фикальник и откачать их, дно колодца чуть ниже щебеночной засыпи, так же колодец соединен переливом с крайним инфильтратором.
    Решил провести эксперимент через тройник второй камеры септика засунул шланг в первый инфильтратор и набрал чистой водой все свое фильтрующее поле вместе с объемами инфильтраторов до перелива в установленный колодец. Далее в колодец установил фекальный насос и шланг отвел в первый инфильтратор через который и заполнял всю систему. Запустил циркуляцию и постепенно добавил 10л 37%перекиси (какая была и больше покупать не стал) гонял весь день, затем уровень начал падать (вода стала уходить), достал насос и шланг и оставил как есть. По опыту бассейна знаю что перекись реагирует не мгновенно а в течении нескольких дней, в общем полные под крышку инфильтраторы отвели в землю всю воду за 5 дней и пару недель канализацией пользуемся в штатном режиме, дренажный колодец полностью сухой, поглядим что покажет время.
    Это точно не вариант, существующее занимает пол огорода.
     
  9. снт27
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    332

    снт27

    Живу здесь

    снт27

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    332
    А дренажный насос от перекиси не пострадал?
     
  10. 14Znoj88
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54

    14Znoj88

    Живу здесь

    14Znoj88

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Волгоград
    Во время промывки все работало, затем насос достал из колодца и убрал, больше не проверял.
     
  11. burdyug
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    burdyug

    Участник

    burdyug

    Участник

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Рад за вас, что операция прошла успешно. По крайней мере надеюсь на это. Но, похоже, без некоторых последствий у вас не обошлось. Или это врожденное? Я имею в виду способность прочесть текст и вникнуть в его смысл. В первую камеру септика я ничего не заливал. Какой в этом смысл? Так что берегите нервы и не тревожьте себя досужими фантазиями
     
  12. Scooter-practic
    Регистрация:
    14.08.20
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20

    Scooter-practic

    Живу здесь

    Scooter-practic

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.20
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Московская область
    Залил сегодня 200 литров кислоты. Процесс пошёл. Запашок присутствует. Откачал септик шоп вода не пёрла в дреннаж. Ждёмс...
     
  13. Scooter-practic
    Регистрация:
    14.08.20
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20

    Scooter-practic

    Живу здесь

    Scooter-practic

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.20
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Московская область
    За часа четыре уровень упал сантиметра на полтора. бульки идут.
     
  14. Scooter-practic
    Регистрация:
    14.08.20
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20

    Scooter-practic

    Живу здесь

    Scooter-practic

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.20
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Московская область
    7часов. уровень ниже на 14 см. подозрительно как то. Не нравится мне это. слишком динамика высока.
     
  15. Scooter-practic
    Регистрация:
    14.08.20
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20

    Scooter-practic

    Живу здесь

    Scooter-practic

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.20
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Московская область
    15 часов приблизительно. Траншея полностью сухая. Воды нет совсем...