1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Перестала уходить вода

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Prosfornik, 01.06.13.

  1. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.712
    Благодарности:
    12.074

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.712
    Благодарности:
    12.074
    Адрес:
    Москва
    @shinovya, единственный более-менее рабочий вариант это организация приёмного сооружения по приёму "очищенных" стоков после АУ в насыпи.

    На этом сооружении часть стоков фильтруется в почвенно-растительный слой, часть испаряется особенно интенсивно в тёплое время года, а часть по аварийному переливу отводится в пониженное место участка (дальние кустики, канаву, водоем и т. д).

    Это не идеальное решение, оно конечно имеет некоторые недостатки, в плане ландшафта участка, а так же с проблемами в его гигиене и санитарии, но зато это работоспособное сооружение при котором не будет аварийного выхода сооружения из строя и невозможности использовать канализацию в доме.
     
  2. leb20
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    130

    leb20

    Живу здесь

    leb20

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сегодня, не утерпел, остатки снега сбросил с люка фильтр колодца, открыл посмотреть как обстоят дела. Воды около метра, насосос работает, откачивает в траншею. Зимой сооружение не замерзло. Слава тебе яйца. Интересно сколько проработает.
     
  3. nats22
    Регистрация:
    07.08.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    nats22

    Участник

    nats22

    Участник

    Регистрация:
    07.08.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    @leb20, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как Вы соединили бочки - срезали дно или через дно соединено трубами, чем резали, герметизировали стыки?
     
  4. leb20
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    130

    leb20

    Живу здесь

    leb20

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Екатеринбург
    Привет, бочки располовинил, никакой герметизации, просто как на фото, к друг другу поставил сверху утеплитель. Резал лобзиком, сверло по дереву перо. Под бочкой грунт, без отсева и щебенки. На фото добавил надписи, где вырезал, вентиляция это понятно, на всякий случай это отверстие для воды. IMG_20230727_163156.jpg
     
  5. kev-nn
    Регистрация:
    24.07.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6

    kev-nn

    Живу здесь

    kev-nn

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6
    Добрый день.
    Как считаете какой "фильтр" будет лучше ловить ил после АУшки - ведро с мелким щебнем или ведро с материалом Matala FSM 190 (из него типа делают вот такие штуки Фильтр доочистки Matala TM100E/700 | Доставка в любую точку РФ | Москва (septicmarket.ru)?
    Выкопать отдельный отстойник, дренажные поля - не предлагать (нет места).
     

    Вложения:

    • IMG_3731.JPEG
    • IMG_3732.JPEG
  6. Papa59
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    951
    Благодарности:
    2.295

    Papa59

    Живу здесь

    Papa59

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    951
    Благодарности:
    2.295
    Адрес:
    Минск
    На мой взгляд лучше будет губчатая масса чем мелкий щебень, но в свою очередь такой фильтр будет быстрее забиваться, его чаще надо будет промывать. Щебень промывать намного легче, но и задерживать ила он будет намного меньше. Ну а слой плодородной земли в 150-200 мм будет фильтровать ещё лучше, при этом утилизируя проскочивший ил, что практически будет отсутствовать в первых двух "фильтрах". На счет нехватки места, вы ошибаетесь, прокопать 1-2-3 траншеи глубиной 500-600 мм, шириной в 400-500 мм и длиной 5-6 метров можно в любом месте, вдоль тропинок, между плодовыми деревьями, да даже через газон, если он есть. Насыпать вниз щебень, уложить в него рыжую канализационную трубу, предварительно просверлив снизу трубы несколько рядов отверстий диаметром 15-25 мм, уложить сверху геотекстиль или плотный спанбонд, засыпать сверху вынутым грунтом. Трубу можно прокладывать как длинными трубами по 2-3 метра, а можно мелкими зигзагами, как будут идти траншеи. Да, в начале будет немного грязновато, но за 1 месяц всё зарастет травой или огородом и вы даже забудете, что у вас что то закопано в землю. Только не забудьте в конце труб сделать вентиляцию из 50-ой трубы, через неё можно будет даже промывать поле фильтрации. У меня такая система работает уже 4-й год, проблем не наблюдается, в отличии от фильтрационного колодца, который заилился за 2.5 года и пришел в негодность, сейчас используется для сбора воды, перед выбросом в поле фильтрации. Дренажник откачивает воду в поле фильтрации раз в сутки, в 4 часа утра. Места под газоном у меня достаточно, но он находится в 15-20 метрах от очистных сооружений, и поле фильтрации сделано рядом с септиком, под гостевой стоянкой, между домом и забором в ограниченном пространстве, прокопано 2 траншеи длиной 9 метров. Сверху лежит георешетка. Пользовались стоянкой через неделю после постройки, через 1 месяц уже косили на ней траву. Стоянка на 2 машины, одна за одной.
     
  7. Akor8
    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    276

    Akor8

    Живу здесь

    Akor8

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.13
    Сообщения:
    583
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Москва
    поле фильтрации с вентиляцией в конце - это у Вас доочистка (аэробными бактериями, живущими на щебне) стоков из септика ..
    в АУ - этот процесс должен проходить внутри "У"становки (а именно - там, где "А"эрация), и на выходе должен получаться уже доочищенный сток (аналог того, что у Вас на выходе в грунт "после щебня")
    Думаю, что любоый материал подойдёт. а если вешать ведро под трубой для чисто-механической очистки - я бы наполнил его крупным песком (или любым песком. Если тот модный материал "Matala" - халявный, тогда конечно им)..
    ..но надо-ж внизу дырку, чтобы вода выливалась (но не песок) - т. е. с геотекстилем. а он уже может заилиться.

    может вообще ведро с песком заменить на "мешок" из геотекстиля с тем же песком?
     
    Последнее редактирование: 24.06.24
  8. kev-nn
    Регистрация:
    24.07.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6

    kev-nn

    Живу здесь

    kev-nn

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.18
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    6
    Добрый день,
    Решил все-таки сделать дополнительный дренажный колодец после первого бетонного за АУ.
    Не хватает его дренажной способности, когда в доме количество жителей увеличивается с 2-4 до 10.

    Первый колодец уже существует из бетонных колец.
    Второй (а может сразу и третий) думаю вкопать пластиковый конический.
    Вопрос в том, что установщик УПОРНО предлагает обернуть с боков колодец геотекстилем, а уже после этого засыпать щебнем/песком.
    Мне это не очень нравится, т. к. я уже сталкивался с заиливанием и кажется что геотестиль заилится очень быстро. С другой стороны, ведь если будет выброс ила из АУ, то он осядет в первом колодце и во второй уже не попадет.

    Какие будут мнения?
     

    Вложения:

    • Колодец конический.jpg
  9. Basky
    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    5

    Basky

    Участник

    Basky

    Участник

    Регистрация:
    23.08.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Балаково
    Кому пригодится опыт

    Стоит станция ЛОС Трайдянис, после неё колодец бетонные кольца 1,5 метра, грунт - песок, сверху 30 см щебня. И переливная труба с этих колец уходит в дальнейшую дренажную систему, не суть важно куда.

    Через полгода работы заглянул в кольца. Вода выходит с ЛОС прозрачная, на вид более-менее чистая, но видимо за полгода накопились жировые отложения, плюс водоросли сделали своё чёрное дело. Щебень стал черного цвета, в налёте, вода не уходит и сливается в дренажную систему уже из колодца. Пахнет сероводородом.

    Почитал форумы, статьи и пр., сначала решил попробовать следующее:
    Откачал воду с колодца, плеснул туда 40 литров перекиси 37%, которая продаётся для очистки бассейнов.

    Забурлило, запенилось. Щебень сменил цвет с чёрного на светло-коричневый, запах пропал, уровень воды немного ушёл, через сутки вода опять перестала уходить и вернулась на старый уровень, сливаясь в дальнейший дренаж.

    Может не хватило перекиси и она не дошла до жировой плёнки, всё истратилось, не знаю. Налёт опять же остался, только цвет сменил. Прикинул, что это я так разорюсь на перекиси. Купил на маркетплейсе мешок каустической соды 25 кг, он же NaOH. Из неё состоит «Крот» для сантехники.

    В описании к карточке товара на мой объём рекомендация была растворить 4 кг щелочи и типа ждите 2-3 дня, уровень сам опустится.

    Откачал заново воду, растворил в ведрах полмешка (а чего мелочиться?) в пару этапов, с вечера вылил на щебень. Утром вся вода ушла.
    Только осторожнее с щелочью, она едкая, я когда всё замешивал, даже респиратор одел на всякий.
     
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.755
    Благодарности:
    19.275

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.755
    Благодарности:
    19.275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Напишите потом надолго ли хватило процедуры.
     
  11. SCHigi
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    481

    SCHigi

    Живу здесь

    SCHigi

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    928
    Благодарности:
    481
    угу, когда в кино бандосы растворяют тела своих жертв в ванной - они как раз щелочь и юзают :)

    а наши бабушки голову им мыли когда-то вместо хэдэндшолдерс :), не прямо щелочью, конечно, а щелоком, полученным из древесной золы...
     
  12. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    13.860
    Благодарности:
    5.917

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    13.860
    Благодарности:
    5.917
    Адрес:
    ---
    слюна человека тоже имеет щелочную реакцию.
     
  13. free_lancer
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    442

    free_lancer

    редко, но метко

    free_lancer

    редко, но метко

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Москва
    Черный цвет на щебне - это нормальная колония аэробных бактерий, которая доочищает сток. Помнится, (до реконструкции) биофильтры очистных сооружений "военных городков" вокруг Москвы содержали загрузку которая была в черной слизи, и это было абсолютно нормально.