1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Армирование железобетонного марша, давайте разберемся

Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.

  1. aye123
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    aye123

    Живу здесь

    aye123

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Вот не знаю как я буду разбирать эту опалубку=) и как лучше (за армировать, а потом борта или)?
     

    Вложения:

    • IMG_20170406_165552.jpg
    • IMG_20170406_165611.jpg
    • IMG_20170406_165617.jpg
    • IMG_20170406_165559.jpg
  2. Rostislav88
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729

    Rostislav88

    Живу здесь

    Rostislav88

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Долгопрудный
    Я всегда делаю борта, по ним разметка, от разметки толщина плиты и т. д.
     
  3. Rostislav88
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729

    Rostislav88

    Живу здесь

    Rostislav88

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Долгопрудный
    Первый марш где 3 ступени, влево сдвинуть уже нельзя?
     
  4. aye123
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    aye123

    Живу здесь

    aye123

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Можно, но не симметрично между столбами будет, а выше площадку не сделать потому что под 1 ступень залил фундамент и получается 1 ступень будет выпирать за него и висеть над землей
     
  5. aye123
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    aye123

    Живу здесь

    aye123

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Ребят, приступать завтра буду к армированию, и возникли вопросы!
    1) арматура с марша заходит на верх арматуры площадки?
    2) арматуру марша загибать как идет опалубка?
    3) если так усилю лучше будет?
     

    Вложения:

    • IMG_20170406_165617.jpg
  6. Rostislav88
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729

    Rostislav88

    Живу здесь

    Rostislav88

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Долгопрудный
    Можно и так.
    Да.
    Арматура с маршей и площадок должна заходить в штробы. Выпуски с колон обязательно загните углом 90 и свяжите с нижним слоем арматуры на площадках.
     
  7. aye123
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    aye123

    Живу здесь

    aye123

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    а еще как делают?

    aye123 сказал (а):
    2) арматуру марша загибать как идет опалубка?
    Да.

    aye123 сказал (а):
    3) если так усилю лучше будет?

    Арматура с маршей и площадок должна заходить в штробы. Выпуски с колон обязательно загните углом 90 и свяжите с нижним слоем арматуры на площадках.

    получается у меня не возможно будет арматуру с марша завести в штробу, её просто положить на верх арматуры площадки?
    и я по спиливал выпуска с колонн=(накосячил короче)
     
  8. Rostislav88
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729

    Rostislav88

    Живу здесь

    Rostislav88

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Долгопрудный
    Получается что Вы делали штробы только на площадках? Сделайте еще небольшие и на маршах- это не помешает.
    Можно забурить 4 шт на глубину 25 см. Только не халтурьте :)] для 12 арматуры 12 бур.
     
  9. SportMan
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    46

    SportMan

    Живу здесь

    SportMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Красноярск
    Проверьте, верны ли мои расчеты?
    Интересует высота плитной части принятой в 100 мм при длине марша 3900 мм

    Дано:
    ступень =0,29 м
    проступь=0,17 м
    Средняя высота лестницы H=0,201 м
    Ширина балки В=1,08 м
    Высота балки h=0,1 м
    Защитный слой растянутой арматуры a=0,02 м
    Защитный слой сжатой арматуры a'=0,02 м
    Пролёт балки L=3,9 м
    Распределённая нагрузка на балку Q=7,823 кН/м (собственный вес и нагрузка)
    Балка выполнена из бетона класса В20

    Расчет:
    M=7,823*3,9*3,9/8 = 14,873 кН*м

    A's >= 6,98 см2

    Принимаем армирование 7 плоскими каркасами, из арматуры AIII.
    Необходимая площадь сжатого (растянутого) стержня одного каркаса s = 6,98 / 7 = 1,00 см2
    Процент армирования балки 1,5 < 3 %
    По площади одного стержня подбираем диаметр арматуры. d = 12 мм

    Вывод: Для обеспечения прочностных характеристик балки, её необходимо
    выполнить шириной b=1,08 м, высотой h=0,1 м, из бетона класса В20 с
    армированием 7 каркасами, рабочая арматура A-III диаметром 12 мм. Защитный
    слой арматуры каркасов обеспечить 20мм
     
  10. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.785
    Благодарности:
    13.949

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.785
    Благодарности:
    13.949
    Адрес:
    Таганрог
    У вас балка больше похожа на монолитный участок перекрытия. Но почему такая тонкий?
     
  11. SportMan
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    46

    SportMan

    Живу здесь

    SportMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Красноярск
    Расчет лестницы ведется как балки.
    2.jpg
     
  12. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.785
    Благодарности:
    13.949

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.785
    Благодарности:
    13.949
    Адрес:
    Таганрог
    То есть вы пытаетесь просчитать необходимую толщину несущей плиты лестницы?
    И соответственно схему армирования марша?
     
  13. SportMan
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    46

    SportMan

    Живу здесь

    SportMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Красноярск
    Да.
    Если я правильно считаю то достаточно 10см высоты плитной части и 7шт ф12 рабочей арматуры в нижней части при пролете 3,9м
     
  14. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.785
    Благодарности:
    13.949

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.785
    Благодарности:
    13.949
    Адрес:
    Таганрог
    Не думаю что это полностью хорошая идея такого расчета.
    Судя по вашей модели лестницы, вам надо считать не только один прямой пролет, а хотя бы марш с площадкой, если к тому же она у вас будет защемлена (что желательно) в стену.
    Ну и толщину несущей плиты я бы делал хотя бы 130 мм.
     
  15. SportMan
    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    46

    SportMan

    Живу здесь

    SportMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.12
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Красноярск
    Мне вот это хотя бы и не нравится (можно взять 150-200 мм и не парится..), давай те рассчитаем :um:

    примем просто лестничный марш без площадки на шарнирах.