    Например так?
     

    Вложения:

    • Армирование лестницы3.png
  2. саг68
    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436

    саг68

    Живу здесь

    саг68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    А строители не отнекиваются от зелёненькой арматуры? Я только один раз не отвертелся от неё, и то по неопытности. Теперь даже не знаю какими деньгами нужно заманивать что бы согласился делать. Лишний расход материала и труда на абсолютно бесполезную вещь. И вопрос: подъём полов не великоват? 171+45=216 мм. А арматуру (если добавлять) я бы заанкерил в середину и опустил бы в нижний слой марша.
     
    Последнее редактирование: 11.06.19
  3. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.777
    Благодарности:
    13.943

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.777
    Благодарности:
    13.943
    Адрес:
    Таганрог
    А они о ней пока не знают. :)]
     
  4. Lehis78
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    1.727

    Lehis78

    Живу здесь

    Lehis78

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    1.727
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ) про анкеровку - спасибо. Какой ряд куда выходит это я просто прикинул. На месте и с консилиумом возможны подвижки.

    С зеленой арматурой - это они сами рвутся, типа всегда так делали. Единственное сказали, что 12 тяжело гнуть, попросили 8-ку купить. Ну и я через ряд ее планирую.

    По поводу денег - в оплате этапа есть пункт: заливка монолитной лестницы. Объем армирования не указан. Ребята пока нигде с тех. решениями не прокололись. И со мной все согласовывается.
     
  5. саг68
    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436

    саг68

    Живу здесь

    саг68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Ну это просто ПЕСНЯ. Это классика жанра. Сколько уже переспорено по этому поводу. У меня обычно легко заказчики соглашаются, а люди с технадзорами спорили, так и у тех последним аргументом было: НУ ВСЕГДА ЖЕ ТАК ДЕЛАЛИ. :super: Добавьте лучше фибры.
     
  6. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.777
    Благодарности:
    13.943

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.777
    Благодарности:
    13.943
    Адрес:
    Таганрог
    Или на худой конец просто сетку согнуть.
     
  7. саг68
    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436

    саг68

    Живу здесь

    саг68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Можно и сетку, по крайней мере проще и быстрей можно сделать, хотя и она лишняя.
     
  8. Lehis78
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    1.727

    Lehis78

    Живу здесь

    Lehis78

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    1.727
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фибра куплена. Про сетку на ступенях думал. И что она лишняя - тоже.

    Опытная бригада и опытный бригадир-прораб. Реально не криворукие. Поэтому я всегда их слушаю как они раньше делали, потом соотношу с альбомами технических решений и советами форумчан. В нашем случае "самоархитектора" и "самоконструктора" сложно по другому. Проработанного толмуда с проектом у меня нет. Чертежи готовлю по мере поступления вопросов. Пока схема работает. Об о всем думаю заранее, но жизнь конечно вносит свои коррективы.
     
  9. Rostislav88
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729

    Rostislav88

    Живу здесь

    Rostislav88

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Долгопрудный
    Да, так.
     
  10. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.336
    Благодарности:
    16.818

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.336
    Благодарности:
    16.818
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот что мне написал конструктор, по проекту которого мы делали лестницы:
    Безымянный.png
    Естественно, я не стал делать армирование ступеней, сохранив клиенту около 30000 рублей только на арматуре.
    А традиция армировать ступени пошла по моему мнению вот с чего:
    Получил конструктор задачу спроектировать лестницу, лезет в интернет, видит вот такую схему армирования заводского марша:
    Безымянный.png
    Ну и делает подобное. Но ему же не догадаться посмотреть на другой разрез:
    Безымянный1.png
    И ему плевать, что эта схема лестницы на косоурах, где ступени являются силовым элементом.
    Зато армирование на чертежах выглядит солидно и заказчик с удовольствием отдаст деньги за проектирование. А если конструктор выдаст вот такое армирование:
    Безымянный.png
    То заказчик сто раз подумает, платить ли деньги конструктору. Армирование выглядит очень просто и не солидно.
     
  11. Zl8617
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Zl8617

    Участник

    Zl8617

    Участник

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
    Добрый день. Помогите пожалуйста с армирование таких лестниц. Лестница П-образная, ступени 300 на 150 высота, высота потолков 3метра.
     

    Вложения:

    • 2840A4D3-BEC4-4948-B0D6-375F855B6DE1.jpeg
  12. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.777
    Благодарности:
    13.943

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.777
    Благодарности:
    13.943
    Адрес:
    Таганрог
    Безымянны1.jpg
    А вот здесь практический опыт форумчанина.
    https://www.forumhouse.ru/threads/394378/
    Или вот еще нашел вариант армирования такой лестницы.
    2019-08-04_175058.jpg
     
  13. Rostislav88
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729

    Rostislav88

    Живу здесь

    Rostislav88

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Долгопрудный
  14. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.777
    Благодарности:
    13.943

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.777
    Благодарности:
    13.943
    Адрес:
    Таганрог
    И он более понятен.
    Особенно если добавить вид в 3Д.
    2019-08-05_202415.jpg
     
  15. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.795
    Благодарности:
    5.174

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.795
    Благодарности:
    5.174
    Адрес:
    Тула
    Друзья, есть такие примыкания маршей к ПК перекрытия 1 этажа и к ПК перекрытия 2 этажа. Армирование марша будет 8 стержнями 12 арматуры в растянутой нижней зоне, с защитным слоем 20 мм организованным стульчиками. Поперечное армирование 12 арматура с шагом 200 мм. Межэтажная площадка армирование в 2 сетки в верхней и в нижней зоне с защитным слоем 20 мм. Толщина плиты марша 140 мм, межэтажной площадки 150 мм. Вопрос - на фото красным предполагаемое армирование изображено, правильно ли или надо как то по другому. Надо ли как то анкерить арматуру и сами марши к армопоясам на которые они будут опираться. Или наоборот изолировать заливку марша от плит ПК стен и армопояса с помощью рубероида или пенофола, то бы это была отдельная деталь? На лестнице в цоколь такого не делал - проблем нет, но где то читал - что надо...
     

    Вложения:

    • P_20190808_202426_1_p.jpg
    • P_20190808_202426_1_p-1.jpg
    • P_20190808_202559_1_p.jpg
    • P_20190808_202559_1_p-1.jpg