1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Армирование железобетонного марша, давайте разберемся

Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Gthvtym, 26.10.12.

  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    про арматуру я не смотрел. там толком он и не говорит, как считает.
    что касается геометрии и моментов, то все верно
    только сильно долго считает. если он q горизонтальную сосчитал 8,7кН, то M=q*L*L/8. где L - горизонтальная проекция марша
    8,7*3*3/8=9,8кНм.
     
  2. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.342
    Благодарности:
    16.831

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.342
    Благодарности:
    16.831
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Rolandspb, блин, точно. Я сам запутался из-за того что он два раза умножал на сos альфа. И подумал, что это у него ошибка. А на самом деле ошибки нет и действительно лучше всё приводить к горизонтальной проекции марша. Так намного проще и меньше шансов ошибиться. Надо только привыкнуть считать среднюю толщину лестницы в вертикальной проекции.
    7*3.35*3.35/8=8.7*3*3/8 и там и там получается 9.8кНм.
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    Вопрос оффтоп.
    "я с детства не любил овал ... "
    только меня бесят эти ньютоны?
    что это вообще?
    килограммы гораздо понятнее с точки зрения физического представления. Даже автор видео считает в кН, но при этом все равно поправляется и говорит - мол вот это столько-то килограммов. Так почему сразу в килограммах не считать? Зачем этот мазахизм?)
    Извините, наболело)
     
    Последнее редактирование: 11.11.15
  5. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.342
    Благодарности:
    16.831

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.342
    Благодарности:
    16.831
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как операцию назовём?- Операция "Ы"!- Почему?- Что бы никто не понял!
     
  6. Evl32
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    283

    Evl32

    Живу здесь

    Evl32

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    283
    Адрес:
    Брянск
    Курс строительной механики. Статически определимые и неопределимые схемы. Разрезные и не разрезные конструкции.
    Если невозможно привести схему работы конструкции к разрезной, то армируют в том числе и верхнюю зону бетонной лестницы. Смысла, определять точку перехода положительного момента в отрицательный нет, особой экономии арматуры это не даст.
    В большинстве случаев для армирования хватает арматуры диам. 10мм.
     
  7. Kukinok
    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    179

    Kukinok

    Живу в Питере

    Kukinok

    Живу в Питере

    Регистрация:
    27.06.13
    Сообщения:
    488
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сейчас даже в школе бедных детей заставляют все считать в системе СИ, сила в ньютонах, масса в килограммах, скорость в метрах в секунду...
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    килограммы, метры и секунды меня не напрягают) а вот уж эти ньютоны)
     
  9. Evl32
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    283

    Evl32

    Живу здесь

    Evl32

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    283
    Адрес:
    Брянск
    моя лестница так и сделана) Верхняя опорная балка замоноличена и проармирована вместе с маршем.
     
    Последнее редактирование: 21.01.16
  10. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.778
    Благодарности:
    13.943

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.778
    Благодарности:
    13.943
    Адрес:
    Таганрог
    Аналогично. Программа все время подсовывает эти ньютоны, и приходится напрягаться что бы в голове перевернуть все это. :)
     
  11. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.778
    Благодарности:
    13.943

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.778
    Благодарности:
    13.943
    Адрес:
    Таганрог
    Наткнулся на просторах вот такой вариант армирования марша и площадки.
    Площадка-марш.png Марш-пероекрытие.png Марш.JPG
    У кого какие будут мнения. Поперечные штыри не показаны, с ними все понятно.
     
  12. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    Именно так и надо. хвосты перехлестнутых стержней правда можно короче делать. за точку пересечения достаточно завести на величину анкеровки каждый из двух.
    и надо ли так делать в нижней зоне марша - зависит от опирания промежуточной площадки
     
  13. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.778
    Благодарности:
    13.943

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.778
    Благодарности:
    13.943
    Адрес:
    Таганрог
    Там верхняя арматурина на площадке была еще с загибом вниз, сразу не увидел, а потом перерисовывать уже не хотелось.
     
  14. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.778
    Благодарности:
    13.943

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.778
    Благодарности:
    13.943
    Адрес:
    Таганрог
    Вот, еще один момент упустил. Площадка защемлена в стене.
    Защемление.png
    С другой стороны аналогично.
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.766
    длинной стороной? или короткими?