    2 Nettle
    Расчеты хороши, но не учитывают ряда мелочей - например, стоимости опалубки, рабочей силы, доставки бетона, доп.арматуры для скрепления верхней и нижней арматуры, подкладок под арматуру - по мелочи дофига набегает. Это так, к слову.

    2 don-max
    На форуме где-то тема была про расчет двутавров, в ней ссылка на программу расчетов www_q3log_narod_ru. Воспользовался ей.
    Посчитал распределенные нагрузки - мне на пролет 3,5м выдало двутавр 25А
    Посчитайте, не ленитесь - спокойней спать будет ;)
    (Хотя сосед с отцом мне всю плешь проели - нафига да зафига такой кладешь)


    И собственно вопрос по перекрытию - залил три дня назад (перекрытие цоколя), поливаю несколько раз в день -
    1. Сколько времени мне его еще поливать?
    2. Через какое время можно начинать кладку?
    3. Надо ли под наплавляемую гидроизоляцию делать выравнивающую стяжку, а то, как не старались, плита получилась не абсолютно ровная - щебень где-то торчит, где-то "гребешок" получился?
     
  2. don-maks
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2

    don-maks

    Участник

    don-maks

    Участник

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Харьков UA
    ontwerper
    Двутавр надо взять высотой не менее 1/20 пролета, т.е. 4.5/20=22.5см

    Mechanic032
    Посчитал распределенные нагрузки - мне на пролет 3,5м выдало двутавр 25А

    Ясно, спасибо за советы, а какое растояние делать между балками, через метр наверное сильно много будет 22 двутавр кидать.
    А если больше 1,5-2 не прогнется моя опалубка?
     
  3. Mechanic032
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40

    Mechanic032

    Живу здесь

    Mechanic032

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Брянск
    Гм. У меня всего два двутавра - между ними 2.75 м
    Ну а сверху - перпендикулярно профлист.


    Изначально предыдущие строители кинули 16 двутавр.
    За что я был бит (морально) знакомым прорабом из строительной организации. До сих пор его глаза снятся, когда он увидел этот двутавр :|:


    На время заливки и созревания бетона дополнительно (временно) установил между постоянными балками дополнительную поддержку, чтобы профлист не сложился, т.е. 1.4 м между опорными балками. Пока (3 день) стоит - не сложился ;)
     
  4. Dzon
    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    21

    Dzon

    Участник

    Dzon

    Участник

    Регистрация:
    29.05.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Всем привет! Тема для меня злободневная. Осенью построил первый этаж. По прокту были плиты перекрытия. От них отказался. залил монолит по профлисту. Сейчас хочу продолжать строительство. Нужно поставить поддоны с кирпичом и блоками на перекрытие. Но не знаю выдержит ли. . Исходные данные перекрытия:
    пролеты: 3800, 3500, 3800 на 7100. (12000 на 7100) между пролетами несущие стены в кирпич
    профлист Н-60 (укладывал узкой полкой вниз)
    арматура: низ А-14 (через 21 см), верх А-12 (то же) укладывал по меньшему размеру пролета
    А-10 через 50 см по большему размеру (вверху)
    плита в сечении в сечении снизу вверх: 32мм/А-14/60 мм/А12/20мм
    получилась плита 130 мм
    керамзито бетон М-300
    заливал сразу все перекрытие оставил дырку для лестницы
    Подскажите какую нагрузку выдержит?
     
  5. Николай76

    Николай76

    Николай76

    Гость

    Помогите разобраться.
    Рассматриваю перекрытие из легкобетонной плиты по стальным балкам.
    В земле зарыты ФБС 2,4х06х0,3 в 2 ряда, затем армированный пояс.
    Цоколь выложен из фундаментных пескоцементных блоков 200х200х400, по ширине в 200. Дом планировался из бруса 150х150, но сейчас думаем о полистиролбетонных блоках 195x295x595 мм., поэтому ширина 200 маловата и надо либо ее расширить, что проблематично, либо сделать плиту перекрытия по всему этажу.

    Через какое расстояние и по какой стороне пустить балки, какой толщиной? Чем заливать и какую использовать арматуру?
     

    Вложения:

    • Фундамент.jpg
  6. Neo_
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62

    Neo_

    Живу здесь

    Neo_

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Россия
    Кому надо посчитаю и вычерчу армирование плит колонн и если надо каркаса в целом.
     
  7. kfrdfylf
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14

    kfrdfylf

    Проектирование ж/б

    kfrdfylf

    Проектирование ж/б

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Санкт-Питер
    Коэффициенты надежности по нагрузке, приведенные в первом посте, неверные.
     
  8. ontwerper
    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    361

    ontwerper

    Живу здесь

    ontwerper

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Москва
    За слова надо отвечать - попрошу конкретно.

    c уважением,
     
  9. kfrdfylf
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14

    kfrdfylf

    Проектирование ж/б

    kfrdfylf

    Проектирование ж/б

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Санкт-Питер
    коэффициенты надежности по нагрузке:
    1. собств. вес конструкций и грунта - 1,1
    2. полезная нагрузка - 1,2


    Кроме того, для тонких плит большого пролета (6 метров и более) шарнирно опертых по контуру, определяющим фактором для подбора арматуры, чаще всего, оказывается прогиб плиты.
    Также не стоит забывать и о раскрытии трещин в плитах большого пролета, т.к. это тоже очень важный фактор. Часто, для обеспечения минимальной ширины раскрытия трещин полученную необходимую площадь арматуры по прочностному расчету увеличивают на 20-30%
     
  10. ontwerper
    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    361

    ontwerper

    Живу здесь

    ontwerper

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Москва
    Отвечаю - соб вес - опечатка, а рез-тат верный 2.5х1.1=2.75 -т.е в расчет ошибка не вошла.
    Полезная 1.3, т.к.п. 3.7 СНиП 2.01.07 "1.3 - при полном нормативном менее 200кг/м2"
    Кроме того, для тонких плит большого пролета (6 метров и более) шарнирно опертых по ..."
    Почитайте 1-й пост внимательно, - я писал про раскрытие трещин - все приведенные примеры проверены на раскрытие трещин.
    Прогибы? Заметьте - все плиты толщиной 200мм - при пролете до 6м опертой по контуру плиты с прогибами будет все нормально, если конечно это бетон, а не мусор.
    Может быть, естоь еще вопросы? Я отвечу...
    с уважением,
     
  11. kfrdfylf
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14

    kfrdfylf

    Проектирование ж/б

    kfrdfylf

    Проектирование ж/б

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Санкт-Питер
    Да, все так. Думаю, можно еще к первому посту добавить, что толщину плиты желательно принимать 1/30 от величины короткого пролета.
     
  12. Николай76

    Николай76

    Николай76

    Гость

    Кому надо посчитаю и вычерчу армирование плит колонн и если надо каркаса в целом. За небольшую плату.

    Не думал, что даже здесь поборы есть -(( Стыдно товарищи!


    Не думал, что даже здесь поборы есть -(( Стыдно товарищи!
     
  13. ontwerper
    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    361

    ontwerper

    Живу здесь

    ontwerper

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Москва
    Вообще-то, с моей стороны, все что сделано в этой ветке - абсолютно бесплатно.
    Однако, скажите, а когда вы приходите , например, на рынок за стройматериалами, Вас что, возмущает факт того, что за них надо платить деньги?
    Или Вы не считаете чертежи, расчеты и рекомендации товаром?
     
  14. kostawka
    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    17

    kostawka

    Живу здесь

    kostawka

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.09
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    Вопрос в следующем: в данном топике очень по-делу расписан случай незащемленной плиты. Но есть большое желание ее всеж ее,любимую, "защимить", дабы получить единую со стенами монолитную конструкцию. максимальный пролет получается 5м. При 14 арматуре с верху и снизу и ячейке 20х20 плита 15-20см толщиной - нормально ?(8,5х10м с перемычкой)
    Или надежнее "нарезать" ?
     
  15. ontwerper
    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    361

    ontwerper

    Живу здесь

    ontwerper

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    404
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Москва
    Во первых
    "Толщина 15-20" - это две большие разницы - все-равно, что "пролет 5-10м"
    Должно быть 20см - толщина плиты
    При армировании Ф14-200 плита по прочности понесет 4.6тм/м, с учетом трещин 4.0тм/м
    Определимся с действующими усилиями
    Нагрузку примем 0.55т/м2 вес плиты, 0,2т/м2 - пол, 0,2т/м2 - люди, 0.5т/м2 перегородки, итого 1,45т/м2
    По простой балочной схеме - учитывая, что второй пролет - длинный
    М=1.45*5^2/8=4.5т/м2 - проходит
    Проверим по защемленной
    M=1.45*5^2/12=3.02т/м2 - проходит
    Таким образом, одинаковое армирование по верху и низу, подобранное по балочному моменту позволяет армировать и неразрезные плиты.
    Следует обратить внимание, что одностороннее защемление в стене - неполноценное - его нельзя считать, как полное
    а вот двухстороннее - да.
    с уважением,