  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    похоже.

    так нельзя скорее всего. для распределительной есть шаг максимальный. для шага рабочей 200 мм и диаметре 12мм, кажись там максимальный шаг 350мм. другое дело, что ее можно сделать не 10кой, а 6-8мм. Лучше 8, потому что у коротких стен плита как-то в длинном направлении тоже работает. А вообще хорошо бы посчитать поточнее
     
  2. PavelNar
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    PavelNar

    Новичок

    PavelNar

    Новичок

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Помогите с расчётом монолитной плиты перекрытия цокольного этажа. Стены подвала ФБС 24-4-6, фундамент ФЛ-блоки 24-8-3. Пролёты 3.6х7.6м и 5.6х7.6м (это внутренние размеры, от стены до стены). Планирую заливать плоскую плиту в два захода, сначала один пролёт, потом второй. Толщина 150мм.
     

    Вложения:

  3. demes
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10

    demes

    Участник

    demes

    Участник

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Минск
    Добрый всем день ! читаю форум давно, вот решил обратиться... Имеется вот такой почти цокольный этаж :) внешние размеры 11,5мх10м, пролеты получаются 4,55м и 4,65 м. Хочу его перекрыть монолитной плитой. В наличии имеется арматура 10. Подскажите, какую схему армирования выбрать ? Предполагаю, что нижняя сетка 150, верхняя 200. И второй вопрос, как правильно связать выпуски из стен с плитой ?
     

    Вложения:

    • IMG2.jpg
  4. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    откуда уверенность, что вверху можно армировать меньше, чем внизу?
    тут момент над средней стеной в верхней зоне плиты будет больше, чем момент в пролетах внизу
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    надо ли? полноценное защемление этими обрубками торчащими все равно не обеспечите.

    на основании чего эти предположения строятся?
    в нижней зоне плиты надо ставить не меньше чем 10ку А400 с шагом 150мм.
    в верхней зоне та же 10ка с шагом 100мм.
    и плита должна быть неразрезной залитой цельно.
    и перехлесты арматуры правильно надо сделать.
    толщину плиты считал 160мм.
    и все это без особых запасов. перешел бы на 12ку с теми же шагами по возможности для исключения влияния косяков строителей, неверной эксплуатации и моего устного счета.
     
  6. demes
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10

    demes

    Участник

    demes

    Участник

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Минск
    @Rolandspb, спасибо ! заливаться будет цельно, перехлесты по 400мм я так понимаю, будут правильными?
    но куда-то же их девать надо? не обрезать же. хоть какое-то защемление получится...

    верхнюю сетку думал делать с большей ячейкой исходя из того, что сверху над опорами будут несущие стены, они по идее будут снижать изгибающий момент на плите в этих местах.

    может, стоит увеличить толщину перекрытия ? до 180 или даже 200мм ? если все так впритык получается ?
     
  7. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    там есть не только величина перехлеста, но и их места устройства. разбежка стыков и тд
    50 диам. перехлест "в среднем", разбежка стыков 65 диам.; в одном месте не более половины всех стержней стыковать.

    может просто треснуть в этом месте, далее схема пересчитается и будет работать как незащемленная. или перераспределятся усилия туда, где есть арматура.

    может быть. считать надо. увеличение толщины добавит веса тоже.

    не будут.
     
  8. demes
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10

    demes

    Участник

    demes

    Участник

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Минск
    @Rolandspb, я понял, спасибо. а что если верхнюю оставить 200, только в месте средней опорной стены и +-3 метра от нее, поперек сделать шаг 100.
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    да, так и надо. длиной эта доп. позиция должна быть как две трети пролетов. треть в одну сторону и треть в другую. может быть, можно и меньше, чем треть. там надо смотреть эпюры, точки обрыва, анкеровку, но 1/3 это надежно. момент у опоры быстро падает.

    Вы имеете ввиду не по всей длине так делать? тоже скорее всего можно, но опять же надо смотреть. потому что ближе к наружным поперечным стенам плита начнет работать и другим пролетом, но тут хорошо бы точнее это место определить. может это и больше, чем +-3 метра.
    в длинном направлении совсем не обязательно делать шаг 200. я назвал шаги для арматуру идущей поперек средней стены и наружных продольных стен.
    еще я бы уделил внимание месту, где будет проем под лестницу. может быть там надо помощнее поставить.
     
  10. demes
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10

    demes

    Участник

    demes

    Участник

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Минск
    @Rolandspb, спасибо! проем под лестницу не планируется, вход в цоколь только с улицы. когда писал +- 3 метра, имел ввиду, насколько от средней стены в сторону продольных боковых укладывать арматуру с более частым шагом. Вы сказали, что даже достаточно 1/3 пролета. значит, будет +-2м. но укладывать по всей длин средней стены.
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    хорошо тогда
    только помните, что я как-то считаю, как-то это все представляю себе. не факт что считаю и представляю правильно. проекта я не вижу полного, только фото и Ваши цифры.
    Так что даже если Вы уже все решили, рассмотрите все же вариант сборного перекрытия. гораздо быстрее и надежнее
     
  12. demes
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10

    demes

    Участник

    demes

    Участник

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Минск
    Вы имели ввиду сборно-монолитное ? Рассматривал этот вариант и он мне понравился, но единственное место их изготовления в нашей стране в 300км от меня, делают только под заказ, ждать от 15 дней...
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    просто сборное. я понял, проблемы с продукцией есть. тогда монолит. рекомендую тогда еще почитать про ребристое перекрытие. там есть уже рассчитанные схемки на разные пролеты и бетона поменьше явно.
    возможно @max68.2011 поможет со ссылкой на них.
     
  14. Бадуриска
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    337

    Бадуриска

    Живу здесь

    Бадуриска

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Тула
    Подскажите плиз, к сожалению некогда читать форум, либо ткните носом если было подобное. Необходимо залить плиту перекрытия размером 2,25 х 10,5 (это в чистоте размеры между стенами), между цоколем и первым этажем (будет коридор и прихожая с топочной). Интерсует какой толщины лить? какую арматуру использовать (у меня есть 8 и 14)? и как правильно проармировать? Прощу прощения но катострофически не хватает времени на изучение форума, т. к. строю своими руками, а уже осень. Прошу помочь, заранее благодарен!
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    Перегородок на плите не будет никаких? или аквариумов на пару тонн?
    опирание на все 4 стены?
    внизу 8ка с шагом 200 в обоих направлениях. в длинном можно и реже, но тут и так 6 стержней. арматура вдоль короткого пролета ниже арматуры вдоль длинного. на стену арматуру завести не менее, чем на 100. нижнюю вдоль короткого пролета укладывать цельными стержнями.
    вверху сетку какую-нибудь. 4-5мм.
    защитный слой снизу 30мм. сверху 20.
     
Статус темы: