Колхоз "Прогресс" или Читаем как надо, а строим как можем

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SuperMe4ta, 17.10.15.

  1. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941
    Адрес:
    Краснодарский край
    Сугубо ПМСМ... ваш ТП работает в довольно узком диапазоне
    Примерно вот такая точка равновесия при работе ТП и котла, вверху вода горячая под 90, внизу холодная, граница довольно резкая.

    upload_2017-12-9_22-54-38.png
    Если котел не топится граница раздела сдвигается вот так
    upload_2017-12-9_22-59-14.png
    Причем отдача ТП сразу начинает падать, и становится стабильно низкой при уровне, как на второй картинке.
    Заметьте, что диапазон работы вашего бака примерно половина высоты спирали ТП. Остальная часть бака практически не работает. Перенос тепла сверху вниз в таком ТА сильно затруднен.
     
  2. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941
    Адрес:
    Краснодарский край
    Я думаю, спираль ТП (и нагрева воды, кстати) нужно переносить максимально вверх и ставить трехходовой и уже им регулировать подачу в ТП.

    Куда его конкретно ставить и какой - это уже другой вопрос. Хватает ли прокачки вашего насоса и поверхности теплообмена -уже третий, но раз уж замутили такой здоровый бак, нужно им пользоваться.
    upload_2017-12-9_23-18-3.png
    Натопили котлом - весь ТА горяченный, а подача в пол допустим 40 (как поставили). Долго не топим- только верхняя часть бака теплая,. А подача все равно 40. Вот так должно быть
     
  3. SuperMe4ta
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Да.
    Для полного круга вообще нет отдельного расширительного бака, поскольку в крышке ТА вообще вывернули один болт и, если закипит весь ТА, что маловероятно, то давление будет стравливаться через эту дырку. Я так думаю :|:
    Да, так.
    Вчера я ходила тыкать колосники каждый час с 22 до 2.00. И почти весь бак прогрелся, в доме за ночь потеплело на 1,5 гр (и на улице тоже потеплело до -2, но ветер). Насос на 1 скорости. Но термостат не совсем справлялся, поэтому при достижении в котле 97 гр приоткрыла верхний кран, по малому кругу обратка оставалась горячей, рука не терпела, т. е. наша система худо-бедно работает (теперь уже летом будем всё сливать и переделывать), а основная проблема всё же в работе котла, колосники забиваются камушками, которые не проваливаются в колосники и котел перестает гореть, переходит в тлеющий режим и так ждет пока мы приедем и поковыряем :(
     
  4. SuperMe4ta
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
  5. SuperMe4ta
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Не совсем понимаю, нафига такой огромный бак, если он всегда наполовину холодный :faq:. Можно было сделать в половину высоты? Или он все равно будет наполовину холодный независимо от высоты? А если вообще сделать подачу из котла снизу бака, а обратку сверху? Тогда не будет этих слоёв и будет активно перемешиваться и весь будет горячий или это не тот вариант?
     
  6. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941
    Адрес:
    Краснодарский край
    @SuperMe4ta, Если сделать половину высоты будет работать половина от новой высоты. ;)
    При подаче снизу будет примерно также - в водогреях тены снизу и все равно горячая вода сверху стоит. Но даже если все перемешать, это не решит вопроса регулировки подачи. Ведь сам по себе ящик с водой температуру не регулирует. Нужна автоматика - брать горячую воду сверху и подмешивать до нужной температуры. Так как сейчас оптимальная температура подачи у вас только при почти полностью протопленном баке. А если дальше топить, я подозреваю, вы его можете и перегреть.
     
    Последнее редактирование: 10.12.17
  7. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    Все теплообменники в самый верх и отбор из них тоже только с верху!
     
  8. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    Срочно сделайте такой открытый расширительный бак и сразу на подачу за тт котлом. До бака не должно быть ш. крана! Объём 10% от объема воды в котле, ТА и трубах между ними. Этот РБ, что установлен сейчас, можно переставить на потребителей, закрытый контур. Думаю там у Вас его нет.
     
  9. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    Вот так и его низ должен быть чуть выше ТА.
     

    Вложения:

    • 20171210_101818.jpg
  10. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    В ТА, какод, анод или как его там, т. к сейчас он у Вас начал интенсивно карозирывать!
     
  11. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.664
    Благодарности:
    1.941
    Адрес:
    Краснодарский край
    Кстати а фильтр у вас имеется? Сейчас с бака грязь пойдет- и привет насосу.
     
    Последнее редактирование: 10.12.17
  12. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.973
    Адрес:
    Днепропетровск
    По фото нет не каких там фильтров и насосы повёрнуты не правильно на 11часов.Их нужно развернуть на 9часов.
     
  13. Самостроевец
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    1.776

    Самостроевец

    Ольга

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    1.776
    Адрес:
    Алматы
    Оля, для меня ваше устройство ТП - загадка. У меня горячая вода вытекает из котла по трубке до термоголовки, перед термоголовкой врезана обратка, по термометру видно, сколько градусов идет в ТП.
    Как держать температуру ТП при ТТ котле - я даже не представляю.
     
  14. SuperMe4ta
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Есть, на верхнем коллекторе ;). Т. е. расширительный бак нужен на 130 л? Такой повесить\поставить некуда :no:. Если мы уберем кран на подаче и переделаем низ по вашей схеме, чтобы была ЕЦ между баком и котлом, то с какой целью огромный расширительный? Котел при кипении должен закрыть поддувало и притухнуть :faq:. Я не докапываюсь, мне нужно понять и аргументированно объяснить исполнителю.
     
  15. SuperMe4ta
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    SuperMe4ta

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    1.005
    Благодарности:
    1.954
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Перед обоими насосами стоят фильтры грубой очистки. Откуда грязи взяться в баке? Он покрашенный и пока еще не начал облазить.