1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. kasper35
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    kasper35

    Новичок

    kasper35

    Новичок

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Спасибо за подсказку. Возникла такая же проблема, как всегда вовремя, 31 декабря. Устранил по инструкции за 15 минут. Пока все в норме.
    Всех с наступающим новым годом!
     
  2. altk
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22

    altk

    Живу здесь

    altk

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калуга
    Открытый штуцер кондесатоотводчика будет однозначно травить, он соединен с внутренним дымоходом. Я разбирал дымоход, посмотрел.
    Но пахло и при закрытом штуцере.
    Думаю, что из-за самодельного вертикального наконечника.
    Заменил на горизонтальный штатный и закрыл штуцер - не пахнет.

    PS: Топикстартер - это я, не мог восстановить пароль на форуме.
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Ну что? До сих пор пахнет? :)
     
  4. altk
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22

    altk

    Живу здесь

    altk

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калуга
    @ВэллИ - я отредактировал свое сообщение, клава глючит, самозапостилось.
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Так пахнет или нет? :)
     
  6. altk
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22

    altk

    Живу здесь

    altk

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калуга
  7. altk
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22

    altk

    Живу здесь

    altk

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калуга
    Вот только E3 иногда минуту, а потом снова работает
     
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    не 3 а 03. Верно? :|:
     
  9. altk
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22

    altk

    Живу здесь

    altk

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калуга
    Да, E03

    Update: Причем работал неделю, а тут начал...
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Как раз когда морозы ударили? :)
     
  11. altk
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22

    altk

    Живу здесь

    altk

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калуга
    Наоборот, когда потеплело :-(
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А колпак чистый ? Когда последний раз проверяли и конденсат сливали?
     
  13. altk
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22

    altk

    Живу здесь

    altk

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калуга
    Колпак?
    Горизонтальный выход чистый, уклон наружу, конденсат сам сливается.
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @altk, а шайбы не устанавливали на входе-выхода котла?
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Можно фото окончания увидеть?
     
Статус темы: