1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Dollor
    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    13

    Dollor

    Участник

    Dollor

    Участник

    Регистрация:
    19.06.12
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    13
    @tolan, Незамерзающий теплоноситель для систем отопления. По мануалу его можно до +106 градусов греть...

    Разумеется, позднее температуру уменьшу. Чтобы котел сам регулировал по температуре в помещении естественно
     
  2. Crieket
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Crieket

    Новичок

    Crieket

    Новичок

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем привет. Осенью приобрел котел baxi luna3 comfort 2.4fi вынес панель на стену, первая зимовка, происходит странное. к котлу подключен кстила gsm4t. параметры настроены как положено.
    Но появилась проблема с анти заморозкой,
    на на кситале выставлена темпер 0 гр, т. е когда темп 0 котел включ (Дом теплый темп в доме +1+2гр. котел типо откл, по смс отчетам кситала котел тоже выкл. но приезжаю я сегодня на дачу в доме на панели +2гр, горит огонек мощность до25% (батареи не ледяные, но и не теплые градусов 4-5.) понимаю что, режим анти заморозки.
    На колодку м1 контакты 1-2 повесил датчик от кситала. а не комнатный ориг термостат и в f10 ничего не менял от завода.
    что делать как быть? купить лучше ориг термостат или вообще выкл, и поставить перемычку, мне не нужна система антизаморозки, гвс выкл и слито, а в трубах антифриз.
    Хочу так что бы он вкл при 0 и все. заранее спс.
     
  3. serg_hmao
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173

    serg_hmao

    Строю домик

    serg_hmao

    Строю домик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Ханты-Мансийск
    Какие из прессостатов, указанных по ссылке пойдут на замену в Baxi Nuvola 3 Comfort 280Fi ?

    Разница там в моделях в диапазонах давления.
    . С родным замучился уже.
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    zapchasti-baxi-baksi-628610-pnevmorele-jjj628610[1].jpg
    этот разве не устраивает?..вроде ставим народ не жалуется
     
  5. serg_hmao
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173

    serg_hmao

    Строю домик

    serg_hmao

    Строю домик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Ханты-Мансийск
    @oleg21au6, Так блин, дорого. Есть же другие аналоги меньшей стоимости, которые успешно используются в Baxi. От Нева Люкс к примеру, но там их тоже два вида, какой используют в теме не написано.
     
  6. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    так не берите...Вы просили ссылку на проверенные аналоги...я дал...К сожалению не знаю что стоит на Нева Люкс и насколько это работоспособно на Бакси.
     
  7. serg_hmao
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173

    serg_hmao

    Строю домик

    serg_hmao

    Строю домик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Ханты-Мансийск
    Реле давления-прессостат BECK (AIR) 0,4 - 2,0 mbar code (911 812 2221) (Сн)

    Или вот такой для Нева-Люкс 17142520.3d8d98lkco.W330[1].JPG

    И еще. Прессостат воздушный для газового котла NEVA lux 8224
    169cimg5458[1].jpg
     
  8. регион16
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    регион16

    Участник

    регион16

    Участник

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте.
    Подскажите что могло случиться. Суть такова; при открытии крана подпитки контура отопления на газовом котле произошло совпадение-"накрылось" реле давления на насосной станции (стоит в подвале, не слышал, что выключения нет).Да так давление поднялось в ней (НС) ,что лопнула мембрана. На котле сработал предохранительный клапан, вода на полу...И всё вроде бы обошлось, но теперь в котле часто падает давление. Он просто выключается. Добавишь воды работает, день-два, потом опять выключается.
    Может мембрану в расширительном баке порвало?
    Могло вторичный теплообменник повредить? Есть ощущение, что когда горячая вода минуты 2-3 течет, давление и падает.
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Проверьте и накачайте расширительный бак - и все сразу определится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/50746/#post-1247549
     
  10. RuslanKZN
    Регистрация:
    09.02.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    RuslanKZN

    Участник

    RuslanKZN

    Участник

    Регистрация:
    09.02.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Мужики, тоже замучала ошибка 03, труба чистая, прессостат рабочий, когда выходит ошибка медленно крутится турбина, которая выводит газы из горелки. Если замкнуть прессостат, котел включается, турбина раскручивается. Потом снова медленно снова крутится и со временем, около полу часа повышает обороты. Только этих оборотов не хватает для замыкания прессостата. Может турбинку смазать? Где мазать? Подскажите пожалуйста! Котел baxi fourtech.
     
  11. serg_hmao
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173

    serg_hmao

    Строю домик

    serg_hmao

    Строю домик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Ханты-Мансийск
    @RuslanKZN, В тот день когда писал последнее сообщение, провел ряд процедур. Разобрал полностью коаксиал, показалось, что было на перекос, но могу ошибаться. Собрал. Продул тубки, но в них ничего и не было. Добрался до вентилятора, смазал что можно было силиконовой смазкой из баллончика. Собрал. Разобрал прессостат, отковырнув круглый пластик, продул там все, посадил пластик на место с герметиком. Вроде все. И в тот же день заказал за 500 руб прессостат к Нева-Люкс на фото выше. Он уже на подходе, но после моих работ прошло 25 дней, ошибка не появлялась.
     
  12. RuslanKZN
    Регистрация:
    09.02.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    RuslanKZN

    Участник

    RuslanKZN

    Участник

    Регистрация:
    09.02.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Ты смазывал вентилятор, который в котле? Вот хочу разобрать который выводит газы из камеры сгорания. Но боюсь не смогу собрать потом. Сложная процедура? Где смазывать там ?
     
  13. val-lel
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    4.451
    Благодарности:
    24.838

    val-lel

    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...

    val-lel

    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    4.451
    Благодарности:
    24.838
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Доброго времени всем форумчанам!
    Читал темы, но не нашел ничего похожего, поэтому задаю вопрос в отдельной. Обращаюсь к Вам, т. к. специалисты, обслуживающие котел говорят - воет СО, те, кто делал СО - говорят, что дело в котле. Но хочу понять для себя, а далее делать выводы и предпринимать действия.

    Имеется двухконтурный котел BAXI Luna 3 Comfort 310Fi. Эксплуатация с ноября 2013. То есть сейчас второй отопительный сезон. В зиму 2013-2014 - все было хорошо. Сейчас время от времени слышатся вои-завывания-песни. Ночью особенно "приятно" услышать и проснуться от внезапного воя, который к тому же разнотонный... Сначала думал, что это воет СО, но пройдя по всей цепочке радиаторов убедился, что звуки идут из котла. Наблюдал за периодичностью - никак не связана с вкл/выкл горелки...Самое примечательное (выяснилось случайно), когда вой начинается и домашние включают кран ГВС (посуду жена начала мыть), вой практически мгновенно исчезает... Теперь ночью, когда начинает выть, проснувшись открываю кран горячей воды. Но несколько раз за ночь вставать - скверно... Раз от разу все-по-разному, порой ни за ночь, ни за день воя не бывает... А порой ... Попробовал однажды на котле отключить ГВС. ни за день, ни за ночь ни одного постороннего (и крайне неприятного) звука... Температура воды в СО выставлена на 55 градусов, на ГВС 35... СО: трубы - медь, радиаторы алюминий. По идее закипать в теплообменнике ГВС не должна... Снял крышку котла. В момент воя (не отключая котел) стал аккуратно прощупывать нутро котла. Обнаружено: при нажатии (приличном) на верхнюю плоскость привода трехходового клапана, вой или прекращается (на время прижатия) или исчезает... Подскажите, может у кого было подобное... как избавились, что предпринять мне. Или это можно считать гарантийным случаем котла? В разных случаях - разные действия, а для действий нужно понять истинную причину.

    Заранее благодарю за отклики и рекомендации.
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Скорее всего воет теплообменник и СО не при чем. Что бы я сделал: когда воет, начал бы прикрывать газовый кран, что на трубе к котлу. При какой то степени закрытия, давление газа начнет падать и нагрев ТО уменьшиться. Если это воет он от грязи, звук прекратится. Сделаем вывод, что СО не при чем, т. к. в ней ни чего при закрытии этого крана не меняется.
    Вряд ли. Если это грязь, то это не гарантийный случай. Если не правильная настройка при пусконаладке, то это гарантийный случай, но на работы по пусконаладке. Это все при условии, что проводилось годовое техобслуживание котла.
     
  15. val-lel
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    4.451
    Благодарности:
    24.838

    val-lel

    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...

    val-lel

    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    4.451
    Благодарности:
    24.838
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Doobik ! Благодарю. Попробую уменьшить подаваемый газ. Однако, почему же звуки исчезают при нажатии рукой на привод трехходового. Я не знаю как технически устроен трехходовой клапан, но догадываюсь, что там (посредством привода) передвигаются некие заслонки, подавая теплоноситель либо в СО. либо в теплообменник ГВС. Не может быть там какой-то люфт (например перепускание, недозакручивание, или что-то еще...)? Если есть люфт, то при нажатии на привод люфт убирается, звуки исчезают... Потому как исчезает вибрация внутри клапана, уходит резонанс... Еще вчера обратил внимание: когда отключал на котле ГВС, но открывал кран горячей воды (спустя пару часов после отключения ГВС), вода шла не холодная, а чуть теплая (температуру не мерял, по ощущениям рук. т. к. из холодного крана шла ледяная...) и не меняла температуру в меньшую сторону на протяжении получаса... По логике: если ГВС отключен, то весь теплоноситель должен идти по контуру СО, не затрагивая теплообменник ГВС... А холодная вода, поступающая в теплообменник, протоком его проходит, не должна получить температуры и на выход крана горячей воды. То есть иметь на выходе температуру входа... То есть холодная, но не теплая... Или я заблуждаюсь с точки зрения механики работы трехходового клапана?
     
Статус темы: