  1. Anatvas1
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Anatvas1

    Участник

    Anatvas1

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вокруг лес, строительные работы давно закончены, пыли нет (может сажа из дымохода попадает?). Видно, не везет с моторами.
     
  2. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    В инструкции ко всем котлам прописано ежегодное ТО. Зачем же испытывать аппарат на прочность!
    В ТО входит чистка и смазка турбины. В этой модели, дымоудаление - слабая точка. Посмотрите на колличество страниц в теме. :hello:
     
  3. Mityai
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    15

    Mityai

    Живу здесь

    Mityai

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казахстан
    @he-sjan, позвольте узнать, какую смазку применяете при ТО турбины? У меня эксперименты со смазкой не принесли результатов. Она от температуры густеет.
     
  4. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    У меня южный регион, потому - не панацея от всех болезней. Чистить турбину надо с промывки
    (пропылесосивания) турбинного колеса. Не сняв ея с аппарата - не получится. Далее автономно подключаем и пользуемся WD-40 до чистого вращения. Под конец - даю свою секретную смазку. Даже для меня секрет. Красного цвета. Медицинским шприцом. ;)
     
  5. Kirillkoru
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Kirillkoru

    Участник

    Kirillkoru

    Участник

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Расскажите подробности как подключили?

    А как у вас подключен зонт?
     
  6. Mityai
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    15

    Mityai

    Живу здесь

    Mityai

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казахстан
    А я секретной смазки не предлагаю. ВД это фигня. Проходили. Пока просто без смазки...
     
  7. Djhon
    Регистрация:
    18.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Djhon

    Новичок

    Djhon

    Новичок

    Регистрация:
    18.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сельцо Брянской обл. Ул. Советвкая 31
    Кто знает в чем секрет? Тоже ошибка 03. Но почему то только осенью и весной при температуре от -5 до+8-10. Зимой проблем не было и при минус 28 и также при оттепелях. Две ночи весь мозг вынес отключался постоянно, но днем отключения тоже есть но раза два за 12 часов. В чем чудеса почему осень-весна, и день-ночь? Чудес ведь не бывает. Да стабилизатор стоит.
     
  8. Djhon
    Регистрация:
    18.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Djhon

    Новичок

    Djhon

    Новичок

    Регистрация:
    18.07.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сельцо Брянской обл. Ул. Советвкая 31
    Нашел ответы на ошибки 03. ПОСТАВИЛ ПЛЮСЫ, ЧТО ПРОВЕРЕНО НА 100%. Да и еще котел до этого проработал 3 года без проблем.
    В котлах с закрытой камерой сгорания (модели Fi) с ЖК-дисплеем код ошибки: E03 (03E)
    причины:
    1. Заужение дымохода или дымоотвода; +
    2. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб (коаксиальных или раздельных);+
    3. Неисправно пневмореле – датчик тяги;
    4. Нет контакта между платой и пневмореле;
    5. Неисправно устройство Вентури (расплавилось или засорено);
    6. Неисправен вентилятор;+
    7. Нет контакта между платой и вентилятором; +
    8. Попала вода в трубки, соединяющие пневмореле с устройством Вентури; +
    9. Перепутано подключение трубок к пневмореле; +
    Как проверить все остальное?
     
  9. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    +1 Грамотный сервистнник. Поближе. :hello:
     
  10. MariO 69
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    MariO 69

    Участник

    MariO 69

    Участник

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Друзья, тему прочитал, но все таки спрошу, так как не хочется все по очереди ковырять, да и весь опыт по котлам это то что я прочитал:)) Ошибка 03E, котёл Baxi Nuvola 3 320 FI, котел новый, запущен был вначале зимы, и почти все холода проработал в режиме "по температуре теплоносителя", затем я перевёл работу в режим комнатного термостата, пару недель все работало отлично, затем появилась 03E, все решилось за минуту, я открыл закрытую камеру, все запустилось само собой, затем через неделю все повторилось, и периодически выключается до сих пор, крышку закрытой камеры я так и не закрывал, и дело видимо не в ней, теперь все каждый раз решается легким щелбаном по шлангу с пневмо-реле, хотя скорее всего вибрацией от него передающейся на пневмореле, он у меня 1 с уже встроенным отстойником для конденсата (которого нет), в принципе судя по всему дело в пневмо-реле, но не думаю что оно не исправно как агрегат, в то что они выходят из строя так быстро верить тоже не хочется, неужели идоты производители, веть это дорогой котел с известым брендом, в общем посоветуйте как решить вопрос, читал тут про то, как люди все по очереди поменяли, а толка так и не было
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    а придется..:(.
     
  12. MariO 69
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    MariO 69

    Участник

    MariO 69

    Участник

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    а что конкретно там накрывается? Может можно исправить? Есть ещё советы?
     
  13. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    не скажу...разбирал одну напарник..что там было не помню...могу спросить только в понедельник...а так просто меняли на хонивеловскую и проблема пропадала...
     
  14. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тестер вам в помощь. Проверьте его сопротивление...
     
  15. MariO 69
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    MariO 69

    Участник

    MariO 69

    Участник

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Ок, тестером проверю
     