    Здравствуйте, коллеги !

    Прочитал все посты о Baxi Luna-3 Comfort 1.310 Fi‎ и задался вопросом, стоит ли его брать (с точки зрения надежности и беззаботной эксплуатации) по отношению к котлу фирмы "Vaillant".

    Цена конечно отличается, Baxi - 55 р, Vaillant с аналогичной мощностью - 77 р., но хотелось бы не лазить в инструкции, звонить в техподдержки и прочее :)

    Спасибо за ответ !

    P. S. какой у Baxi расход газа м3/час - данный параметр нужен для заключения договора с "ПетербургГаз" ?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.08.15
  2. BAXIСПб
    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    654

    BAXIСПб

    Живу здесь

    BAXIСПб

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.13
    Сообщения:
    975
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А зачем Вам тех. поддержки и прочий головняк? Пусть этим Ваши монтажники-сервисники озадачиваются - настроят как положено и обслуживать будут. За эту разницу - 22 т. р. Вам любой Питерский сервис в любое время дня и ночи примчится
    Расход газа LUNA-3 Comfort 1.310 Fi - 3,52 м3/час
     
  3. Grimial
    Регистрация:
    23.10.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    36

    Grimial

    Живу здесь

    Grimial

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Зеленоград
    @antox22, если Вас не смущает количество страниц в данной теме, то берите BAXI ;)
     
  4. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Всем привет. Не соглашусь с Grimial!

    Вчера приезжал специалист проводить ТО 2 на моем котле Baxi Nuvola 28Fi.
    Так вот я у него в лоб спросил, сколько рекламаций в год по котлам?
    Так он ответил что ломаются все! Последний раз крякнулся Wolf контенсаторник!
    Умер теплообменник стоимостью 60 тон! Так что я кол-во страниц с данной теме совсем не показатель для Baxi. Полагаю что в аналогичных темах других котлов страниц столько же!
    У меня только прессостат по гарантия заменили. А так работает как часы. Агрегатом полностью довольны.

    А теперь по делу...

    Через 2 года работы Baxi Nuvola 28Fi выявились паразитные 6 Вольт между нулем и землей.
    Причем вся электропроводка 2ух проводная. Заземление в виде равностороннего треугольника из 2.5 м уголков с обваркой идет только на котел.
    Подскажите в какую сторону копать?
     
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    в сторону обстройства нормального заземления для котловой розетки а лучше для всех розеток в доме.
     
  6. Esculap
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    22

    Esculap

    Участник

    Esculap

    Участник

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Шумерля
    Для начала убедитесь в наличии изолирующей вставки на газопроводе. Примерно такой потенциал используется для защиты газовой магистрали от коррозии.

    udigasscheme.jpg
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    зачем она в данном случае нужна? газопровод в данном случае заземлен через сделанный контур заземления...а вот нейтраль похоже приземлена где то на ближайшем столбе...если контур заземления находится далеко от этого столба и приобрел сопротивление выше положенного вот и получаем 5-6 а то и больше вольт между N и PE...Вот еслиб заземления вообще не было..тогда да..вставка нужна
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.683
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Вообще то заземлён котёл, а не газопровод.
    А нам не сказали чем подсоединён газ к котлу.
    Может через шланг.
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    наверняка через шланг...металлический же..насколько я знаю для природного газа другие газовщики не допускают...ой..пардон..может конечно у человека пропан-бутан и газгольдер..а его иногда умельцы через резиновый подключают...но тогда все равно потенциал с газопровода (если он там появится) не прилетит на котел
     
  10. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Всем привет. Котел подключен к газовой магистрали 1.5 метровым шлангом из нержавейки.
    Диэлектрики-вставки есть и на плиту и на котел.
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    а заземление просто к котлу прикручено или в розетку заведено?..ну тогда точно надо нормальную электропроводку в доме делать...
     
  12. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    просто к котлу
     
  13. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.856
    Благодарности:
    5.107
    Адрес:
    Россия
    проверка сопротивления заземляющего контура, его визуальный осмотр. Монтаж электропроводки как положено думаю избавят от наличия потенциала между N и PE.
     
  14. xamster
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210

    xamster

    Живу здесь

    xamster

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Москва
    Ну а как визуально осмотреть заземление? все ж в земле...кроме полосы у фундамента и клемы с проводом к ней. И не совсем понятно с монтажем проводки...
     
  15. Esculap
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    22

    Esculap

    Участник

    Esculap

    Участник

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Шумерля
    Схема заземления TT :

    sistema_TN-tt_doma.gif

    Схема заземления TN-C-S :
    TN-C-S_sistema.gif

    Применимость ТТ:
    - При неудовлетворительном состоянии и обслуживании ВЛ (воздушной линии)

    Применимость ТN-C-S:
    - При хорошем состоянии и обслуживании ВЛ, наличии повторных заземлений PEN-проводника на ВЛ (не реже 200м)

    Если у Вас контур заземления свой самодельный, Вы его проверили и полностью ему доверяете - Ваша система называется TT. В Вашем случае это 3 провода - фаза и рабочий нуль со столба, защитная земля - своя, собственная.
    Особенность - нуль, приходящий со столба НИГДЕ не должен соединяться с контуром заземления! Жилы заземления розеточных групп должны подключаться к земляному клеммнику, а тот, в свою очередь, к Вашему контуру заземления.
    Металлический корпус щита заземляется так же на земляной клеммник.
    Применение УЗО обязательно.



    Если у вас всё сделано правильно, вас не должно беспокоить, что там между нулём и землёй.
     