1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Dbrnjhh
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    100

    Dbrnjhh

    Живу здесь

    Dbrnjhh

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котел опять ушел в ошибку 01. Проработал примерно 1.5-2 дня. Измерил напряжения, фаза-ноль 235, фаза -земля тоже 235. Ноль -земля 0. Это на входе в котел, после стабилизатора. На щите 246. Измерил 2 другие фазы, на них стабильно по 224, ноль-земля тоже 0.
    Раз 5-8 включал\выключал котел, искра сразу, зажигается все мгновенно. На вид вроде никакого нагара нет
    Или надо чистить?
    Пока перекинул котел на другую фазу и убрал стабилизатор. Посмотрю что будет.
     
  2. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не является плюсом для бренда BAXI. Вложите вилку! (хочется схохмить, на тему какую :)) Провод можете не поставлять.
     
    Последнее редактирование: 26.03.16
  3. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это лирика, точно! земля должна быть обязательно в доме. Это не только нормальная работоспособность котла, но и безопасность! А вот фазозависимые котлы к сожалению есть :(

    думать надо всегда!

    PS не обращайте внимания, я уже принял на грудь незамерзающей жидкости :)
     
    Последнее редактирование: 26.03.16
  4. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    гы гы гы, ик... Земляк! Все зависит от деревни и трезвости электрика. А ще, как я понял, соседи себя считают профессиональными электриками (Заменил все датчики движения на прожекторах, были подключены мимо защиты :()
     
    Последнее редактирование: 26.03.16
  5. Mityai
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    15

    Mityai

    Живу здесь

    Mityai

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казахстан
    Зачем фото неработающей горелки? Есть неисправности, которые можно диагностировать только в динамике горения...
     
  6. Dbrnjhh
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    100

    Dbrnjhh

    Живу здесь

    Dbrnjhh

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ВэллИ, 5 баллов). Да нувола, думаю это не принципиально для данной ошибки.
    По фото, надо чистить электрод розжига/ионизации или нет?
    Котел пока работает, наблюдаю.
     
  7. Dbrnjhh
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    100

    Dbrnjhh

    Живу здесь

    Dbrnjhh

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не знал. Но, на мой взгляд особой динамики там нет. Секунду примерно искры, потом сразу пламя и стабильное горение, электроды становятся ярко красными.
     
  8. Mityai
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    15

    Mityai

    Живу здесь

    Mityai

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казахстан
    Судя по описаниям электрод не причём. Попробуйте в динамике горения один из проводов к катушке модуляции (тонкие чёрные провода, рядом с пластмассовым колпачком на газовом клапане) отсоединить. Есть ли устойчивое горение? И как реагирует горелка на последующее подключение контакта?
     
  9. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну... вот уже узнали точную модель котла. Осталось померить ток по фотке и будем знать надо или нет чистить электрод. Если ошибка периодическая, то ищите проблему в электрике, а может и в газе
     
    Последнее редактирование: 27.03.16
  10. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Точно, она родная. Редкий в наших краях зверь.
     
  11. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Mityai, намекает на неправильную настройку газового клапана. При понижении мощности происходит провал в подаче газа. А это происходит не сразу, а во время работы
     
  12. Mityai
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    15

    Mityai

    Живу здесь

    Mityai

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казахстан
    Вот именно! И провал бывает не только по
    причине не правильной настройки. А поскольку это тема не владельца техники, а сервиса, я и спрашиваю аккуратно.
     
  13. Василий239
    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    87

    Василий239

    Живу здесь

    Василий239

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.13
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Орел
    Тема склонилась к качеству электричества)

    себе поставил бесперебойник "энергия" со встроенным стабилизатром + аккумулятор автомобильный. 2 года полет норм. на днях подключу бесперебойник к компу чтобы мониторить "качество" сети. благо у бесперебойника есть такая возможность. считаю установку просто одного стабилизатора нерациональной.

    к тому же если сопоставить например время возникновения ошибки 01 и посмотреть логи "качества электричества" с бесперебойника - можно отследить-отсеять причину возникновения ошибки если она связана именно с электричеством.

    кстати мой бакси 280 фи - фазонезависим...проверял.
     
  14. Esculap
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    22

    Esculap

    Участник

    Esculap

    Участник

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Шумерля
    Котёл Нувола - фазонезависим. Проверено.
     
  15. Dbrnjhh
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    100

    Dbrnjhh

    Живу здесь

    Dbrnjhh

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уже неделю котел работает, пока 01 больше не было. Получается или стабилизатор виноват или была слишком кривая фаза. Может еще что-то неведомое.
     
Статус темы: