  1. seddo
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47

    seddo

    Живу здесь

    seddo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Лен.область
    Здравствуйте! Когда появилась неисправность точно не знаю, но понял что она есть позавчера, когда снял переднюю панель и посмотрел в окошко на пламя горелки. На минимальной мощности (отопление F13 - 00) всё нормально, на максимальной (нагрев бойлера F14 - 100) пламя плавает от мин до макс. Модулирование отключено (MODUI - 0). На Ра статика 19.5мбар, на Pb (с открытой передней панелью камеры сгорания) мин. давление (в режиме отопления) 1.9мбар и регулируется нормально, а макс. давление (в режиме разбора гор. воды из бойлера) плавает от 1.9 до 14-15мбар. Удерживая мин. кручу гайку макс. - давление практически не меняется и всё равно плавает.
    С сервисом созвонился - ближайшее (в лучшем случае) на вторник, если кто сталкивался с подобной историей подскажите, может удастся справится с проблемой своими силами?
    Исходные данные: котёл Baxi Luna3 Comfort 1.240FI + бойлер COMBI, в эксплуатации второй год. При пуске макс. давление не было отрегулировано по причине слабого давления в трубе. Этим летом горгаз победил мой ГРПШ и давление подняли до 19.5мбар.
     
    Последнее редактирование: 09.11.16
  2. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    При работе на максимальной мощности давление на входе в котел тоже плавает или нет? Температура теплоносителя при этих режимах тоже плавает или нет?
     
  3. seddo
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47

    seddo

    Живу здесь

    seddo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Лен.область
    Забыл написать - пламя на горелке плавает от мин до макс очень быстро, буквально секунда мин, и секунда макс. Стабильность давления газа входящего в дом проверял на стоящей рядом с котлом плите, на конфорках пламя устойчивое.
    Температура теплоносителя не то что-бы плавает, она недостаточна, поскольку ранее нагретая вода при большом разборе (душ) быстро (2-3 минуты) становится еле тёплой (почти холодной). Если остановить водоразбор - вода медленно подогревается. А при небольшом водоразборе температура воды из крана стабильней.
    Динамику на Ра не проверял, сейчас схожу проверю.
     
  4. seddo
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47

    seddo

    Живу здесь

    seddo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Лен.область
    Да, от 17.8 до 14.8 мбар вместе с пламенем.
     
  5. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Сколько литров воды в минуту вытекает из крана ГВС? Чтобы посмотреть какой проток у вас воды в котле. Сколько лет котел в работе?
     
  6. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    По скольку в динамике давление на входе падает до 15 мбар то максимум больше вы не сделаете. Какой регулятор в ГРПШ у вас стоит?
     
  7. seddo
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47

    seddo

    Живу здесь

    seddo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Лен.область
    Для меня главное не больше сделать, а стабилизировать на макс, чтобы плавать с мин до макс перестало.
    Душ на полную в районе 6-ти литров в минуту.
    Полтора года.
    ГРПШ10
     
  8. seddo
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47

    seddo

    Живу здесь

    seddo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Лен.область
    Такой
     

    Вложения:

    • 1329722520-e639d3.jpg
  9. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Регулятор капризный. Но сдается мне что у вас необходимо промывать вторичный теплообменник. Но мастер придет и точнее на месте определит.
     
  10. seddo
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47

    seddo

    Живу здесь

    seddo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Лен.область
    Вторичный? В любом случае теплообменник не должен был зарасти за 1.5 года, вода в СО фильтрованная водопроводная из центр. Питерского водопровода. Чайник раз в 2-3 года чистим от накипи (её там практически нет).
     
  11. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Это было мое предположение. Не видя котла воочию нельзя что-то точно утверждать. Да и зарасти теплообменник мог со стороны СО. Что залито в систему отопления?
     
  12. seddo
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47

    seddo

    Живу здесь

    seddo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Лен.область
     
  13. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    Ну тогда стоит проверить датчик температуры горячей воды. Ну это решать вашему мастеру.
     
  14. seddo
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47

    seddo

    Живу здесь

    seddo

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Лен.область
    Датчик температуры в бойлере может влиять на давление газового клапана?
     
  15. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    На бойлера стоит термометр. Что он показывает?
     