1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. hakep
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    hakep

    Участник

    hakep

    Участник

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодон
    Спасибо всем кто помог :hello:, т.е.мне. :)]
    При включении плиты образовывается обратная тяга и срабатывает автоматика на котле... Теперь забить вытяжку что-ли? :um:
     
  2. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Нет...надо смотреть существующую вытяжку и дымоход котла...что й то там не лады.
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Приточка слабая по всему. В этом направление, надо думать.
     
  4. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    У Вас котёл турбированный или нет?
     
  5. chivilis
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    chivilis

    Новичок

    chivilis

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Зеленоград
    В ситуации с отключением котла при включении газовой плиты корректно было бы описать где они установлены и не совмещены ли вытяжка и дымоход.
    Более подробное описание ситуации и места где она случилась ускорит получение правильного ответа и так нужного вам совета.
     
  6. hakep
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    hakep

    Участник

    hakep

    Участник

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодон
    Котёл westen pulsar. Пообщался с специалистом: он покрутил пальцем у виска и сказал, что запрещено размещать котел и вытяжку в одном помещении в целях безопасности, т.к. возможно создать загазованность помещения, что влечёт за собой "бумс"...
    По логике так оно и есть, но они же мне и ставили котел и заранее никто не предупредил!
    Что именно интересует? В квартире на кухне...
     
  7. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Как именно сделанно дымоудаление и вытяжка.
    Хорошее фото ответит на много вопросов.
    По коментариям ваших специалистов хочется сказать...ребята что то мутят...как же в других домах...везде есть вытяжка (обязательна) и котёл.
    Другое дело что Вам что то неправильно намонтажили. Похоже что от плиты срабатывает датчик тяги котла...Воообщем ждём фото:)
     
  8. hakep
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    hakep

    Участник

    hakep

    Участник

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодон
    iskusstvo-spb.ru/uploads/gallery/main/18/1.jpg
    собственно сам котёл
    iskusstvo-spb.ru/uploads/gallery/main/18/2.jpg
    продолжение его самого
    iskusstvo-spb.ru/uploads/gallery/main/18/3.jpg
    вытяжка

    Вытяжка и котёл висят в разных углях кухни. Ест-но вытяжки разные.

    Картинки не вставил:
     
  9. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Больше вент каналов нет? или так же шкафами замурованы?
    Котелок всё таки турбированный...неясно только приоткрыты ли лючки для забора воздха с помещения.
    ПС Фотки hakep
     

    Вложения:

    • и.jpg
    • и1.jpg
    • и2.jpg
  10. hakep
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    hakep

    Участник

    hakep

    Участник

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодон
    Больше вент. каналов нет... В котёл лезть желания особого нет. Да и особой нужды, за время эксплуатации, небыло... За несколько лет эксплуатации только 1 раз разбирал: климанул насос (котёл не включался более 7 месяцев).
     
  11. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Так стоит отревезировать дымоход котла (провести т\о).за несколько лет мог скопится мусор.
     
  12. hakep
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    hakep

    Участник

    hakep

    Участник

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодон
    Сомневаюсь... Ремонт на квартире делался долго и нудно за неимением большого финансирования. Всё это время котёл был (да в принципе и сейчас :)]) в заводской самоклейке и аккуратно завернут. Даже пыли в нем нет...
    А вот ещё вопрос интересный: зимой (на внешней части трубы) образуется сосулька. За сутки, в сильные морозы, может вырастать и до полуметра. Мне впринципе смахнуть не трудно, но всё-таки это как-то лечится? :: Вдруг де...лы под окнами лазить будут, а она вздумает упасть. Хоть не высоко, но сотрясение мозга, при их присутствии :)], - гарантированно!
     
  13. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Дымоход с улицы мог нахватать листьеи и т д...он у Вас в аккурат в дерево упирается (по фото).
     
  14. hakep
    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    hakep

    Участник

    hakep

    Участник

    Регистрация:
    17.10.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодон
    Мог бы... только он на выдув работает и вентилятор нервно курит в стороне. :aga:
     
  15. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Только на Выдув?
    Прикольно...а особенно то что если бы Вам сделали систему забора воздуха с улицы то Вы б не мучались вопросом Что случилось?.
    Глава 16. МОНТАЖ ВОЗДУХОВОДОВ ПРИТОКА ВОЗДУХА И УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ инструкции к котлу всё описано подробно.
    Вопрос Откуда котёл берёт воздух для горения (дом или улица)?
     
Статус темы:
Закрыта.