1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Socha
    Регистрация:
    01.05.09
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    4.850

    Socha

    Живу здесь

    Socha

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.09
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    4.850
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У меня история получила продолжение.
    За недельку прогрело дом прогрело, все оттаяло и решил я переключить котел с ручного режима на работу по запрограммированному времени... Переключил - а он все равно работает... по времени у него должно быть не рабочее состояние, а он все равно работает...
    Тогда я взял и поставил назад F10=02. Всё встало на свои места. Посмотрим что будет дальше...
     
  2. Socha
    Регистрация:
    01.05.09
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    4.850

    Socha

    Живу здесь

    Socha

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.09
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    4.850
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Приехал через пару дней, а котел опять в режиме ноуфрост и опять не топит :mad:
    Поставил назад F10=00... заработал... по времени опять не работает...
     
  3. Stased
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    272

    Stased

    не студент

    Stased

    не студент

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    Вы зря насчет техподдержки, они молодцы, всегда помогают.
    Что касается функции F10 - при отсутствии комнатного термостата должно стоять 00! И никак иначе. В противном случае котел будет просто выключен, т.к. контакты термостата 1-2 колодки М1 разомкнуты.
    Кроме того, мне в представительстве рекомендовали замкнуть контакты 1-2 колодки М1 в любом случае (если нет комнатного термостата), т.к. котел бывает глючит и уходит в режим антизаморозки и не хочет выходить из него. Попробуйте, возможно Вам поможет.
    Для вывода из режима антизаморозки (если котел сам не хочет из него выходить) рекомендуется погреть панель управления феном (если она на стене, а не на котле).
     
  4. Socha
    Регистрация:
    01.05.09
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    4.850

    Socha

    Живу здесь

    Socha

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.09
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    4.850
    Адрес:
    Нижний Новгород
    В Москве - может быть... не спорю...

    В печатном мануале (прилагался к котлу) написано наоборот. Могу сфотать и выложить!

    Так я так его и "вылечил"

    вот это хорошая идея! Спасибо, запомню на будущее.
     
  5. d-i-m-@
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    d-i-m-@

    Участник

    d-i-m-@

    Участник

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!
    Проблема такая: При работе котла на гвс прогревается контур отопления. Отопление отключено. По идее должен прогреваться внутренний контур котла. В чем может быть причина такой работы?
     
  6. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Бор
    По идеи нужно начать с осмотра 3-хходового крана.
    Сколько котлу лет?
    Делалось ли обслуживание?-нет ..снять промыть.
    Снять электропривод 3-ходового и посмотреть ходит ли шток.(в паспорте посмотреть..не найдёшь-фото потрахов котла сюда).
     
  7. d-i-m-@
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    d-i-m-@

    Участник

    d-i-m-@

    Участник

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Котлу 1 год. Осенью пустили. Обслуживания не было.
    А программно не может быть отключено переключение 3х ходового клапана при работе на ГВС?
     
  8. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    86

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котел на гарантии. Вызывайте сервис. Не пытайтесь потерять гарантию.
     
  9. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Бор
    Програмно не может, но если он на гарантии, то действительно сервис.
    Иначе гарантии "кирдык".
     
  10. d-i-m-@
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    d-i-m-@

    Участник

    d-i-m-@

    Участник

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да гарантии и так кирдык, пускал котел без специалистов, так сказать по левой.
     
  11. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Бор
    Тогда я вам уже выше написал.
     
  12. d-i-m-@
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    d-i-m-@

    Участник

    d-i-m-@

    Участник

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Какие еще могут быть причины кроме блокировки 3х ходового? через недельку приеду домой - гляну.
     
  13. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Бор
    Да он такое творит..должен перекрыть отопление, а не перекрывает. Другое дело вы сначало просто снимите(отсоеденить от 3-хх механически) электропривод и убедитесь, что на него команда идёт. А если на шток нажмёте ..не ходит-снимайте.
    Ответик черкнёте.
     
  14. d-i-m-@
    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    d-i-m-@

    Участник

    d-i-m-@

    Участник

    Регистрация:
    06.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    В выходные глянул котел. Шток клапана и РО движка ходят нормально, команда на движок приходит, смазка в норме. Похоже не ровно был посажен движок из-за этого шток не мог подняться. Сейчас клапан переключается.
    Спасибо за помощь!
     
  15. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Бор
    Вполне возможно. Заходите коль чего.:)
     
Статус темы:
Закрыта.