1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Новозыбков
    Может у вас его и нету. Полная модель котла?
     
  2. SD Alone
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    104

    SD Alone

    Живу здесь

    SD Alone

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Брянск
    Рассказываю о решении своей проблемы. Все оказалось очень просто. Вышел из строя погружной температурный датчик (NTC). Заменил его и котел начал работать как и раньше, но перед этим начал перегреваться, т. е. закипать и отключаться. Проблему нашел не сразу. Вначале думал на насос.

    Теперь котел отключается по достижении установленной температуры и чрез минуту отключается циркуляционный насос.
     
  3. Serenki
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Serenki

    Участник

    Serenki

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Омск
    Привет коллеги!

    Тоже столкнулся с 03 ошибкой - но не такой серьезной как у всех - правда не менее достающей.
    Котел Baxi luna 3 comfort 310 одноконтурный...
    Дымоход коаксиальный - 90 градусов уголок и труба 80 см в стену. Выходит на улицу, на конце черная пластмассовая хрень специальная.

    Вообщем 2 месяца работал прекрасно - но тут ударили морозы и ветер.
    У меня начал намерзать лед на подсосе воздуха... Соответственно котел тормозит по 03 ошибке - воздуха ему не хватает... Обдолбишь, прочистишь - стартует.

    Что посоветуете? Трубу еще наверх повернуть? Ящик защитный?
    Или включить подсос воздуха из помещения?

    Спасибо :)
     
  4. Serenki
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    Serenki

    Участник

    Serenki

    Участник

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Омск
    Век живи век учись... На первой же странице форума нашел ответ - удлинить внутреннюю трубу.
    Плюс нашел у BAXI специальную трубу дымохода - суть которой только в удлиненной внутренней части.

    KHG714136110 - Коаксиальная труба с наконечником диам. 60/100 мм, общая длина 1100 мм, выступ
    дымовой трубы 350 мм - антиоблединительное исполнение
    Используется вместо KHG 714101810 в климатических зонах с низкими
    температурами. Предотвращает обмерзание воздушной кольцевой части и
    образование сосулек на выходной части трубы.

    У меня как раз KHG 714101810 и стоит. Прет выхлоп, попадает в забор, там конденсируется и замерзает.
     
  5. Stased
    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    272

    Stased

    не студент

    Stased

    не студент

    Регистрация:
    11.02.09
    Сообщения:
    550
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Москва
    Имеются две проблемы - первая, это отключение котла с ошибкой 10Е (давление) при падении давления в системе чуть ниже 1 атм, хотя он должен работать до 0,5 атм. Можно ли это как-то отрегулировать самому?
    Вторая - протекание аварийного клапана (с него постоянно по чуть-чуть подкапывает, и давление в системе рано или поздно упадет)- нужно ли его менять или можно как-то прочистить?
    Заранее спасибо за ответы.
     
  6. Теплосфера
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97

    Теплосфера

    Живу здесь

    Теплосфера

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Старый Оскол
    Лучше замените.
     
  7. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Stased, попробуйте пару раз принудительно сбросить воду через клапан, поворот красной пластиковой крышки до щелчка, скорее всего на седло попала грязь. Если не поможет замена, чем быстрее, тем лучше, а то подпиткой угробите телообменник.
     
  8. hog
    Регистрация:
    09.10.08
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    hog

    Участник

    hog

    Участник

    Регистрация:
    09.10.08
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Добрый день. Труба то у Вас с наклоном установлена?
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.125
    Благодарности:
    20.815

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.125
    Благодарности:
    20.815
    Адрес:
    Россия, Москва
    Напевая в полголоса: "Провееерь расширительный баааак"
     
  10. Skoljko
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    3

    Skoljko

    Новичок

    Skoljko

    Новичок

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Калуга
    Напишу и я про свою ошибку E03. Котел Baxi ECO Four 24 Fi, работает 1,5 года. Закончились 30-ти градусные морозы, началась оттепель, и тут котёл ушёл в ошибку E03 (котёл не на горантии). Наткнулся в интернете на эту тему, всё прочитал и пошёл экспериментировать с котлом. По котлу постучал - не помогло, вскрыл его - обозначенная на этом форуме трубочка была сухая. Следующее, на что я обратил внимание - это турбина. Пальцем она очень тяжело прокручивалась. Я её снял, отсоединил от неё то, что должно быть опорным подшипником. На деле оказалось, что это не подшипник, а втулка, находящаяся в кругу шариков из густой смазки. Втулка там гуляла, как хотела, из-за чего ротор электромоторчика тёрся об статор. Благодаря соседу-токарю инсталировали нормальный подшипник, после чего турбина заработала как нужно. Ошибка пропала, котёл работает дальше. Если бы не сосед, то пришлось бы покупать новую турбину (если бы нашёл). Тем, кто попытается там что-то смазать жидким маслом - смазывать нечего.
     
  11. Mityai
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    15

    Mityai

    Живу здесь

    Mityai

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Казахстан
    Важно, чтоб ваша конструкция выдержала испытание временем. Держите нас в курсе.
     
  12. hog
    Регистрация:
    09.10.08
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    hog

    Участник

    hog

    Участник

    Регистрация:
    09.10.08
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Ну почему же смазывать нечего, а шарики и втулки разве смазывать не надо? Та же густая смазка со временем высыхает (особенно в условиях вентиляции и высокой температуры).Также пыль попадает и смазка становиться старым пластилином. Лично мне смазка маслом помогла отлично. Высохнет - смажу ещё раз.
     
  13. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.225
    Благодарности:
    425.358

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.225
    Благодарности:
    425.358
    Адрес:
    Уфа
    Тоже такую хочу купить. Есть интересно отзывы владельцев, кто ставил такой коаксиал, вместо простого? Реально помогло?
     
  14. слава1122
    Регистрация:
    04.08.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    слава1122

    Участник

    слава1122

    Участник

    Регистрация:
    04.08.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
     
  15. слава1122
    Регистрация:
    04.08.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    слава1122

    Участник

    слава1122

    Участник

    Регистрация:
    04.08.09
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Уфа
    а если ее самому удленить на 300мм
     
Статус темы:
Закрыта.