1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    485

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Хотьково
    555.4

    Установка климатического регулятора AVS 77
    1
    : температура на подаче в систему отопления контролируется AVS 77,

    комнатный термостат, подсоединенный к котлу, управляет запросом
    на тепло

    2: температура на подаче в систему отопления и запрос на тепло

    управляются независимо AVS 77 или комнатным термостатом,
    подсоединенным к котлу.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если у Вас есть комнатный термостат, то какая разница, догревает/не догревает теплоноситель? Если котел работает беспрерывно, а температура воздуха не достигает заданной, то просто нажмите БАТАРЕЯ +
     
  3. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    485

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Хотьково
    Так и приходится нажимать, это ж бред, должно же само по кривой по датчику уличной температуры.
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не надо ни чего все время нажимать! Что будет, если минус не жать?
     
  5. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    485

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Хотьково
    Будет при 0 греть теплоноситель до 60 градусов, давая перерасход газа. Да, пусть на 1% но будет перерасход :)
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Давайте сначала.
    Это означает, что кривая слишком крутая и расположена низко. Т. е. Кт надо уменьшить и поднять кривую БАТАРЕЯ +
    Это лучше делать сначала большими шагами, постепенно уменьшая. Т. е. если было 15, то след. шаг 7.5, затем +/-3, потом 1.5, потом 0.5
    А до скольки надо?
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Daemon, 532 Наклон климатической кривой «kt» контура отопления 15-заводское значение.
     
  8. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    485

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Хотьково
    Сейчас поставил kt 11, а было вообще 9 (но было прохладно при + на улице), но при 9 кривой kt и батарея 20 - было именно так как описал, то "холодно", то жарко. 11 получается ещё круче - ещё жарче? Т. е. я так понимаю надо ставить вообще kt 1 или 2 и поднимать "батарея" ?
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да.
     
  10. cs700
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10

    cs700

    Живу здесь

    cs700

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Нашел засор. Грязевик на обратке был основательно забит. Почистил - бойлер стал готовить горячую воду не то что за 20 мин, а вообще в проточном режиме ! Но через 2 дня фильтр опять забился. Не так сильно, но бойлер опять стал тормозить. Почистил снова. Пока думаю, что раз система новая- в ней плавает много мусора. Буду поглядывать.

    Тут назрел второй вопрос =)
    Бойлер быстренько нагревает воду до 62С и переходит на отопление. Ок. Но как только бойлер остывает до 59С котел снова переходит на бойлер. Хотелось бы расширить дельту переключения. То есть в идеале чтобы котел грел бойлер до заданных 60С, потом ждал остывания до 50С и снова подогревал бойлер, а не дергался каждые 10 минут на контур ГВС.
    Позвонил в саппорт Бакси- там на меня вообще как идиота посмотрели. Типо я требую что-то нереальное. И вообще у вас полотенцесушитель остужает его и все такое.
    Я говорю- ну да, остужает. Но все же есть ли возможность запрограммировать повторное включение на 50С ?
    Говорят - нет, это нормально. Бойлер в приоритете и все такое.

    Я думаю, что за бред ? На пульте немерянное кол-во ненужных настроек, а такой просто и естественной нету ?
     
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ни чего естественного нету. Подготовка ГВС - это одна функция, отопление - другая. Зачем Вы их смешали?
    Если бы не было полотенчика, то бойлер нагрелся бы и стоял сутки, если нет разбора ГВС.
    Завтра Вы еще что то придумаете несусветное, опять производителю придумывать как Вам угодить? Это получится бесконечный процесс...
     
  12. cs700
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10

    cs700

    Живу здесь

    cs700

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Циркуляция тоже отъедает тепло (она ведь должна быть в домах). Да и полотенчик- вещь вполне заурядная, но никак не "несусветная".
    Зато там есть масса странных никому не нужных режимов работы на ГВС: режим душ, режим "вечеринка" и еще пяток вообще никчемных моментов.
    Кроме того Бакси не надо придумывать как мне угодить, там уже заложено включение на ГВС при остывании на 3 градуса. Вот где эти 3 градуса можно изменить хотя бы на 15…
    Более того. Там есть режим управление температурой теплоносителя в батареях, но опять же нет регулировки чертовой дельты. Да как вообще можно регулировать меняющееся по температуре (давлению) что-либо и не иметь возможность задавать дельту ? Вот у меня на сервисе стоит компрессор, когда давление падает ниже 6 атмосфер- включается насос и накачивает до 8ми. Я могу поменять 6 на 7 или на 5. Если бы не было этой дельты, то компрессор включался бы постоянно, т. к. разбор воздуха идет почти непрерывно. И вышел бы из строя. Здесь похожая тема, разбор тепла идет бесконечно.
    Кстати, да, стремление к совершенству и есть бесконечный процесс =)
     
  13. Теплосфера
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97

    Теплосфера

    Живу здесь

    Теплосфера

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Старый Оскол
    Это просто антифриз.
    Поставьте на насос рециркуляции таймер. Уменьшите время работы насоса - уменьшите остывание бойлера.
    Не нужных именно Вам:hello:
     
  14. cs700
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10

    cs700

    Живу здесь

    cs700

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Ну с таймерами заморачиваться это вообще не вариант =)

    Вот по поводу антифриза уже интересней.
    Вчера, неделю спустя, опять чистил фильтр (не грел бойлер). Пакли и мусора больше нет, но на стенках какой-то странный слизистый зеленоватый налёт. Фильтр легко промылся под струёй воды, был вставлен обратно и бойлер опять стал греть быстро.
    Всвзязи с эти вопросы =)
    Что за фигня ?
    Как это лечить ?
    Если на фильтре такой налет- какой же тогда в теплообменнике котла ?
     
  15. Теплосфера
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97

    Теплосфера

    Живу здесь

    Теплосфера

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Старый Оскол
    Думаю, что такой же:aga:
     
Статус темы: