1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8

Неполадки котла Baxi Luna 3 Comfort

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем slaual, 15.01.09.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.225
    Благодарности:
    425.356

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.225
    Благодарности:
    425.356
    Адрес:
    Уфа
    @id49264607, бойлер электрический на несколько точек, газовая колонка...
    Я если котел отключу совсем, то только часа через три почувствую небольшой дискомфорт. Хотя дом не особо утеплен.
     
  2. id49264607
    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    id49264607

    Новичок

    id49264607

    Новичок

    Регистрация:
    14.11.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Спасибо большое за дельные ответы. Дело в том, что дом не утеплен пока, не успели в этом году. Поэтому эту зиму придется туго. Будем чтонить думать.
     
  3. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.225
    Благодарности:
    425.356

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.225
    Благодарности:
    425.356
    Адрес:
    Уфа
    Тогда понятно. Или мыться нужно покороче или ставить бойлер электрический литров на 200. Но греться будет долго. Думаю, что когда утеплите и заделаете дыры, то за час-два помывки, дискомфорт ощущать не будете...
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    А можно теплоаккумулятор в систему отопления поставить...
     
  5. major99
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    major99

    Участник

    major99

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Привет всем.

    Сделал сам датчик на B57861-S 103-F40

    все работает. но датчик показывает на 1-2 градуса больше чем фактически.

    можно ли как то внести постоянную поправку в значения? то бишь откалибровать
     
  6. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @major99, Параметр "T ADJ" Коррекция значения, считываемого датчиком комнатной температуры устройства дистанционного управления (заводская настройка: 0,0°C). Позволяет корректировать значение, считываемое датчиком комнатной температуры, в диапазоне от -3,0°C до 3,0°C с разрешением 0,1°C. Значение задаётся с помощью кнопок +/-. Функция активна, только если в качестве единицы измерения используются °C.
     
  7. major99
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    major99

    Участник

    major99

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Спасибо, но вы написали про корректировку датчика ДОМАШНЕЙ температуры, а мне нужно уличные показатели поправить
     
  8. Baxi Ural
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Baxi Ural

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    1.552
    Благодарности:
    669
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @major99, у меня в дневнике есть характеристики всех датчиков, подбирите сопротивление.
     
  9. GrafinKhal
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    GrafinKhal

    Участник

    GrafinKhal

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    @Baxi Ural, здравствуйте!
    У меня установлен и работает настенный котел Baxi Luna 3 Comfort. Выносная панель управления котлом установлена в одной из комнат дома.
    Очень хочу подключить GSM модуль управления котлом Zont H1, подробное описание тут:
    https://microline.ru/products/Home-Electronics/
    и немного тут:
    http://wiki.microline.ru/home/termostat-zont-h1
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить к котлу данный модуль. Можно ли его подключить напрямую, если да, то к каким контактам? Я так понимаю к контактам 1 и 2 клеммной колодки М1, правильно? Правда у производителя есть еще блок ОТ (OpenTherm) интерфейса.
    http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1/opentherm-interface
    Может ли Zont H1 с блоком ОТ "подружится" с моим котлом?
    Заранее благодарю!
     
  10. Sanch10
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    28

    Sanch10

    Живу здесь

    Sanch10

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Чебоксары
    Последнее редактирование: 21.11.14
  11. GrafinKhal
    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    GrafinKhal

    Участник

    GrafinKhal

    Участник

    Регистрация:
    13.06.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое! Zont уже купил, еду настраивать в релейном режиме.
     
  12. Александр048
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    6

    Александр048

    Живу здесь

    Александр048

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    6
    Привет всем. беда с luna 3. выскакивает ощибка ео3. ударом по корпусу лечится) в прессостат идут две трубки. есть ли аналоги? иили заказывать оригинал? дымоход и всас раздельные IMG_20141129_190045.jpg
     
  13. Александр048
    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    6

    Александр048

    Живу здесь

    Александр048

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    6
    Работал более года все окей.
    Всем заранее спасибо за помощь
     
  14. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    бывает и меньше..:(..пипец пресостату...меняли на хонивеловский (у бакси он теперь в запчасти идет) черненький такой..ставится вертикально
     
  15. altk2
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    altk2

    Новичок

    altk2

    Новичок

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Приветствую!
    Получив ответ от системы восстановления пароля что меня нет, зарегился по новой.

    В пристроенной котельной висит котел Бакси Луна 3 31Квт. Закрытая камер сгорания - уточняю на всякий случай.
    В котельной есть вытяжка - 110 - канализационной трубой и форточка приоткрытая.
    Тяга есть.
    Коаксиальный дымоход - сделан по каталогу бакси.
    Конденсатоотводчик, колено, горизонтальный кусок 50см с уклоном в сторону котла, колено, вертикальное удлинение метр и наконечник. Наконечник правда самодельный из горизонтального с зонтиком сверху. Штатный обещают скоро привести на заказ - в продаже нет.
    Вывод для конденсата пока заглушен штатной заглушкой. Оттуда под напором идет воздух если открыть, боюсь что если сделаю просто водяной замок в шланге - выдует его на фиг.
    Конденсата не видел.

    В котельной запах продуктов горения. Иногда образуется снег на заборной части трубы, тогда котел прекращает работу по ошибке. Начинает работать после прочистки сам. Но запах при закупорке трубы усиливается.

    Если бы котел так вонял в кухне (были мысли поставить котел там раньше) пришлось бы туго.

    Почему?

    Негерметичная камера сгорания?
    Травит через кондсатоотводчик?
     
Статус темы:
Закрыта.