1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сантехники сделали отопление есть сомнения

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Сергей Горлов, 21.10.15.

  1. Сергей Горлов
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Сергей Горлов

    Участник

    Сергей Горлов

    Участник

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем откликнувшимся, посоветовали толкового сантехника вот какие дал он рекомендации что ВЫ об этом думаете?
    Рекомендации по котельной.

    1. обратки и прямые трубы гидравлического разделителя должны быть разведены.

    2. Гидравлический разделитель обязан быть смонтирован быть таким образом, чтобы предотвратить образование противотока.

    3. Для наилучшей полимеризации сварочных швов необходимо использовать трубы одного производителя

    4. Для смесительного контура теплых полов использовать подобный трехходовой клапан нельзя.

    5. Коллектор не предназначен для теплых полов (это коллектор для отопления)

    6. Для продления срока службы котла желательно использовать другой способ приготовления ГВС

    (теплообменник, бойлер косвенного нагрева и др)

    7. Для экономии газа и электричества нужно поставить энергоэффективные насосы (экономия эл. В 5-6раз) и погодозависимую автоматику (экономия газа до 30%)
     
  2. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    1 у вас вобще нет в схеме гидравлического разделителя, и похоже специалист и не подозревает об этом
    2 читай пункт первый
    3 хрень вобще не ведает что говорит это всё один и тот же материал, максимум ресурс будет отличаться
    4 если там VTA 372 ИЛИ 572 то отслыйте его на сайт производителя
    5 роли не играет никакой даже если это будет труба с дырками
    6. про гвс мы ничего не знаем никто не рассказывал
    7 электричество экономят эти насосы только при переменной гидравлике и расходе т. е если имеются закрываемые радиаторы петли (головками, сервоприводами) если гидравлика неизменна экономия есть но не велика, цену насоса будете окупать лет 5, Насос газ экономить не может, это вообще из серии слышал звон
     
  3. ykamerton
    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    23

    ykamerton

    Живу здесь

    ykamerton

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.15
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Воронеж
    Согласен! И еще желательно разделить все таки обратку от подачи, нечего там городить!