1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

УШП+монолитно ребристое+плоская кровля+один этаж+200м

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergeyinfi, 21.10.15.

  1. Sergeyinfi
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159
    Неделю плита стоит. Завозим газоблок и сразу равномерно ставим по плите. Получается плечо для кладки примерно 1 метр). В общем плиту закончили 28,05. газоблок начали расставлять гдето 3го,4го числа. Первая картинка 8.06. Быстро в общем. Когда кран расставлял блок, забыл сфотографировать. Единственно перед расстановкой блока по плите - краской нарисовали все диагонали - и туда не ставили- потом мерять все было удобно. В общем потолки 3 метра. всего 12 рядов блока.
     

    Вложения:

    • 20150608_173118.jpg
    • 20150608_173120.jpg
    • 20150608_173123.jpg
    • 20150609_190317.jpg
    • 20150609_190328.jpg
    • 20150609_190340.jpg
    • 20150609_190343.jpg
  2. Sergeyinfi
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159
    В общем к 12 му числу июня дошли до перемычек. Для монолитно ребристого товарищи дали попользоваться строительной опалубкой- поклон им до земли. А то я количество подпорок посчитал на 200 кв метров- чуть не упал в осадок. На настил была закуплена дюймовка 3го или 4 сорта. по 3000 за куб. критерий один- чтобы одна сторона была более менее приличной. Брал с запасом полкуба.
     

    Вложения:

    • 20150612_161756.jpg
    • 20150612_161759.jpg
    • 20150612_161815.jpg
    • 20150615_091534.jpg
    • 20150615_091546.jpg
    • 20150615_091549.jpg
    • 20150615_091551.jpg
    • 20150615_091553.jpg
  3. Sergeyinfi
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159
    Ставим опалубку -накидываем настил -начинаем вязать ребра. некоторые межстенные перемычки льем вместе с крышей. Даю шифрограмму ребер. Заодно опалубкой делаем уклон кровли)
    на 8 метров 20 см. внутри уже видны контуры некоторых помещений
     

    Вложения:

    • 20150615_135943.jpg
    • 20150615_171302.jpg
    • 20150615_171305.jpg
    • 20150615_171316.jpg
    • 20150616_144712.jpg
    • 20150616_144714.jpg
    • 20150616_144725.jpg
  4. Sergeyinfi
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159
    В общем ничего сложного. Главное опять объяснить чего к чему работникам
     

    Вложения:

    • 20150616_144743.jpg
    • 20150623_160916.jpg
    • 20150623_160918.jpg
    • 20150623_160927.jpg
    • 20150624_093704.jpg
    • 20150624_093706.jpg
    • 20150624_093712.jpg
  5. Sergeyinfi
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159
    Так как бетон все равно везти - копаем ленту подзабор). раскладываем пенопласт. в пленку его - потом пригодиться.
     

    Вложения:

    • 20150624_093745.jpg
    • 20150624_093756.jpg
    • 20150624_093818.jpg
    • 20150624_093820.jpg
    • 20150624_103859.jpg
    • 20150624_103901.jpg
    • 20150624_103909.jpg
    • 20150624_103916.jpg
  6. Sergeyinfi
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159
    Накидываем сетку поднимаем на стульчики - заливаем. Как обычно льем еще отмостку. Она, в общем, к фундаменту не завязана -сама по себе. понимаю что когдато, будут проблемы, если надо будем поменять дренаж. Думаю будет это нескоро
     

    Вложения:

    • 20150626_083033.jpg
    • 20150626_083042.jpg
    • 20150626_083044.jpg
    • 20150626_083800.jpg
    • 20150626_083837.jpg
    • 20150628_190900.jpg
    • 20150626_083033.jpg
    • 20150626_083035.jpg
  7. Sergeyinfi
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159
    Залили в общем бетононасосом опять 34 куба)
    привезли ЦСП - закинули краном на крышу - тяжелая тоже зараза. Будет ее два слоя по 10 мм внахлест.
    под нее ПСБ-25 =300 мм. Через неделю после заливки снимаем часть подпорок - вроде все не падает).
    Вынимаем пенопласт изнутри- примерно 5-7% идет на выкид. Ломается, когда достаем.
    Можно им отмостку кста утеплять, или колодцы. пленка вся на выкид.
    Доски все целые - можно использовать кому как нравиться.
     

    Вложения:

    • 20150630_193039.jpg
    • 20150630_195938.jpg
    • 20150701_093427.jpg
    • 20150701_161858.jpg
    • 20150701_161901.jpg
    • 20150701_161908.jpg
    • 20150701_162124.jpg
  8. Sergeyinfi
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159
    Еще немного истории. прошло 1 мес 20 дней) с начала телодвижений. На фото виден уклон кровли. Нарастили парапет 200м блоком. щели заделываем пеной и ПСБ
     

    Вложения:

    • 20150701_195652.jpg
    • 20150701_195654.jpg
    • 20150701_200321.jpg
    • 20150701_201132.jpg
    • 20150701_201146.jpg
    • 20150701_201153.jpg
    • 20150701_201218.jpg
    • 20150703_084227.jpg
  9. Hielo
    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5

    Hielo

    Участник

    Hielo

    Участник

    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Интересный проект). Так держать)
    Если не тайна, в какие деньги вышла УШП?
     
  10. Sergeyinfi
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159
    На всю площадь - помоему 800 т. р Но сыпучки много получилось. можно гдето 60-80 убрать, если благоприятно все.
     
  11. Sergeyinfi
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159
    Накидываем пенопласт, ЦсП- делаем зазоры. Все крепим саморезами
     

    Вложения:

    • 20150703_084233.jpg
    • 20150703_084255.jpg
    • 20150703_084258.jpg
    • 20150703_084308.jpg
    • 20150703_084732.jpg
    • 20150703_084737.jpg
    • 20150703_084754.jpg
    • 20150703_084758.jpg
  12. Sergeyinfi
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159
    Понемногу снимаем опалубку. Внутри блоки для перегородок. Ставим часть окошек. Века 70 мм ламинированная. Льем ленту под забор и варим каркас его. Часть забора ставим на винтовые сваи. Посмотрим потом разницу
     

    Вложения:

    • 20150703_085154.jpg
    • 20150703_085156.jpg
    • 20150714_175531.jpg
    • 20150714_180855.jpg
    • 20150715_181449.jpg
    • 20150715_181451.jpg
    • 20150715_181500.jpg
    • 20150715_181509.jpg
  13. Sergeyinfi
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159
    Ставим ставим окошки. Проводим слив с крыши. ставим временные двери. (Спасибо друзьям большое за отсутствие ключей). Хотя за спасибо и отдали). ставим перегородки. Внутри видно часть котельной. И немного разноцветных труб.
     

    Вложения:

    • 20150721_185757.jpg
    • 20150721_185803.jpg
    • 20150721_185811.jpg
    • 20150721_185827.jpg
    • 20150721_185852.jpg
    • 20150721_185907.jpg
    • 20150721_185941.jpg
    • 20150721_185953.jpg
  14. VilArt33
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    1.297
    Благодарности:
    598

    VilArt33

    Живу здесь

    VilArt33

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    1.297
    Благодарности:
    598
    Адрес:
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Подскажите, почему не предусматривате деформационные швы в отмостке, будут же трещины?
     
  15. Sergeyinfi
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Sergeyinfi

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    159
    Эта черновая плита, которая ни к чему не закреплена. т. е. лежит свободно. Думаю все будет нормлально. Сверху будет щебенка. Даже если трещины пойдут, на внешний вид считаю не будет влиять никак. Частично разрывы присутствуют т. т. эту отмостку заливали частями. Плиты перекрытий тоже не имеют никаких деформационных швов. Ничего стоят как-то.