    копать надо оттуда куда электрики приезжали и что то делали...) может у вас в щитке на 32А а у них на 25) ваш же автомат не вырубает?
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.183
    Благодарности:
    36.186

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.183
    Благодарности:
    36.186
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    :aga:
    А реагирует только на инвертор? :aga: У насосов, циркулярок, мешалок и прочего колебаний тока конечно нет. :aga:
    Вырубайте ТП (раз это так легко) и пытайте приехавших электриков. Если от них толку не будет- тогда с кем заключили договор на выделение 6 кВт.
    Кстати а за приезд электриков случайно никакая оплата не идет?
     
  3. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    776

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Тут все дело в близком расположении и малом кол-ве домов на 1 ТП !
    может там какая - ХИТРАЯ Автоматика, которая при перефазировке и вырубает все нахрен:nono::)]
    А фазу от 3-фазной сети Топикстартеру отмотали не ту ? ;) - вот и не фурычит.
    или аппарат работает как Дроссель и передает Импульсы в сеть:)]:)]:)]
     
  4. Mgolovanov
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.433
    Благодарности:
    1.036

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.433
    Благодарности:
    1.036
    Адрес:
    Хотьково
    Так и я вам сказал - дифавтомат (УЗО). От вашего сварочника уходит меньше, чем приходит. Утечка малая где-то внутри, а дифавтомат на ТП, возможно, слишком чуткий (с малым дифференциальным током срабатывания).

    Если там на всю сеть поставили УЗО на 30 миллиампер, такие чудеса и будут - ворона на провод сядет, и щелк.
     
  5. Klez
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    6.610
    Благодарности:
    5.068

    Klez

    Шайтанама сварко и болгарко)))

    Klez

    Заблокирован

    Шайтанама сварко и болгарко)))

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    6.610
    Благодарности:
    5.068
    Адрес:
    Подольск
    Если ДИФ автомат на подстанции, то возможно спасёт заземление аппарата.
    Можно попробывать кинуть "нуль" свой.
     
  6. NesterchuK1987
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7

    NesterchuK1987

    Участник

    NesterchuK1987

    Участник

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7
    в том то и дело, что мой не вырубает, и у соседа пробовали и у соседа не вырубает, а рубит сразу ТП
     
  7. NesterchuK1987
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7

    NesterchuK1987

    Участник

    NesterchuK1987

    Участник

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7
    Ну извинете у насосов, мешалок, дрелей, входящий ток 1.5-3 А. А у инвертора 36А.
     
  8. NesterchuK1987
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7

    NesterchuK1987

    Участник

    NesterchuK1987

    Участник

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7
    вы имеете ввиду заземлить аппарат (ззади есть там болт для заземления). а как правильно заземлить не подскажете? И как его заземлить если приходится работать на высоте?
     
  9. Andron72
    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    130

    Andron72

    Живу здесь

    Andron72

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    130
    Не может стоять в ТП дифавтомат на отходящую линию так как от ТП идет совмещеный PEN проводник, разделение его на PE и N происходит на вводе в дом. Возможно в ТП стоит защита от однофазного замыкания на землю (ОЗЗ)...но это вообще бред, такие защиты не ставят в сетях 0.4кВ. Еще возможна сработка по однофазному КЗ, тут надо смотреть протяженность линии ее конструктив, отстройку аппарата защиты...слишком мало информации чтобы делать какие то выводы.
     
  10. NesterchuK1987
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7

    NesterchuK1987

    Участник

    NesterchuK1987

    Участник

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7
    Какая нужна вам информация?
     
  11. Mgolovanov
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.433
    Благодарности:
    1.036

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.433
    Благодарности:
    1.036
    Адрес:
    Хотьково
    Ключ от ТП и такси туда и обратно
     
  12. NesterchuK1987
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7

    NesterchuK1987

    Участник

    NesterchuK1987

    Участник

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7
    Не смешно. У меня вон у соседа порвало отопление. Электричества не было, а соседка оставила включеным котел (чтоб отоплением грело дом для внутренней отделки) и ушла домой. Обрубило ТП. В трупох избыток давление собрался и порвало трубы. Сейчас мне претензии предъявляет, мол это я виноват, варить не надо было(
     
  13. Mgolovanov
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.433
    Благодарности:
    1.036

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Mgolovanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    1.433
    Благодарности:
    1.036
    Адрес:
    Хотьково
    А как иначе? У вас с соседями это общая проблема - вы же говорите, при подключении у соседа то же самое. Значит, надо лезть в ТП и смотреть, что там наворочено и как оно работает

    А наворочено там может быть что угодно. Бардак - он везде бардак
     
  14. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.183
    Благодарности:
    36.186

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.183
    Благодарности:
    36.186
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Спорить не буду. Но есть и более мощное оборудование используемое при стройке и его может быть много одновременно работающего- в сумме на 6 кВт и наберется.
    Он эти токи всегда потребляет? Варю инвертором (Феб 161 альфа) включая его в бытовую розетку- никто даже не замечает- автомат на 16 А- не выбивает.
    Проблема на (или в) ТП.
     
  15. Klez
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    6.610
    Благодарности:
    5.068

    Klez

    Шайтанама сварко и болгарко)))

    Klez

    Заблокирован

    Шайтанама сварко и болгарко)))

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    6.610
    Благодарности:
    5.068
    Адрес:
    Подольск
    Пока идёт стройка, конкретное заземление вам не нужно.(закапывается лист железа с приваренными к нему уголками либо прутками)
    Возьмите уголок 2-3м,забейте в землю..,вот вам и "нуль",сверлим дырку, ставим болтовое соединение, прикручиваем провод.
    Используйте 3х жильный кабель.
    По кабелю,"земля" будет использоваться 3 жилой.
    Сначала заземлите корпус, испробуйте..,если вышибает, попробуйте соеденить "землю" с "нулевым" проводом из розетки, либо вообще не используйте "нулевой" провод, а используйте свой (земляной)
    Если вы подключаете свою землю на питание 220, то на корпус провод можно не вешать.