Невозможно варить на участке

Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем NesterchuK1987, 27.10.15.

  1. Mictlayotl
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    1.172

    Mictlayotl

    Живу здесь

    Mictlayotl

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    1.172
    Адрес:
    Котельниково
    @Klez, если не вру, инверторы нехило загружают ТП из за каких то там гармоник. В крупных офисных зданиях, где много компьютеров, ставят корректоры на вход.
     
  2. NesterchuK1987
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7

    NesterchuK1987

    Участник

    NesterchuK1987

    Участник

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7
    У меня завадской. На работе брал тоже аппарат заводской - эффект один и тот де
     
  3. NesterchuK1987
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7

    NesterchuK1987

    Участник

    NesterchuK1987

    Участник

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7
    А вот трансформатор я точно нигде не найду, никто их не использует и они у нас запрещены.
     
  4. Klez
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    6.610
    Благодарности:
    5.068

    Klez

    Шайтанама сварко и болгарко)))

    Klez

    Заблокирован

    Шайтанама сварко и болгарко)))

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    6.610
    Благодарности:
    5.068
    Адрес:
    Подольск
    Если я не вру:)],то как раз это делают аппараты с PFC.
    Сейчас в любом комповом БП есть корректор.
    Активный. либо пассивный.
     
  5. Mictlayotl
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    1.172

    Mictlayotl

    Живу здесь

    Mictlayotl

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    1.172
    Адрес:
    Котельниково
    Тем кто запрещал было все равно как сварочники обозвать. Не может от такой нагрузки автомат на ТП отбивать. Что там, на 10 ампер что ли автомат? Это бред. Ищите трансформатор.
     
  6. NesterchuK1987
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7

    NesterchuK1987

    Участник

    NesterchuK1987

    Участник

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7
    А вот такой вопрос по сварочному инвертору. Недавно видел видео о разборке сварочного инвертора и там на корпус привинчен проводок изнутри, снаружи торчит болт со знаком земля (для заземления корпуса). Я снял крышку со своего инвертора (solaris mma-185) и там просто болт вкрученный в корпус со знаком земля для того чтоб корпус заземлять, это нормально?
     
  7. NesterchuK1987
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7

    NesterchuK1987

    Участник

    NesterchuK1987

    Участник

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7
    Да и ещё такой вопрос
    в руководстве к аппарату написано: Ток на входе 36А, Макс. действующее значение тока на входе 21.6А
    Что есть что, что-то я не понял какой же все таки ток потребляет мой аппарат? Если 36А то получается 36*220=8кВт. А если 21.6 то получается 4.7кВт. Если смотреть по дуге (номинальный вых ток180А/26.8В) то получается 180*26.8 =4824кВт на максимальном сварочном токе. Не понятно причем тут 36А входного тока?
     
  8. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    436

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Москва
    Нагрузка бывает активная (резистор) и реактивная: индуктивная (дроссель) и емкостная (конденсатор).
    У активной нагрузки ток по фазе совпадает с напряжением.
    У реактивной нагрузки: у индуктивной ток отстает на 90 градусов от напряжения, у емкостной - опережает.
    Полный ток цепи с активно-реактивной нагрузкой равен геометрической сумме (не алгебраической) токов всех нагрузок.
    В Вашем случае 36А и 8 кВА (не кВт !) - это полная нагрузка инвертора. 21,6 А и 4,8 кВт - это то, сколько он может выделить тепла (действующее значение). Косинус фи 21,6\36=0,6. Конечно, обидно: гоняете 36А, а толку можете взять только от 21,6А :)].
    При работе инвертора появляются характерные искажения в кривой, определить которые при сегодняшнем уровне техники не проблема.
    Позвоните в СО, что они посоветуют, может фильтр какой...
     
  9. NesterchuK1987
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7

    NesterchuK1987

    Участник

    NesterchuK1987

    Участник

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7
    У меня в договоре написано что для меня выделена линия с ограничением на 6кВт, может быть они имели ввиду нагрузку 6кВА, как эти электо-сети понять. Если линия на 6кВт то инвертор должен тянуть.
     
  10. NesterchuK1987
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7

    NesterchuK1987

    Участник

    NesterchuK1987

    Участник

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7
    Может кто подскажет где найти сертификат соответствия на инвертор solaris mma-185? А то у меня при покупке бал токо инструкция, чек и гарантийник, а паспорта и сертификата не было, а электрики требуют паспорт и сертификат.
     
  11. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    436

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Москва
    Судя по Вашим описаниям дело не в 6 кВт, Вас отключают не по уровню потребления тока, а более хитрым методом. Я могу предположить, что Вас отрубают по характерным искажениям синусоиды из-за работы сварочного аппарата.
    Поэтому и предлагаю Вам обратиться по телефону, интернету в СО или выше для разъяснения ситуации. Может они что-нибудь посоветуют, фильтр, например. При этом не обязательно сообщать, что Вы Гриша :aga:.
     
  12. Манах
    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    5.663
    Благодарности:
    5.398

    Манах

    Живу здесь

    Манах

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.13
    Сообщения:
    5.663
    Благодарности:
    5.398
    Адрес:
    Саратов
    Как то давно при установке автомата в КТП не внимательно посмотрели на его данные, после включения через не значительный промежуток времени его выбивало, а ведь он на 180А :ogo:. А присмотревшись внимательно обнаружили ток уставки всего 18А :|:, а габарит был ого го :). Но тут по любому не такой случай, что то другое, а вот что вопрос интересный. Так сказать интрига, даже как то неудобно признаться :|: что работая эл. монтёром и сталкиваясь ежедневно с электроустановками трудно что то сказать определённое - посмотреть бы .
     
  13. Klez
    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    6.610
    Благодарности:
    5.068

    Klez

    Шайтанама сварко и болгарко)))

    Klez

    Заблокирован

    Шайтанама сварко и болгарко)))

    Регистрация:
    13.06.13
    Сообщения:
    6.610
    Благодарности:
    5.068
    Адрес:
    Подольск
    @Манах,
    Серёж,топикстартеру уже всё разжевали.
    Видимо он не хочет, или не желает прислушиваться к советам.
     
  14. svaaa
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.712

    svaaa

    Живу здесь

    svaaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.655
    Благодарности:
    2.712
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
  15. NesterchuK1987
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7

    NesterchuK1987

    Участник

    NesterchuK1987

    Участник

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    7
    Уважаемые, большое спасибо за советы. Кстати пробовал подключать через 50 м удлинитель толстого сечение, у сварщиков на работе попросил, там, все цивильно сделано, даже свой автомат на удлинителе есть. И удлинитель сделан профессионально - все 3 провода используются (не как обычно вилку и розетку ставят, 2 провода прикручивают, а третий провод просто болтается). И заземлять аппарат пробовал, как мне рекомендовал товарищ Klez - даже купил отдельно кабель, согласно инструкции к аппарату 4 мм сечением, вбил на метр арматурину д20 и cделал заземление, итог один и тот же - выбивает нафиг ТП, больше пока экспериментировать не буду, от соседей чуть не получил по "лицу". Типо: "знаешь, что все равно выбивает ТП, а ты, мудак, все-равно лезешь со своим сраным инвертором и обрубаешь всем свет. Никто тут не варил и варить не будет, надо варить купи себе генератор и вари сколько хочешь":(:(:( А у электриков, обслуживающих наше ТП на всё одна отмазка: "должно все работать, везде все также сделано и все работает". А пришел с жалобой в электросети, там меня ласково послали, сославшись якобы на 1 пункт к Приложению №1, договора о электроснабжении: "использование электросварочных трансформаторов запрещено!", там даже жирным текстом выделено и подчеркнуто. И мой довод о том что это инвертор и принцип его работы совсем другой, их видите ли совсем не волнует :(:(:(:(:(.