1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 2

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем bobbik, 11.12.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. daznik61
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11

    daznik61

    Живу здесь

    daznik61

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Россия
    Добрый день, уважаемые посетители этой ветки форума. Давненько здесь не был, но вот снова припекло. После сильнейшего ветра 30 июня в нашем СНТ трое суток не было электроэнергии в результате чего ил в моей Астре 5 всплыл, хотя она и до этого, после зимней консервации, еще не вышла в режим. После подачи электроэнергии через 4 суток проба из аэротенка показала, что не все безнадежно и ил появился.

    Намучившись трое суток без света, все таки в эти выходные купил себе бензиновый генератор FUBAG BS 3300, но вчера подкралась новая беда: мой RESUN LP-100 приказал долго жить, обкатывая генератор, заглянул в свою Астру, а там тишина. Компрессор не подавал признаков жизни, я его вскрыл, осмотрел, кроме черного налета (как мука от резины и то местами, немного) ничего не обнаружил и попробовал включить в сеть, компрессор затарахтел. Собрал поставил в Астру, в прямой фазе аэрации в аэротенке не было, работал главный насос и булькало в иловом отстойнике. Достал штатный HIBLOW 60-HP,аэрация появилась, сейчас работает и идет сильное пенообразование темного цвета, поиск по запросам «ремонт RESUNLP-100» результата не дал, также не нашел, где можно купить ремкомплект для этого компрессора.

    Вот стою перед выбором: покупать новый ресун (дорогие они сейчас) или же купить маталу 310 (что гораздо дешевле, но с учетом заливки бетоном займет гораздо больше времени), сам склоняюсь к матале. Только вот вопрос заменит ли она в связке с Hiblow 60-hp RESUN LP-100?

    Уважаемый @john kerry, если сможете подскажите, мой генератор, при нагрузке больше 2-х квт просаживает частоту до 48,2 Гц, насколько это критично для работы компрессора и электромагнитного клапана? Спасибо.
     
  2. Legioner39
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    1.165
    Благодарности:
    310

    Legioner39

    Живу здесь

    Legioner39

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    1.165
    Благодарности:
    310
    Адрес:
    Калининград
    Mосква
    +7 (495) 234 59 77
    +7 (495) 775 60 14
    www.sbm-group.ru
     
  3. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.337
    Благодарности:
    12.793

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.337
    Благодарности:
    12.793
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    И хде прорыв мембраны? В чём промблема-то, окромя налёта? Где фото компа? Бум чинить так, по интернету.
    Заменит, заменит.
    Находите связанный с большой пружиной болт под баком, и выкручиваете его, поднимая частоту до 51Гц на холостом. Больше 2 Гц просаживать с холостого до максимума не должно. Иначе бенза мало или заслонка не настроена по рычагу регулятора.
    Для компа критично снижением производительности, да и клапан при снижении частоты увеличит свой ток и будет больше греться...
     
  4. Любер69
    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    486

    Любер69

    Живу здесь

    Любер69

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.16
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    486
    О, еще один Ресун сдох. А кто-то утверждал, что они "вечные". Обычное китайское г. Мембраны из дешевой резины, поэтому и черный налет. Нет защиты от дисбаланса, при разрыве мембраны - полом сердечника или разбитая клапанная крышка. Если найдете новые мембраны, после замены замерьте давление на глушняк. Что покажет? @daznik61, если все еще очень хочется Resun LP-100, могу продать практически новый (2-3 месяца отработал)
     
  5. КоломБур58
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    160

    КоломБур58

    Живу здесь

    КоломБур58

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Ленобласть
    Добрый день! 1,5 месяца Матала работает. Банка ок. 30%. Заметил, как стал меняться ил – на стенках камер стал откладываться более темный ил и в бОльшем количестве. В приемной прямо пласты на стенках, на лягушку стал налипать, чего ранее было заметно меньше. Смывается струёй воды из пласт. бутылки. А в пирамиде на стенках и на успокоителе –похоже на заросли водорослей. Визуально видно, а фото- никак. Кусочки всплывают (это снял), только не коркой, а под поверхностью воды, жироловка их успешно удаляет. Перенёс циркулятор в пирамиду (нарастил 32-й канашкой до 1,5м), по Esc-у нарастил отпугиватель пирамиды до 1,4м. При этом бульбуляция получилась в центре пирамиды и мусор разгонялся ко всем 4-м стенкам, а жироловка убирала только возле себя. Сделал отпугиватель ок 70см. Мусор убирается хорошо, надо ещё унитазный клапан приляпать, но и так неплохо получилось. Такое поведение ила- норма?
    IMG_8551[1].JPG IMG_8552[1].JPG
     
  6. daznik61
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11

    daznik61

    Живу здесь

    daznik61

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Россия
    Вот фото мембраны со снятой клапанной крышкой сзади
    20170712_124443.jpg ,
    А вот она снята с компрессора 20170712_130143.jpg
    Видимо придется покупать маталу ну и по возможности искать мембрану, все таки ресуна жалко выбрасывать, дул он весьма прилично.
     
    Последнее редактирование: 12.07.17
  7. КоломБур58
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    160

    КоломБур58

    Живу здесь

    КоломБур58

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Ленобласть
    Нашел такую фразу. Esc, а можно поподробнее- я спрашивал про это, правда про хлорку, но не было ответа. По возможности- дозировка, частота?
     
  8. daznik61
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11

    daznik61

    Живу здесь

    daznik61

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Россия
    Прошу прощения за этот вопрос (видимо его следовало задавать в теме о генераторах), но хотелось бы получить ответ от @john kerry, Вы этот болт имели ввиду?
    20170712_131219.jpg
    А рычаг регулятор эта скоба с отверстиями, в которые можно переставлять большую пружину? 20170712_131959.jpg
    в эту скобу вставлена еще одна пружина, связанная с пластмассовым приводом еще одного регулятора, который ограничивает пластмассовый винт (на фото под номером 2).
    20170712_131829.jpg Дело в том, что я уже сейчас имею на холостых 51 Гц. Спасибо.
     
  9. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.337
    Благодарности:
    12.793

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.337
    Благодарности:
    12.793
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Сойдёт.
     
  10. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.337
    Благодарности:
    12.793

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.337
    Благодарности:
    12.793
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    А я вездесущий! Могете зайти и в тот раздел по генам, ничего не потеряете.
    Именно.
    Совершенно верно.
    А энто демпферная, что устраняет дребезг тяги к заслонке с пластиковым рычажком, который упирается в болт ограничения малых обормотов - он должен работать при 1000 об/мин (регулируется принудительно).
    Переставьте большую пружину на рычаге на одну дырдочку ближе к концу рычага и заново отрегулируйте винтом 51Гц на ХХ, так как обормоты вырастут опосля перестановки.
    Усё ясно. Да, резина дешёвая, дальше некуда, развалилась...
     
    Последнее редактирование: 12.07.17
  11. КоломБур58
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    160

    КоломБур58

    Живу здесь

    КоломБур58

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Ленобласть
    А часом не знаете- где регулировка смеси в Hummer GNR3500i? Или где тема? Я нашел, но оказалось- мертвая тема, вопрос с зимы висит, может не туда залез :(
     
  12. тина09
    Регистрация:
    02.11.10
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    97

    тина09

    Живу здесь

    тина09

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.10
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Замкадье
    А можно ли блок управления в Астре разместить не в корпусе, а в доме. Гарантия, что не замкнёт в случае чего.
    (Про то, что аварийную сигнализацию можно в дом, я в курсе,)
     
  13. СЕПТИК_СМАРТ
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    268

    СЕПТИК_СМАРТ

    Живу здесь

    СЕПТИК_СМАРТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    268
    @тина09, Добрый день. В Астре компрессор размещается только в станции. Если хотите компрессор в доме разместить, то стоит рассмотреть станцию Тверь.
     
  14. ЛКонстантин
    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    604

    ЛКонстантин

    Живу здесь

    ЛКонстантин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.12
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    604
    Адрес:
    Архангельск
    @СЕПТИКО, я так понял, что у @тина09, не про комп вопрос был, а про коробченку с клемниками
     
  15. СЕПТИК_СМАРТ
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    268

    СЕПТИК_СМАРТ

    Живу здесь

    СЕПТИК_СМАРТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    268
    @ЛКонстантин, да, имелось ввиду, что в Астре оборудование размещается в самой станции и вмешательство в конструкцию станции ведет к слету с гарантии.
     
Статус темы:
Закрыта.