    212мм.рт.ст ≈ 28,3кПа
    182мм.рт.ст ≈ 24,3кПа

    Если прибор коим измеряли давление точен, то показания как-бы немножко завышены. :|:

    Так же стоит принять во внимание, что давление на выходе компрессоров в прямой и обратке не есть константа. Основным транжирами воздуха являются аэраторы приемника и аэротенка. Они то (аэраторы) в основном и влияют на давление в пневмосистеме. То бишь чем выше уровень жидкости над соответствующим аэратором, тем выше пневмосопротивление аэратора. Чем больше аэратор сопротивляется истечению из него воздуха - тем выше давление в пневмосистеме.
    Для примера сегодняшние суточные графики мониторинга давления в моем топасе.

    Прямая фаза.
    Прямой цикл.png

    Обратка.
    Обратка.png

    Графики наглядно показывают изменчивость давления (дельту) в прямой и обратной фазах.

    P. S.
    Можно было бы пойти и дальше. Типа подвязаться под напорно-расходную характеристику восьмидесятого Томаса.
    Томас-80.png
    Но как видим восьмидесяток в Томаса несколько. А точное ФИО своего компрессора вы не уточнили. :(
     
    Последнее редактирование: 30.05.16
  2. egoriv
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    16

    egoriv

    Живу здесь

    egoriv

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    16
    @Esc, спасибо за ответ.
    прямую замерял в конце, обратную в начале.
    а насколько моя ситуация критична?
     
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Еще раз переспрошу. Вы уверены в показаниях прибора (наверняка манометр от тонометра) которым измеряли давление?

    И по существу вопроса.
    Опять бросим взгляд на напорно-расходную характеристику компрессоров семейства томасов.

    Что видим?
    Чем выше давление на выходе компрессора (ось "Х" в mbar-ах), тем ниже литро-минуты воздуха выдаваемые компрессором (ось "Y" в л/мин).
    Томас-80-2.png
    И собственно пример.
    Допустим, что имеем модельку АР-80-Н. Подставим "красной вертикалью" цифру давления прямой фазы Вашего цветочка. "Зеленая горизонталь" на ось производительности компрессора услужливо подсказывает. Что при давлении в 283 mbar комп выдает около 30 литров воздуха в минуту. Достаточно ли такое количество воздуха для вашего цветочка - х. з.

    Еще раз подчеркну. Все выводы справедливы если прибор которым измеряли давление не врет как сивый мерин. :|:
     
  4. egoriv
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    16

    egoriv

    Живу здесь

    egoriv

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    16
    Да, манометр от старого тонометра.
    Метрику компрессора посмотрю повнимательней
     
  5. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Есть простой способ проверки манометра на вшивость. Одалживаете в соседки тонометр, ... на время. Подключаете ее манометр в параллель со своим (через тройничек). Манжету одеваете на стеклянную бутыль и гоните грушей стрелку вверх по оцифрованным отметкам. Стравливая потихоньку воздух клапаном - гоните стрелку вниз. Сличаете показания манометров. Если показания не отличаются больше чем на 5мм.рт.ст, ... со словами благодарности возвращаете девайс хозяйке. Если разность в показаниях значительная - чешете репу, чей же девайс врет. ;)

    Как вариант, одалживаете тонометр в соседки №2...:)
     
    Последнее редактирование: 30.05.16
  6. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    2.234

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    2.234
    Адрес:
    Чехов
    Да, хрень полная, согласен. Нашел Вашу методичку по настройке поплавка, тамошние цифры:
    90 см - 120 см, 60-70 мин - 20-25 мин актуальны и для моей 8-ки?
     
  7. dev500
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64

    dev500

    Живу здесь

    dev500

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Москва
    @Pavel V., цифры актуальны, но точность до минут некритична. У меня вообще пока работает на уровнях 78-100 при временах 80 на 25. Но было вообще 80/80, пока жиклер рециркулятора сверлом по номиналу (0.9) не прошелся (без изменения уровня поплавка).
     
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Согласен. Более важно, что бы циклы в цветочке с завидной временной регулярностью сменяли друг друга.
    В моем топасе с этим нет проблем. В прямой мамут главнюк перекачивает жидкость с приемника в аэротенк. Откачал до нижнего уровня (в приемнике) - пошла обратка. В обратке рециркулятор перемещает жидкость взад, с аэротенка в приемник. Поднялась жидкость в приемнике до верхнего уровня - пошла прямая фаза.
    Так как в топасах главнюк и рециркулятор работают по отдельности, с чередованием фаз проблем не возникает. А вот в астрочке при совместной работе сих девайсов (главнюк и рециркулятор), фазная ситуация во многом зависит от соотношения производительностей вышеозначенных мамутов. Динамическое равновесие, ети его в кочерыжку...
     
  9. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    2.234

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    2.234
    Адрес:
    Чехов
    Второй вопрос, что важнее - уровни в приемнике или времена? Ведь только играя с уровнями можно подогнать времена...
     
  10. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.347
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Москва
    Чуть не так. Производительность мамутов так же влияет на время цикла. Например мамут с производительностью, допустим 5 л/мин укоротит цикл по отношению к мамуту с 3 л/мин.
    То бишь правильное проходное сечение пневможиклера, в немалой степени влияющее на производительность мамута, не менее важный параметр. Не если все жиклеры в цветочке прецизионные - вопросов нет.
     
  11. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.325
    Благодарности:
    12.785

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.325
    Благодарности:
    12.785
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Для всех, кроме 3ки, там высота ниже.
     
  12. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.325
    Благодарности:
    12.785

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.325
    Благодарности:
    12.785
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    С уровнями играть ЗАПРЕЩЕНО! Они - начало начал. А потом - времена.
     
  13. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.325
    Благодарности:
    12.785

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.325
    Благодарности:
    12.785
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Светлый ил плохо. Не формируется никак...
    Чтоп шапки не скапливались - а поменяйте жиклёры: 0,9мм на циркулятор, 1мм на рециркулятор. Шланг рециркулятора опустите над перегородками как можно ниже. Цель - укоротить обратку до 10мин.
    А дальше видно будет...
     
  14. egoriv
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    16

    egoriv

    Живу здесь

    egoriv

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    16
    Астра 5 - 3 проживающих на выходных. Перед отьездом на рабочую неделю сыплю манки 500 гр.
    Работает после зимней консервации. Три недели назад добился 90-120. Время прямой фазы 63 мин., обратной 18 мин (вопреки рекомендации уважаемого Керри главнюк посадил на жиклер 0,8-каюсь, но боюсь, что откручивая жиклер я его утоплю). Банкой похвастать не могу. Если ил и есть, то на дне... через час не всплывает. Но стал замечать, что в пирамиде иногда плавает ил (видимо) не больше 10 фрагментов площадью 1.5 см., который благополучно вымывается.
    Циркулятор стоит в штатном режиме. Давление компа 212- прямая, 182 обратная (томас 80)
    Какие могут быть варианты ускорения илообразования, кроме естественного?
     
  15. SergeiSP
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    121

    SergeiSP

    Живу здесь

    SergeiSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В общем, провел полномасштабные замеры, получилось на прямую 24 минуты, на обратную 15. Уровни 116-92см. Причем, странно, что из сливного шлага вода постоянно стекает в приемную камеру. Странно, может это еще насос постоянно тянет вверх воду, так то в шланге такого количества воды не должно быть, чтоб без слива стекала постоянно струя 40 минут. Ну и вариант пробитого шланга тоже как-то сомнителен.
     