1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37

Строю своими руками СИП дом

Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем miloserdik, 01.11.15.

  1. al7eks
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    1.884
    Благодарности:
    4.373

    al7eks

    Живу здесь

    al7eks

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    1.884
    Благодарности:
    4.373
    Адрес:
    Гагарин
    Спросите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/432888/
     
  2. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Ну пока оно все не подписано ничего не понятно, включая не видно не отключаемую группу
     
  3. miloserdik
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    2.978

    miloserdik

    Живу здесь

    miloserdik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    2.978
    Адрес:
    г.Севастополь
    неотключаемая слева два автомата (холодильник и освещение улицы), подписал, все остальные автоматы это другие потребители, к ним идет один кабель-одна розетка
     

    Вложения:

    • щит.PNG
  4. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Я конечно могу ошибаться но как то вы не правильно оставили неотключаемую группу без узо
     
  5. miloserdik
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    2.978

    miloserdik

    Живу здесь

    miloserdik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    2.978
    Адрес:
    г.Севастополь
    а я и не собирался на холодильник и свет на веранде вешать узо, только на ПМ, бойлер и стиралку, увы денег просто не хватает и так с ИЗИ9 напрягся на домовой шнайдер, а узо там от 2к стартует. Может в будущем будет, мне сейчас главное все это запустить что бы правильно работало.
     
  6. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    А какой автомат у вас вводной ?
     
  7. miloserdik
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    2.978

    miloserdik

    Живу здесь

    miloserdik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    2.978
    Адрес:
    г.Севастополь
    20А
     
  8. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Тогда я не очень понимаю почему узо на 25 ампер но не суть вот одно из них я бы поставил после реле напряжения, а уже потом делил на группы

    Зависит конечно от бойлера но на нём скорее всего будет свое узо на 10 милиампер
     
  9. al7eks
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    1.884
    Благодарности:
    4.373

    al7eks

    Живу здесь

    al7eks

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    1.884
    Благодарности:
    4.373
    Адрес:
    Гагарин
    Да я бы на розетки тоже УЗО поставил, а лучше поделить хотя бы на этажи.
    После реле напряжения, желательно селективное УЗО ампер 40-63. С током срабатывания 100. Так называемое противопожарное. Селективное чтобы не срабатывать от других утечек сразу и не вырубать все линии.

    УЗО перед автоматом должно быть выше на порядок на амперы. То есть УЗО 25 перед автоматами на 16. И так далее. Если автомат 25 УЗО 32
    Ну тут у вас так и есть
     
  10. miloserdik
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    2.978

    miloserdik

    Живу здесь

    miloserdik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    2.978
    Адрес:
    г.Севастополь
    да на бойлере уже висит узо, но хз оно на проводе на сколько оно нормальное.
    вот что я вычитал:
    Специалисты отмечают такую закономерность: при установке прибора на 16 А, УЗО для стиралки, поставленное за ним, должно быть рассчитано на больший ток, например 25 А, поэтому выбрал 25А
    Я так понял то что вы предлагаете ставить после реле напряжения общее УЗО, его в роде еще противопожарным называют на 100А
     
  11. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Да но учитывая денег нет поставил бы то что у вас уже куплено, но как выше написано можно нарваться на сработки

    У меня узо нет я использовал диф автоматы
    Где 10ампер где 16 все на 30 милиампер

    Скорее это не совсем верно но сделано как сделано
     
  12. miloserdik
    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    2.978

    miloserdik

    Живу здесь

    miloserdik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.15
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    2.978
    Адрес:
    г.Севастополь
    Купил наконечники НШВИ, кабель 6 кв, но вот обжимки специальной у меня нет, есть универсальные клещи, попробовал ими обжать, да же не знаю, пойдет такой контакт для автоматов, но для шинок уж точно не подойдет, так как там отверстия круглые, туда только квадратная или ромбовидная обжимка, а это +1500 р, поиск по знакомым ничего не дал, придется брать или заказать на али и ждать еще месяц.
     

    Вложения:

    • IMG_20181229_195956.jpg
    • IMG_20181229_175856.jpg
  13. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Не пойму вы решили многожильным собирать щит?
    Это как по мне не лучшее решение, почему не моножила?
     
  14. al7eks
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    1.884
    Благодарности:
    4.373

    al7eks

    Живу здесь

    al7eks

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    1.884
    Благодарности:
    4.373
    Адрес:
    Гагарин
    Многожильный гнется легче. Я тоже заказывал клещи и гильзы для этого с Али. Хотя по большому это не существенно. Просто моножилу трудней разводить
     
  15. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Ну тут согласен но учитывая что в щит прийдёт куча моножилы я бы подумал