1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

На заземляющем проводе 90 вольт

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем korsun, 01.11.15.

  1. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    @ДмитрийМ, автор темы написал, что всю нагрузку отключал, откуда "наводка" тогда?
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    @LeonidKam, Ёмкостная связь между жилами кабелей есть наводка.

    Почти уверен, что напряжение измерялось цифровым прибором (если не китайской отвёрткой).
     
  3. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    90 вольт? :no:
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    В идеальном кабеле она будет 230/2=115 В.
     
  5. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Мдя, с физикой у Вас не очень, как я погляжу.
    Представьте проводник, на один конец подано напряжение 220 вольт, второй конец проводника без нагрузки. Параллельно ему проложен второй проводник. В нём появится напряжение? Позвольте полюбопытствовать по какому закону физики это произойдёт? В первом проводнике при отсутствии нагрузки ток течь НЕ БУДЕТ
    Извиняюсь за офф-топ.
     
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    И представлять нечего. "Пустая" жила кабеля и фазная образуют две обкладки конденсатора и при приличной протяженности на пустой будет потенциал, который и покажет высокоомный мультик. А если еще и фильтры питания к ней будут подключены, то потенциал будет совсем неиллюзорным.
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, если на первом проводнике напряжение переменное. Чем выше частота - тем больше емкостная проводимость изоляции. Ёмкость кабеля на единицу длины нормируется, можно найти в справочнике.
     
  8. biv 2011
    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    124

    biv 2011

    Живу здесь

    biv 2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.11
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Киев
    Можно пробовать "контролькой" с лампой в 36В. Тогда точно узнаете, насколько утечка реальная. Нужна реальная нагрузка, а не "цифровик".
     
  9. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Логично, но это не поможет топикстартеру найти проблемное место в его проводке.
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    С физикой у меня всё отлично.
    Ну а про наводки уже выше написали.
    Но это поможет определить, стОит ли вообще искать утечку:um:
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.026
    Благодарности:
    23.779
    Адрес:
    Сейчас СПб
    @LeonidKam, полегче на поворотах. @ДмитрийМ не студент, а Вы не профессор. Если каких-то вещей не понимаете, то спросите вежливо. А сарказм оставьте для себя.
     
  12. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Аналогичный опыт описан на стр. 152, 153 в книге А. В. Перышкина Учебник Физика 8 класс, М., Дрофа, 2013 г.
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Тут столько народа на форуме пишет, для некоторых "отключить" - это нажать на кнопочку:aga: А тема с названием "напряжение на заземляющем проводе", естественно никуда не подключенным, возникает каждую неделю. Причины такого явления всего три - 1) наводка на проводе, 2) не выключенный из розетки прибор с фильтром внутри (на заземляющем проводе будет вообще 110В), 3) пробой кабеля, неправильное подключение.
     
  14. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.516
    Благодарности:
    7.564

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.516
    Благодарности:
    7.564
    Адрес:
    Москва
    У вас плохой контакт нулевого провода. Протягивайте все соединения по нулевому проводу начиная от столба и до второго этажа.
     
  15. korsun
    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    0

    korsun

    магнат стройбизнеса

    korsun

    магнат стройбизнеса

    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем доброго дня!
    Сегодня приезжал еще один электрик, сделали следующее: во-первых он сказал, что на вводе в дом обязательно должны быть соединены "нуль" и "земля", сделали это. На втором этаже все равно между землей (отключенной от контура) и нулем было напряжение. Прозвонили еще раз розетки - все ок. По отдельности стали проверять напряжение между каждым заземляющим проводом от розетки и нулем - везде было напряжение и разное, где 50 вольт, где 80 вольт и т. д. Тогда электрик заявил, что это наводки. Воткнули лампу под эти "90 вольт" - не горит... Правда лампа 60вт, попробую найти менее мощную, проверить еще раз.
    В общем, электрик сказал, что "скорее всего это наводки" и можно не переживать. Ваше мнение?