    Проще это звучит так:
    Для параллельного размещения нам нужен "отступ" устраивается отступка;
    Для пересечения конструкций здания дымоходом, нужно "разделять", а значит устраиваем разделку.
     
  2. R0Ver
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    1.188
    Благодарности:
    671

    R0Ver

    Живу здесь

    R0Ver

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    1.188
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Россия
    По поводу хомутов, на каждый стык ставить? Какие есть подводные камни?

    И всё же интересует вопрос, на какую длину секции вставляются друг в друга?
     
    Последнее редактирование: 24.11.15
  3. gccg1
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    201

    gccg1

    Живу здесь

    gccg1

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Россия
    Алексей, как вы считаете, если в конструкции ППУ предусмотрен воздушный зазор - это разделка или отступка (закрытая/открытая)...?
    почему спрашиваю - у себя выполнил данный узел (при проходе потолка) именно с таким зазором от трубы (и открытым сверху для осмотра и охлаждения)...и пусть этот зазор не очень большой, разделкой этот узел назвать уже вроде нельзя...
     
  4. КимДонЛо
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    342

    КимДонЛо

    Живу здесь

    КимДонЛо

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Москва
    По кирпичу и фундаменту не подскажу. В этих вопросах совсем не специалист.
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Такую конструкцию совершенно определенно следует классифицировать как разделку горизонтальную, закрытого типа, многослойной конструкции, с вентилируемым зазором.
    В зависимости от размеров может понадобиться увеличенный проем в перекрытии с проклейкой периметра басфайбером для уплотнения стыка и дополнительной изоляции.
     
  6. R0Ver
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    1.188
    Благодарности:
    671

    R0Ver

    Живу здесь

    R0Ver

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    1.188
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Россия
    @Алексей Телегин, вопрос в догонку:) Вообще воздушный зазор между трубой и ППУ насколько целесообразен?
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Целесообразен, заметно снижает температуру и повышает безопасность.
    Однако, не должен приводить к промерзанию, теплопотерям и воздухообмену между помещениями.
     
  8. R0Ver
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    1.188
    Благодарности:
    671

    R0Ver

    Живу здесь

    R0Ver

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    1.188
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Россия
    Вроде всё более-менее вырисовывается. Осталось понять как дымоход через шиферную крышу вывести.
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.305
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Имеется в виду, как выполнить герметизацию кровли?
     
  10. R0Ver
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    1.188
    Благодарности:
    671

    R0Ver

    Живу здесь

    R0Ver

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    1.188
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Россия
    @Алексей Телегин, да. Как в шифере отверстие проделать понятно. А вот как герметизировать. А вот надо же ПП разделку какую то делать? Или просто сендвич вывести и достаточно?
    Вот такая крыша.