1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6

Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
    Вам для перестраховки жалко 2 м х 4 штуки = 8 м арматуры?
     
  2. Segador
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    7

    Segador

    Живу здесь

    Segador

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    @golicov777,
    А может и конструктивная.
    @Ванек1100113,
    Предложите свою схему армирования такого узла (желательно чертежик).
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
    @Segador, конструктивной она будет в промежуточных рядах, если будет там установлена! А в верхнем и нижнем рядах - она именно рабочая.
     
  4. Segador
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    7

    Segador

    Живу здесь

    Segador

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    @max68.2011, я и не спорю. Просто если не указано конкретно, можно и не угадать. Исполнение будет одинаковым для всех рядов горизонтальной арматуры?
     
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
    @Segador, а зачем это указывать специально?
    В моём понимании: существует всего три типа: рабочая, конструктивная и поперечная.
    В зависимости от элемента, в котором она используется, она будет одного из этих типов.
    Например, в подошве ленты: поперёк - рабочая, вдоль- конструктивная.
    А вот в ленте наоборот: продольная - рабочая, конструктивная- это продольная в промежуточных рядах, а поперечная - это как раз хомуты. :um:
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
    В промежуточных можно сделать упрощённо.
     
  7. Segador
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    7

    Segador

    Живу здесь

    Segador

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    @max68.2011,
    Ну еще используют и другие названия арматуры: горизонтальная, вертикальная и поперечная. Хомуты делаются не всегда. А на чертежах пишут, например, для верхнего и нижнего ряда (при установке Г-образных элементов) и т. п.
     
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
    Это просто положение в пространстве. :)]
     
  9. Сбитнев
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    63

    Сбитнев

    Живу здесь

    Сбитнев

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Екатеринбург
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста с расчетом продухов.
    Дано: ленточный фундамент, площадь подполья 44,1 м2. Т. е. Если площадь продухов 1/400 площади подполья, то у меня это - 0,11 м2. По СНИПам один продух не менее 0,05м2. Это мне по одному продуху на стены? :)
     
  10. pasha413
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    318

    pasha413

    Живу здесь

    pasha413

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте.
    собираюсь строить дом 8.5х9.7 из ГБ 1.5 этажа, полы по грунту 1эт и деревянные перекрытия 2эт. рассматриваю МЗФЛ, по калькулятору проходит шв 300х600. грунт суглинок до 2м ниже синяя глина, грунтовые воды глубоко (яма 3,5м глубиной практически пустая, колодцы копают по 7 колец), дождевая вода стоит на грунте. подойдет ли МЗФ 300х600 (200 в земле) с отсыпкой 200мм.
     
  11. Ванек1100113
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    252

    Ванек1100113

    Живу здесь

    Ванек1100113

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Поступице
    @Segador,
    да я же не против. если считаете нужным поставить туда доп стержни - да ради Бога. Просто я не смогу их туда в принципе рекомендовать устанавливать до тех пор, пока уважаемые форумчане не докажут мне что они нужны и не объяснят каким образом одна лента будет вырываться из другой (ведь эти доп стержни работают как анкера? верно?)
     
  12. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    Не знаю по каким калькуляторам Вы считали, но этого будет мало. Для МЗЛФ при отсутствии геологии, думается нужно брать 1 кг/см2.
     
  13. Goreliy
    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Goreliy

    Участник

    Goreliy

    Участник

    Регистрация:
    31.01.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток!
    Мы планируем построить дом 6х9 из пеноблоков без цокольного этажа и прочих приблуд. Грунт - чернозём порядка 30-40 см, далее суглинок.
    Строители порекомендовали делать в землю 150 и сверху 70.
    Оно понятно, им чем больше работы, тем лучше. Коллега, явно не заинтересованный в этом вопросе человек, возмутился, назвав это разводом и посоветовал в землю 20 см песчаной подушки + 30 бетона, сверху максимум 60.
    Посоветуйте пожалуйста, рассудите. Схемы прилагаю для наглядности проекта.
     

    Вложения:

    • image.jpeg
    • image.jpeg
  14. pasha413
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    318

    pasha413

    Живу здесь

    pasha413

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    тогда какую ширину/высоту надо делать? фундамент будет утепляться с отмосткой, и скорее всего дренаж. ГБ планирую 300мм.
     
  15. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    IMG_5203.JPG

    А из колодца куда вода будет деваться? Если она ухдит в грунт, так у вас нет грунтовых вод, а только верховодка которую надо отводить от дома Отмосткой. Ну а если таки дренаж необходим- копайте траншею пошире, делайте подошву, закладывайте сразу дренаж, без всяких подкопов:
    А что смущает? Это та же подошва/ уширение, только выше. Поверх уступа засыпка, только теперь чуть потоньше.

    IMG_1.JPG
     
Статус темы:
Закрыта.