1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6

Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 02.11.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578
    Адрес:
    Москва
    @imya6, нефига боятся он достаточно толстый.
    Вот именно это и произойдёт!
    @imya6, ещё раз внимательно посмотрите Таблицу 5.2 из предидущего моего поста.
    Там указана максимальная длина простенка при использовании блоков и при определённом заглублении.
    Вот берёте свои данные, определяете сколько возможен у Вас простенок. Через такое расстояние Вам надо делать либо колонны, либо пилястры, либо контрфорсы, либо внутренние стены - тогда точно ничего не выдавит.
    Не забываем про водоотведение и утепление цоколя и отмостки:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472, #481, #11, #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья

    а также ещё много в реализованных проектах домов.

    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.

    max68.2011, 09.04.16Пожаловаться
    #12
     
  2. tap4ello
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    tap4ello

    Участник

    tap4ello

    Участник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Читаю третий месяц факи и разные темы, но чем глубже лезешь, тем больше вопросов.
    Так что прошу посоветовать с конструктивом. Планируется стройка каркасной бани 6×5 с мансардным этажом. Грунт-глина, угв ниже 2-х метров. Глубина промерзания 1.4 метра. Вес строения с учетом снеговой и экспуатационной нагрузок, и коэффициентом запаса подходит к 40 тоннам по калькулятору. Перекрытие первого этажа по деревянным лагам. Перепад высот на участке не превышает 10 см.
    Итак, что видится мне: МЗФЛ, высота 70, ширина 40. Бетон товарный, буду заказывать 300, что привезут- надеюсь не меньше 250:faq:. Армирование 12ой арматурой по 3 нитки вверху и внизу. Хомуты из 8ки. Глубина заложения ленты -30 см, соответственно 40 наверх. Внутрь опалубки собираюсь стелить ПЭ пленку.
    Главный мой вопрос будет про подушку: собирался сыпать 40 см песчаной подушки слоями по 10 см с проливкой и трамбовкой виброплитой (под подушку геотекстиль), делать пазухи по бокам ленты по 20 см. Но что-то после чтения данной ветки я не уверен. Знакомые прорабы только свайно-ленточные фундаменты рекомендуют:aga:
    Благодарю заранее!
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578
    Адрес:
    Москва
    @tap4ello, МЗЛФ, как перевёрнутая Т, на глубину плодородного слоя, никаких подушек, высота подошвы от 150 мм, ширина по расчёту от веса строения и несущей спос. грунта. Далее лента шириной от 200 мм и нужной высоты.
     
  4. tap4ello
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    tap4ello

    Участник

    tap4ello

    Участник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    @max68.2011, спасибо большое! Вопросы: то, что я насчитал по Сажину неверно, или просто лишний геморой? В вашем варианте армирование мое оставлять? И как выполнить такую опалубку. Хотя на последний вопрос ответ где-то встречал недавно
     
  5. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578
    Адрес:
    Москва
    А что конкретно Вы по Сажину насчитали?
    Габариты ленты дайте точные - я Вам дам армирование.
    После ленты...
     
  6. дрююю
    Регистрация:
    05.07.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    дрююю

    Участник

    дрююю

    Участник

    Регистрация:
    05.07.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста правильно ли рассуждаю. Собираюсь делать фундамент под дом из гб 2 этажа размер 6 на 11 с доп стеной посередине 6 метровой. Вес дома около 150 тонн. Грунт метр чернозем, потом очень плотная глина. Угв ниже 3 метров точно. Ширина ленты 30 см, на землей планировал 40 см. Вопрос в глубине. Предполагаю углубляться на метр до глины, 40 см подушка из песка дальше 60 см бетона. Смущает что 60 см уже не совсем мзлф, и надо ли вообще столько вглубь зарывать бетона.
     
  7. imya6
    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.101

    imya6

    Живу здесь

    imya6

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.101
    Адрес:
    Нижний Новгород
    много раз пытался вникнуть в таблицу, так и не понял что имеется в виду во втором столбике - ."с боковым опиранием". Длина простенков там никак не фигурирует. Только толщина стены и глубина подвала относительно уровня земли. Сделал вывод, что раз подпола не будет, то при выше указанном способе утепления цоколя и отмостки бояться нечего. Может недосыплю грунт вовнутрь см на 40-50 чтобы каналью и воду в подполе развести удобно было, по данным таблицы беспокоиться о боковых сдвигах не стоит.
     
  8. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Посчитал нагрузку от дома на грунт - 13,5 т/кв.м. Грунт супесь, взял для расчёта несущую способность 2,5тн/кв.м. Моей ширины подошвы фундамента 400мм хватает. Армировать буду так: продольная арматура внутренней несущей стены 14мм в верхнем поясе 2шт и в нижнем 2шт. Так как высота ленты 1200мм делаю ещё один пояс конструктивной арматуры 8мм из 2шт. Продольная арматура остальных стен 12мм. Углы буду гнуть из 14мм арматуры. (Как армировать углы, перекрестия знаю...а так же про нахлест). Хомуты из 8мм арматуры с шагом 500мм...ближе к углам шаг 250мм. Буду каркасы вязать. Все правильно?
     
  9. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    Насколько я помню, это наилучший показатель для супеси при условиях:
    - супесь плотная маловлажная,
    - глубина заложения 2 метра,
    - ширина опоры 1 метр.
    Пересмотрите свои данные. При такой нагрузке 400 мм ширины фундамента недостаточно.
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578
    Адрес:
    Москва
    @imya6, тогда дам табличку из старого СНиПа. Думаю будет понятнее.
    Боковое опирание - это как раз и имеется ввиду внутренняя стена, контрфорс, колонна, пилястра.
     

    Вложения:

    • Мин.толщина стен подвала.jpg
  11. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.902
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Вроде как наоборот это показатель худший.
     
  12. Ванек1100113
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    252

    Ванек1100113

    Живу здесь

    Ванек1100113

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Поступице
    @tap4ello, каркасная баня? полы по грунту? или по дер лагам? зимой постоянно топить будете? мзфл от пучения чем будет защищена? утепленной отмосткой и утепленным цоколем при такой частоте прогревания (или подогревания) грунта вы никогда не спасетесь, да и потом утепление данных конструкций уменьшает глубину промерзания, но это не значит, что сразу под утеплителем будет "+" (это экспериментальные данные).
    Я бы просто предложил сделать (к сожалению, вы не указали размеры и форму здания) 4 ямы под углами дома (бани) пусть по 1х1м, больше не нужно. Выкопать их на глубину 1.4м. И оформить в них самый обычный столбчатый фундамент... Почему о нем никто не вспоминает? тем более когда речь идет о легких каркасах? Если непонятно что он из себя представляет - скажите, я вышлю чертеж или картинку. Итак в получившиеся ямы укладываем арматуру в виде ортогональной сетки из Д10 А500 (больше не вижу смысла) с шагом 150 в обоих направлениях (причем защитный слой: - если сразу в грунт льете - то 70 мм, если предварительно сделана бетонная подготовка - то 40мм (это по СНиП ЖБК). Толщину пяты я бы принимал не менее 20см... Далее просто устраиваем столбик из монолитного железобетона с жесткой заделкой в образованные плиты (разумеется, выпуски из пяты в столбики должны оставляться ДО БЕТОНИРОВАНИЯ ПЯТЫ). Ну а поверх этих столбиков на нужных вам отметках формируем монолитную ЖБ балку. Высоту балки принять точно не менее 40 см, но это сильно зависит от пролета. При том раз уж у вас пучинистый грунт - то балка не должна лежать на грунте. Да да - там будет дырка. А чем это плохо? тем более если речь о деревянных полах - их ведь нужно проветривать.
     
  13. Vladiz
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081

    Vladiz

    Живу здесь

    Vladiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.561
    Благодарности:
    1.081
    Адрес:
    Ярославская область
    СНиП 2.02.01-83*, Приложение 3
    Таблица 3
    Расчетные сопротивления R0 пылевато-глинистых (непросадочных) грунтов
    Супеси
    Коэффициент пористости е=0,5
    Значения R0, кПа (кгс/см2), при показателе текучести грунта:
    IL = 0 - 300 (3)
    IL = 1 - 300 (3)
    Коэффициент пористости е=0,7
    Значения R0, кПа (кгс/см2), при показателе текучести грунта:
    IL = 0 - 250 (3)
    IL = 1 - 200 (3)

    3. Значения R0 (табл. 1-5) относятся к фундаментам, имеющим ширину b0 = 1 м и глубину заложения d0 = 2 м

    Показатель средний. НО - Без геологии есть уверенность в показателях пористости и текучести? Ну и глубина заложения немаловажный фактор.
     
  14. Denis_Stratonov
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Denis_Stratonov

    Участник

    Denis_Stratonov

    Участник

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте! Прошу профессионального совета по фундаменту. Планируется мелко заглублённый, утепленный, ленточный. Дом брус 150х150, один этаж, возможно мансарда. Полы теплые во всех помещениях, за исключением коридора-холла, по грунту. В Центральной части планируется маленький погребок 2х4. Вопрос необходимо ли под каждую стену лить ленту, возможно ли например, перемычки выделенные, заменить на швеллер.
     

    Вложения:

    • План_1_3.jpg
    • План_1_1.jpg
  15. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578
    Адрес:
    Москва
    @Denis_Stratonov, лента обязательна под всеми несущими стенами, только после этого они станут несущими.
     
Статус темы:
Закрыта.