  1. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну наконец-то... А ведь я несколько дней назад примерно такую, Предположительную, формулировку вашего недовольства давал, спрашивал в этом ли ваша нелюбовь к утеплению... но четкого ответа вы не дали тогда.
    @Проектировщик_,
    1. Ели вы на основании этого (отсутствыя исследований и т. д.) кого-то отговорите строить МЗЛФ- не беда. Я и спорить не буду, что фундамент на ГП надежнее.
    2. Если вы проектируете фундаменты и на основании отсутствия четких указаний СНиПа откажитесь проектировать МЗЛФ с утеплением- так как потом не сможете дать тому же заказчику четкое обоснование- тем более не возражаю.

    3. В чем я с вами не согласен- вы же от вполне адекватных опасений - "утепление не гарантирует...", каким-то образом Почти переходите к утверждению- "нафиг не нужно" (вы так не говорили, но уж очень резко вы высказываетесь против утепления, что вас вполне кто-то именно так может понять- "МЗЛФ утеплять не надо- т. к. бесполезно". Но ведь это не так, надеюсь согласны?
    Уж коли кто-то решил строить, или уже построил МЗЛФ и не утеплил- ему кричать надо- "УТЕПЛЯЙ!"
    , а не говорить- "Ну может сработает, а может и нет- в СНиПе не написано, так что не надо..."
     
    Последнее редактирование: 02.09.16
  2. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    @demetrodon, вы что-то не так поняли в моей позиции. Я высказывался против МЗФ не в том, смысле, что по нормам они запрещены, а в том, что лично мне они не нравятся непредсказуемостью своего поведения. Нормы как раз разрешают применять МЗФ, полно литературы. Просто люди эту литературу не читают. Там вы нигде не найдет утверждения, что утеплитель исключает пучение, он лишь его уменьшает.
     
  3. Dimas59ru
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    522

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Dimas59ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    1.593
    Благодарности:
    522
    Адрес:
    Пермь
    Так вот. Если пучение уменьшено и уменьшено до нужных значений, то вес фундамента и дома спокойно уравновешивают это пучение.

    Пучение существует когда? Правильно, когда есть вода. Уберите воду и утеплять может и не нужно будет.
     
  4. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Ну так на этом и основана рекомендация применения утеплителей. Спор ведь не о том. Я говорю, что утепление не исключает промерзания. Это ошибка. А величина, на которую утепление снижает промерзание, - вещь весьма неоднозначная и непредсказуемая с течением времени.
     
  5. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    А вот на это в Малоэтажке я бы не надеялся. Уж лучше промерзание исключить полностью!
    Хотя @Проектировщик_, пишет, что
    я с этим категорически не согласен- ведь уменьшить можно и до нуля. В словосочетании "Уменьшить до нуля" нет противоречий ни симантических, ни теплотехнических (повторюсь слой утеплителя эквивалентный по термосопротивлению толщине промерзающего грунта и шириной Максимум равной ГП (хотя я уверен, что 1/2 ГП по ширине достаточно) очевидно! снизит до нуля промерзание под подошвой.)
    А написать в СНиПе- "утепление исключает промерзание"- конечно бред, все побегут 3мм ламинатной подложки класть и радоваться.
    Написать "утепление Должно быть такой толщины, чтобы исключать промерзание"- тоже слишком Жесткая норма будет- не всегда оно надо.
    Вот и пишут "снижает/ уменьшает" ...

    С тем, что
    согласен- хочешь чтобы дом стоял с гарантией 300 лет- никаго ЭППСа!
    Готов (не забудешь) через 20-30 лет провести проверку и/или замену утеплителя- почему нет?
     
    Последнее редактирование: 02.09.16
  6. Сам строитель
    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    12

    Сам строитель

    Живу здесь

    Сам строитель

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.14
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Дубна
    Уважаемые, на завтра запланирована заливка ленты 0,6х0,3м. Объём почти 7 куб. Предполагается присутствие 3 (возможно 4) человек без опыта и бетононасоса. Правильно понимаю технологию процесса?:
    1. Заливать до середины по кругу. 1 человек держит хобот, 2 за ним сразу вибрирует, 3 разжигает дрова в мангале для шашлыка.
    2. Заливаем второй круг до верху. 1 чел по-прежнему идёт с хоботом, 2 за ним вибрирует, 3 бросил балдеть и шпателем и досочкой равняет то, что натворили впереди идущие товарищи.
    3. Брызгаем водой по кругу, закрываем рубероидом, идём отмечать.
    Дополните или исправьте, пожалуйста, если технология процесса нарушена.
     
  7. Ёжик в тумане
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    604

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    604
    Адрес:
    село Туманово
    Засыпал песком, поливаю периодически. Пленкой не накрываю, нет смысла. Постоянно контролирую влажность песка. У меня по всему периметру на перекладины уложены доски и на них рубероид от дождя.

    В конце заливки мои узбеки заполнили опалубку доверху ведрами из короба. Я прошелся вибратором (портативный в виде дрели, мощность 1кВт, булава Ф35мм). Быстро погружал булаву на всю глубину и медленно вынимал - примерно 10 сек при глубине опалубки 800мм. Бетон пузырился. Пока я ходил с вибратором, таджики за мной разравнивали деревянными рейками. Потом пошил переодеваться, а я узрел на поверхности в нескольких местах воду желтоватого цвета, толщина слоя миллиметра 2. Очень мне это не понравилось. Прошелся и сбросил всю воду, а затем обрезком мет. профиля ещё раз прошелся по всему периметру подбрасывая бетон из короба, втапливая его и выравнивая. Второй мой проход был почти сразу после вибрирования без всяких перерывов. Никакого схватывания ещё и в помине не было.

    Снял песок в паре мест. На данный момент подопечный выглядит так:

    IMG_2085.jpg IMG_2090.jpg IMG_2091.jpg IMG_2100.jpg
     
  8. BopoH
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    92

    BopoH

    Живу здесь

    BopoH

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Калининград
    @Сам строитель, Все прекрасно расписано по ролям.
    Только не понятно... будет насос или нет?
    Ну и такую высоту можно и в один круг залить...Тем более что рулевой может сопротивляться.
    Тут так же важна роль того кто будет помощником у вибратора... От него зависят команды рулевому хобота. За частую рулевой не особо следит за наполнением. Он бы и рад вылить всё в одну точку.
    А вот принимающим приходится не сладко в растягивании нарастающей горки.

    Правила работы вибратором.
    Под самим хоботом стоять не надо. Если вибратора 2 то один чуть впереди на полметра метр и вытягивает из горки бетон дальше по опалубке. А второй, за хоботом походу движения, укладывает бетон выгоняя из него воздух и воду.
    Если вибратор один, то время от времени меняется тоска работы. До перед хоботом то после.

    На все про всё не более 30-35 мин. И весь бетон будет принят.
     
  9. пров
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    356

    пров

    Живу здесь

    пров

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Москва-область
    Зря вы пленкой внутри опалубки не застелили. Стенка была бы гладкой и доски остались бы чистыми.
     
  10. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.559
    Адрес:
    Беларусь
    Можно. Но только теоретически. Чтобы вычислить толщину утеплителя, эквивалентную толщине грунта на высоту промерзания - вам нужно знать характеристику теплопроводности грунта. Эта величина, полагаю, весьма нестабильная и зависит от многих факторов - гранулометрический состав, коэффициент уплотнения, влажность. При этом нельзя забывать, что реальный грунт будет отличаться от того, который вы учитываете в расчетах и отличие может быть весьма существенным. Почему, по-вашему, нормативную глубину промерзания определяют наблюдениями, а не расчетами с использованием теплофизических свойств грунтов? А как раз потому, что расчеты дают плохую сходимость.
    И все же, если предположить, что реальный грунт соответствует расчетному, то какая толщина утеплителя вам понадобится? Соткой не отделаетесь.
    Если бы все было так просто, то идея контролируемо и надежно снижать нормативную глубину промерзания утеплителем была бы давным давно закреплена в нормах. Ну неужели вы думаете, что нормы составляют дураки? Нормы - это многолетний опыт строительства поколений, проанализированный и систематизированный. Неужели вы серьезно думаете, что ваш личный опыт и ваши представления о том как надо строить - более значимы?
    Исходя из всего этого и пишут в рекомендациях разного рода, что утеплитель снижает, но не исключает промерзания. А пихать полметра утеплителя по периметру фундамента - явно экономически нецелесообразно.
     
  11. dez_saratov
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    dez_saratov

    Участник

    dez_saratov

    Участник

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Здравствуйте Уважаемые! На следующий год планирую затеяться со стройкой. Дом из газобетона D500 400мм, один этаж 100кв, перекрытие чердака и цоколя по деревянным балкам, крыша самая простая двускатная. По фундаменту: перечитав форум и немного литературы, и относительно бюджета решил МЗФЛ. Как положено с подушкой 20см ПГС (или песок), 10-15 см щебня, с утепление цоколя и отмостки. Глубина промерзания грунта 1,4м суглинок/глина, УГВ ниже 2-2,5м. Лента шириной 40 см, высотой 80 (35 в земле, 45 - над землей). Подскажите все ли правильно? По поводу армирования: 2 ряда по 3 стержня 12 арматуры. Хомуты из 8 арматуры с шагом 400мм, на углах и соединениях шаг 200мм. Достаточно ли армирования? Нужен ли средний (конструктивный) ряд арматуры из 2ух стержней, при высоте ленты 80см?
     

    Вложения:

    • 20160902_113834.jpg
    • 20160902_113046.jpg
    • 20160902_113249.jpg
    • 20160902_113422.jpg
  12. Tygra
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128

    Tygra

    Живу здесь

    Tygra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Тверь
    Неужели прочность бетона настолько мала, что он сам себя не выдерживает?
    Это честный вопрос, без подковырок
    Я почему-то считал, что правильно залитый фундамент из правильного бетона и арматуры, уж сам себя то должен держать в таких условиях
    Понятно, что если на фунд поставить кирпичный дом в 200 тонн весом, то в такой ситуации фундаменту может прийти копец. Но когда сверху ничего нет, либо легкий каркас - тут то почему?
    Что-то тут не так :)
     
  13. пров
    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    356

    пров

    Живу здесь

    пров

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.11
    Сообщения:
    908
    Благодарности:
    356
    Адрес:
    Москва-область
    Конечно, лучше обратиться к проектировщикам, но, учитывая, что газобетон более других предрасположен к деформирующим нагрузкам, можно в верх и низ уложить по четыре нитки и в середину добавить (для спокойствия).
    Хомуты нагрузку не держат - силы по-другому направлены, они для неподвижности горизонталей.
     
  14. Ёжик в тумане
    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    604

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Ёжик в тумане

    Модератор

    Регистрация:
    25.08.10
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    604
    Адрес:
    село Туманово
    Пленка разумеется присутствует. 200мкм. Перекинута через опалубку наружу, аккуратно подрезана вокруг стоек и пристреляна. Вот снаружи да, доска маленько попачкалась.

    IMG_1515.jpg IMG_1822.jpg IMG_1993.jpg
     
  15. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    6.683
    Адрес:
    Москва
    Кто бы возражал. Нужен документ конкретизирующий п. 5.5.5 СП13330. 2011.

    Вам не нравятся - и что Вы предлагаете? И не абстрактно, а при высоком УГВ и пучинистых грунтах.
    Сто раз об одном и том же и опять без предложений. Не конструктивно:aga:.
    ВТ предложил. Завидуйте молча:hndshk:.
     