1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Армирование фундамента

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Светланка КУ, 03.11.15.

  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    Конечно, ко всему надо подходить с головой, я этому не противоречу. Крутизну откосов уменьшать. Крепить стенки траншей. Подушку выполнять из щебня там, где опасно заниматься трамбовкой
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    про диагональные стержни для пространственной жесткости тоже в руководстве есть
    хотя в проектах по факту их никогда не показываю.
    если не делаю каркас как изделие, конечно
     
    Последнее редактирование: 05.11.15
  3. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.881

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    ffm
    Не плохо было показать, это относится не лично Вам. Когда считаешь материал, нужно как- то обосновать, Заказчик аргументирует что в проекте их нет. Создается неловкое положение как будто выпрашиваешь для личных благ.
     
  4. Светланка КУ
    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Светланка КУ

    Участник

    Светланка КУ

    Участник

    Регистрация:
    06.11.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Каменск-Уральский
    Rolandspb,
    g_stas

    costeapechnik
    Во первых хочется сказать Вам огромное спасибо что учите меня уму-разуму:love:,представляю что бы без Ваших советов наделала :aga:. А во вторых простите меня пожалуйста, я дала не полную информацию:|:. Дело в том что фундаментную ленту предполагается лить не в траншею (используя траншею как опалубку). Под фундамент будет вырыт котлован для цокольного этажа, поэтому вопрос с работами в траншее отпадает. А вот по поводу какой нибудь экономии бетона на этом фундаменте очень даже интересно услышать (а то получается около 50 м/куб.):ogo:. Есть какие нибудь варианты ? Буду очень Вам признательна. Сверху фундамент выглядит как квадратная восьмерка. Напомню: ширина 6 м длина 12 м. толщина ленты 05 м. Если что не так написала простите.
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @Светланка КУ, про цокольный надо, конечно, заранее говорить)
    Надо понять, нужную ширину подошвы. Стенки ленты я бы делал не толще 300мм. Если стена дома без облицовки, то со свесом бы ее делал. Если с облицовкой, то консольный выпуск цокольного перекрытия с перфорацией.
    Полметровые стенки ни к чему
     
  6. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.881

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    ffm
    Котлован уже хорошо !) Насчет цокольного этажа по моему партизанили.)
    Стены цокольного этажа следует залить 20- 25 см толщиной и бетона хватит и на перекрытие
     
  7. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    Согласен. Только стенки 200 мм с консолью наружу наверху! :um:У меня такие запланированы. Консоль за счёт перекрытия цоколя.
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    если моменты в нижнем рамном узле "плита-стена" позволяют при 200 мм толщины стены разумно заармировать этот узел, то можно и 200. Моменты будут зависеть от характеристик грунта.
    Хотя у автора лента. в общем надо смотреть. приложение нагрузок с большим эксцентриситетом мне не шибко нравится. Да, и большой запад цоколя надо как-то обыгрывать
     
    Последнее редактирование: 06.11.15
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @Rolandspb, добавлю: перекрытие цоколя у меня ребристое по Виндеру ещё и защемлённое.
    Так что у меня весь эксцентриситет компенсируется защемлением.
     

    Вложения:

    • НАР.СТЕНА ПОПЕРЕК РЕБЕР.JPG
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @max68.2011, а внизу что? на чем стенка цоколя стоит?
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    в смысле арматура из стенки заведена в плиту перекрытия? или в ребрах сосредоточена?
     
  12. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    Подошва по расчёту, под разными стенами разной ширины.
    Да, вот так :
     

    Вложения:

    • Ребристая плита, защемление.JPG
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    лента стало быть. хорошо

    это не совсем защемление. какое-то частичное
     
  14. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @Rolandspb, это именно под ребристое - защемляются только рёбра.
     
  15. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    это баловство)
    Тут ведь надо, чтобы не только перекрытие могло момент воспринимать, но и стена.
    Какой момент в плите на опоре, такой и в стене. А в стене эта арматура как 14мм не работает.