1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Значительное завоздушивание системы

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем cardimax, 05.11.15.

  1. cardimax
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    cardimax

    Участник

    cardimax

    Участник

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Случайно обнаружил незначительную, но все же течь на 2-м этаже из под крана Маевского.
    Может это быть причиной подсоса воздуха?
     
  2. Raiman177
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    Raiman177

    Участник

    Raiman177

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    Скорее всего насос слабоват, тем более что кинематическая вязкость вашего антифриза выше, чем у воды, а теплоемкость ниже. поэтому для более вязкого теплоносителя необходим насос помощнее.
    а расширительный бак системы отопления надо настроить на пустую. говорю вам как инженер-теплотехник.
     
  3. cardimax
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    cardimax

    Участник

    cardimax

    Участник

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    РБ все время пустой.
    Сегодня проверю давление воздуха в нем, когда устанавливал, не проверил...
     
  4. Raiman177
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    Raiman177

    Участник

    Raiman177

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    Конечно! вода уходит, вы заполняете, появляются воздушные пробки. Система должна быть единой, без течи и на постоянном давлении.
     
  5. Raiman177
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    Raiman177

    Участник

    Raiman177

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    А что вы про течь сразу не сказали? ;)
     
  6. Raiman177
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    Raiman177

    Участник

    Raiman177

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    В гидробаке обычно давление должно быть меньше на 10-15%
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.703
    Благодарности:
    18.502

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.703
    Благодарности:
    18.502
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Может.
    Но не причиной повышения давления при остановленном котле!
    ЦН, при остановленном котле, тоже не может поднять давление до такого значения.
    А вот водород, образующийся в результате реакции алюминия с теплоносителем - может. Как на холодной СО, так и на горячей (на горячей - интенсивнее).
     
  8. cardimax
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    cardimax

    Участник

    cardimax

    Участник

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    В мануале на теплоноситель написано что не вызывает хим. реакций с алюминием.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.703
    Благодарности:
    18.502

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.703
    Благодарности:
    18.502
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    На заборах тоже много чего написано ;)
    Можете поискать другой источник, самостоятельно повышающий давление на холодной, остановленной СО. И повышающий его не жидкостью, а газом (воздухом или каким другим). Вариант с прорывом груши РБ - сомнителен, поскольку воздух из 24л РБ давно уже был-бы весь в СО.
     
  10. cardimax
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    cardimax

    Участник

    cardimax

    Участник

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Буду пробовать сегодня жечь воздух из батареи.
    Не рванет случаем, если водород? :)
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.703
    Благодарности:
    18.502

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.703
    Благодарности:
    18.502
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @cardimax, в инете полно роликов про поджигание водорода, "завоздушивающего" батареи.
    Если действовать аккуратно, и вспомнить школьный учебник по химии, то более-менее безопасно можно проверить "на водород".
     
  12. Raiman177
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    Raiman177

    Участник

    Raiman177

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    Если радиаторы какие-нибудь китайские, всё может быть и всякие процессы в них протекать, производители написать всё что хочешь могут) и слышал что эти процессы могут протекать до нескольких месяцев.
     
  13. cardimax
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    cardimax

    Участник

    cardimax

    Участник

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
  14. Raiman177
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    Raiman177

    Участник

    Raiman177

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    По фото система как система, аксонометрию нарисуйте
     
  15. cardimax
    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    cardimax

    Участник

    cardimax

    Участник

    Регистрация:
    21.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Э-э... А это что такое?
    Аксонометрия.