1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11

Задайте вопрос консультанту МОЭСК - 2

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем MOESK_official, 05.11.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Egniko
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84

    Egniko

    Живу здесь

    Egniko

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Москва
    MOESK_official.
    1. Прошу уточнить является ли платной услугой согласование проекта электроснабжения земельно участкапо ТУ, выданными ПАО "Моэск" (26 кВт/ 10кВ, с установкой ктп за счет заявителя), если платная, то какова стоимость.
    2. При проектировании КТП, проектировщики заложили транс 63 кВа, с целью увелечения мощности в будущем (в ТУ мощность 26 кВт и указание тип и мощность трансформатора определить проектом). Инспектор в РЭС согласовал с замечаниями " не соответсвие мощности транса и разрешенной мощности" Насколько легитимно замечание. Транс определен проектом, оборудование ставится за мой счет. Что мне менять ТУ и мощность большую просить что ли? Так сейчас мне хватит 26 квт, а при увеличении мощности в будущем хотелось бы обойтись только доплатой за мощность, а не заменой транса и прочими работами.
     
  2. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.114
    Благодарности:
    12.898

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.114
    Благодарности:
    12.898
    Адрес:
    Нерезиновск
    А что мешает доплатить за недостающие кВт?
    Сетевики правы, не надо жадничать.
    На транс деньги есть, на проект есть, на мощность ква-ква...
     
  3. 1234567890qwe
    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    1234567890qwe

    Новичок

    1234567890qwe

    Новичок

    Регистрация:
    21.03.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Сегодня (12 мая 2016г) по нашей заявке для осуществления ТП прибыли электромонтеры и не найдя замечаний осуществили ТП (опломбировали счетчик и автомат, а также сразу же присоединили сип кабели к линии). Нам выдали документы:
    - Акт о выполнении технических условий;
    - Акт допуск приборов учета электроэнергии в эксплуатацию для счетчиков прямого включения;
    - Акт осмотра электроустановки;
    - Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон;
    - Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон;
    - Акт об осуществлении технологического присоединения(№ 1/З8-16-302-3079 (904443).
    Но по факту электроэнергии нет.
    Стоит отметить, что провода самой опоры ВЛ-0,4кВ (к которой прикрепили наши сип провода) к трансформатору секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 3091 ПС № 475 Луч не присоединены.
    к кому и как обращаться, чтобы подали напряжение?
     
  4. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861
    Адрес:
    Гатчина
    эти акты не подписывать пока не будет напряжения.
     
  5. Egniko
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84

    Egniko

    Живу здесь

    Egniko

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Москва
    Ну во первых не надо было в ту прописывать мощность определить проектом, сами виноваты, головой не думают.
    Во вторых зачем платить за то чем не будешь пользоваться
    Да я бы и доплатил, там копейки 300 р за кВт, но они хотят аннулировать ту и что бы их заново получал с приложением всех доков, оно мне надо?
     
  6. Alex777Alex
    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    7

    Alex777Alex

    Участник

    Alex777Alex

    Участник

    Регистрация:
    10.01.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    7
    Все разрешилось. ТУ 550 получил. Спасибо.
     
  7. MOESK_official
    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    578

    MOESK_official

    Живу здесь

    MOESK_official

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    578
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!

    Хорошо, если что - пишите.
     
  8. MOESK_official
    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    578

    MOESK_official

    Живу здесь

    MOESK_official

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    578
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!

    Пришлите, пожалуйста, номер Договора в ЛС
     
  9. MOESK_official
    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    578

    MOESK_official

    Живу здесь

    MOESK_official

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    578
    Адрес:
    Москва
    Были вопросы про реконструкцию и новые мощности в Западных сетях.
    Подробнее можно посмотреть новость за 13.05 на сайте МОЭСК. Вкратце:

    В настоящее время МОЭСК выполняет реконструкцию 19 высоковольтных питающих центров, расположенных в Одинцовском, Истринском, Волоколамском, Можайском, Наро-Фоминском районах. В 2016 году план ввода в эксплуатацию трансформаторной мощности по модернизированным объектам и объектам нового строительства составит свыше 125 967 кВА. На западе Подмосковья в текущем году появится свыше 854 км обновленных кабельных и воздушных линий электропередачи различного класса напряжения.
     
  10. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.507
    Благодарности:
    19.706

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.507
    Благодарности:
    19.706
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В этой фразе отсутствует модальность (обязательность исполнения).
    Читать следует: должны появиться
     
  11. MOESK_official
    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    578

    MOESK_official

    Живу здесь

    MOESK_official

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    578
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!

    По Вашему вопросу.
    1) За согласование проекта электроснабжения в ПАО «МОЭСК» плата не взимается.
    2) Если трансформатор не загружен на полную мощность, то увеличивается реактивная мощность, выделяемая в сеть при его работе. Увеличение реактивной мощности, выдаваемой в сеть, снижает качество и надежность электроснабжения других потребителей ПАО «МОЭСК», присоединенных к данной сети. Таким образом, для установки трансформатора 63 кВА Вам необходимо направить в ПАО «МОЭСК» заявку на корректировку ТУ в части увеличения присоединяемой максимальной мощности. В противном случае проект электроснабжения Вашего земельного участка должен быть скорректирован в части установки трансформатора надлежащего номинала.
     
  12. MOESK_official
    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    578

    MOESK_official

    Живу здесь

    MOESK_official

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.15
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    578
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Напряжение должно быть подано в рамках договора об осуществлении технологического присоединения, заключенного с ПАО «МОЭСК» без дополнительного обращения. В настоящее время проходит устранение замечаний и получение допуска Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию вновь сооруженной ТП № 3091. По информации, полученной из Западных электрических сетей, подача напряжения на Ваш объект будет осуществлена до конца мая 2016 года.

    В случае возникновения дополнительных вопросов по подключению Вы можете обратиться в район электрических сетей ПАО «МОЭСК» в месте расположения Вашего объекта, или направить в адрес ПАО «МОЭСК» письменное обращение любым удобным для Вас способом.
     
  13. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.670
    Благодарности:
    22.861
    Адрес:
    Гатчина
    трансформатор принадлежит 1234567890qwe, какое дело МОЭСК до того что выдаваемая с трансформатора реактивная мощность
    если все что после трансформатора- ЭПУ, принадлежит 1234567890qwe ? Границы БП и ЭО будут же на входе в трансформатор, т. е. вас должно заботить волнует качество ЭЭ только на вводе в трансформатор, тем более современные приборы учета учитывают и реактивную и активную мощности...
    В чем загвоздка, заставить потребителя купить дополнительную мощность?
     
  14. romio213
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    romio213

    Участник

    romio213

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Бронницы
    Добрый день. Опишу свою ситуацию. В городском округе Московской области было выделено 10 участков для ИЖС. Из них только один попал под расстояние 300 метров для подключения сетей 0,4 кВ. Вопрос: после подписания договора на технологическое подсоединение хозяином, возможно мной сразу подать заявление на ТП от него (расстояние 50 метров от него). Если да то каким документом это регламентируется?
     
  15. romio213
    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    romio213

    Участник

    romio213

    Участник

    Регистрация:
    24.01.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Бронницы
    Допишу еще. Ранее две неделе назад подавал на тп лично-насчитали 650000 рублей-вести линию от 10кВ с расстояния 300метров (расстояние я так понимаю округлили). Но ввожу все данные с выполненного расчета в калькулятор на официальном сайте моэск упорно выдает стоимость подключения-550 рублей. Скан ТУ, принскрин калькулятора и расчеты выполненные моэск скину вечером (сейчас в пути). Ответьте почему могут быть разные суммы?
     
Статус темы:
Закрыта.