1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Виброподвесы

Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Antouan, 10.11.15.

  1. AL9623
    Регистрация:
    01.04.19
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    41

    AL9623

    Живу здесь

    AL9623

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.19
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    41
    Сергей вопрос к Вам как к специалисту и человеку у которого есть официальная расчетная программа.
    Позвонил в акустик групп и попросил подобрать под мои размеры и на нагрузку силомер для виброподвесов.
    Дано
    опорная площадь 47х30=1410 мм2
    нагрузка на подвес 13 кг

    специалист занес данные в свою программу и выдал ответ
    силомер SR110 толщиной 12,5 мм используется на 90% собственная частота 17,5 Гц
    силомер SR110 толщиной 25 мм используется на 99% собственная частота 11,9 Гц
    форм фактор он потвердил 0,732 для толщины 12,5 мм

    т. е. получается при толщине 12,5 мм максимально допустимая нагрузка на подвес 13/0,9=16,8 кг
    тогда максимальная статическая нагрузка соответственно получается
    16,8/ 47/30=0,0119 кг/мм2 = 0,119 Н/мм2 эту цифру мне инженер тоже назвал
    а теперь вернемся к моим расчетам и графикам:
    Пост 364
    "Соответственно если при моих размерах нагружаемой площади силомера 4,7х3 см и толщине силомера 1,25 см ф. ф. = 0,73 и по графикам силомеров получаем, что при использование:
    SR110 допустимая статическая нагрузка 0,08 Н/мм2=0,8 кг/см2 (0,8х4,7х3,0=11,3 кг на один подвес)"

    И вот тут когда я спросил инженера почему по графику с его же компании при ф. ф. статическая нагрузка 0,08 Н/мм2 а по программе 0,119 Н/мм2 - он не смог ни чего ответить кроме того что программа официальная и других результатов у него нет.
    У меня дилемма А. Г. говорит что подвес можно использовать на 13 кг, а расчеты руками показывают превышение допустимой нагрузки на 14%.
    Сергей не могли бы Вы проверить выкладки А. Г. по своей программе ?

    АГ посчитали и силомер 220 на 12,5 мм но там частота уходит за 25 Гц
     
  2. AL9623
    Регистрация:
    01.04.19
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    41

    AL9623

    Живу здесь

    AL9623

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.19
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    41
    Нашел ответ на свой вопрос сам. Похоже есть новая и старая информация по силомеру. У меня были графики для Силомера от 2009 г и там несущая способность маленькая, сейчас скачал напрямую "https://www.getzner.com/en/downloads?downloadTags=en,Sylomer" и там график от 2016 г савсем другой...По новому графику расчет руками сходится с программой.
    Приношу извинения если внес сумбур в чью то голову.
     
  3. Shurup990
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Shurup990

    Участник

    Shurup990

    Участник

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    @AL9623,
    Немного уточнил размеры комнаты и пересчитал нагрузку квадратный метр. Можете глянуть с вашей позиции? Какие теперь будут нагрузки? Есть ли где-то перегруз или недогруз?

    Потолок у меня размером 3.08*5.10 м2
    Нагрузка 28кг/м2

    Дайте, пожалуйста, пожалуйста, совет. Если, что-то не так, то как изменить?
    Спасибо. IMG_20190415_133941.jpg
     
  4. destenis
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    destenis

    Участник

    destenis

    Участник

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Подскажите, не могу найти адекватной гибки металла в Москве, у всех объем. Возможно ли использовать омега профиль а под его лапки поставить полый квадратный алюмин. профиль 14х14мм. Чтобы увеличить глубину, так как силомер 25мм, а глубина шляпного профиля всего 18мм.
     

    Вложения:

    • omega.jpg
    Последнее редактирование: 15.04.19
  5. AL9623
    Регистрация:
    01.04.19
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    41

    AL9623

    Живу здесь

    AL9623

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.19
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    41
    При нагрузке 28х0,6=16,8 кг/ м. п.
    если считать как неразрезную то 8-15-13-13-13-15-8 кг по подвесам

    если по половине пролета то для средних подвесов 0,8*0,6*28= 13,5 кг на подвес
     

    Вложения:

  6. AL9623
    Регистрация:
    01.04.19
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    41

    AL9623

    Живу здесь

    AL9623

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.19
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    41
    Отверстие под анкер клин 8 мм профиль 10 т. е. будете высверливать до стенок ?, лучше 15х10 поискать примерно, анерклин надо 6х60, и профиль 15х10 на всю длину полки омега профиля. лучше проведите эксперемент, нагрузив одну заготовку и посмотрите. Я себе сейчас тоже делаю из омеги-профиля, уже напилил и насверлил отверстий. Но я буду делать на 12,5 силомер 110.
    Первое фото как хочу что бы получилось. два других. импровизированный станок для нарезки профиля :) 160 шт нарезал за 1,5 часа
     

    Вложения:

    • Screenshot_2019-04-05-07-34-08.jpeg
    • IMG_20190406_171225.jpg
    • IMG_20190406_174856.jpg
  7. destenis
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    destenis

    Участник

    destenis

    Участник

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    С отверстиями вроде все в порядке, сверлится под 7мм, анкер-клин 6х60мм. профиль 14х14мм.Тут вопрос скорее в надежности проставки.
     
  8. AL9623
    Регистрация:
    01.04.19
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    41

    AL9623

    Живу здесь

    AL9623

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.19
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    41
    Я когда начал отверстия сверлить задумался о том что бурить в бетоне лучше по шаблону одинаковому для всех и тогда надо:
    1. что бы все отверстия были на одинаковом расстояние между собой, чтобы не надо было каждый подвес прикладывать и сверлить в бетоне по месту
    2. 7 мм под 6 мм анкер клин маловато, допуски при сверление в бетон надо побольше все таки, как бурик пойдет непонятно...

    Пришлось после нарезки все омега профили еще молотком на оправке править, чтобы были одинакового размера. Как оказалась каждая планка немного отличается по углу загиба полок. и соотвественно если я отверстия сверлил на одинаковом расстояние от края профиля то две заготовки не совпадали т. к. одни полки были сведены больше другие меньше.
     
  9. AL9623
    Регистрация:
    01.04.19
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    41

    AL9623

    Живу здесь

    AL9623

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.19
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    41
    проведите пробное нагружение на пару суток ...
     
  10. destenis
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1

    destenis

    Участник

    destenis

    Участник

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    1
    Так за пару суток точно ничего не случится и так понятно. Вопрос в дальнейшей эксплуатации. По сути то они не отличаются, что сразу к бетону, что через проставки. Они же квадратного сечения, то есть контакт по всей плоскости профиля. Напряжение только вниз. Кручения ет. Но это все в теории конечно.
     
  11. AL9623
    Регистрация:
    01.04.19
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    41

    AL9623

    Живу здесь

    AL9623

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.19
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    41
    Посмотрите несколько предыдущих страниц, как нагрузка собирается, для себя сделал такой файлик на силомер 110, но учтите, что в файле не определяется собственная частота, а она важна при ЗИ.
     

    Вложения:

  12. 28sergej
    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    272

    28sergej

    Живу здесь

    28sergej

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Новосибирск
    Удалил вопрос, не потому что нашёл ответ, а потому что не туда ответы. В видео на которое я ссылался https://www.acoustic.ru/productions/vibropodvesy/vibroflex_k15/
    конкретно сказано как и на коком расстоянии должны быть установлены виброподвесы. Да и товарищи по форуму подсказывают
    Не о каких частотах и форм факторах не говорится, как будто в магазинах такой выбор виброподвесов, что мозги кипят какой выбрать.
    Если брать виброподвес Виброфлекс-К15 и произвести монтаж так как показано в инструкции, тогда его очень много получается 61шт., вес потолка 499кг., 499/61=8,18кг. и он будет стоять вхолостую.
    Например у меня вес всего потолка 499 кг. исходя из расчёта 80% загрузки подвеса, нагружать можно 12 кг. на один подвес. 499/12= 41,5 шт.
    А другого нет в магазине.
    Как в таком случае быть, расстояние между подвесами не увеличить, количество направляющих тоже не уменьшить?
     
    Последнее редактирование: 22.04.19
  13. 28sergej
    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    272

    28sergej

    Живу здесь

    28sergej

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Новосибирск
    Может кто подскажет, где в Новосибирске купить SYLOMER 110
     
  14. Шумаков Сергей
    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.808

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Шумаков Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.09
    Сообщения:
    10.826
    Благодарности:
    3.808
    Адрес:
    Екатеринбург
    @28sergej, так Вы же сами постили ссылку на Акустик групп. зайдите к ним на сайт и посмотрите телефон и адрес представителей
     
  15. 28sergej
    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    272

    28sergej

    Живу здесь

    28sergej

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Новосибирск
    Тока Леруан Мерлен, как я понимаю где продаётся их продукция .
     

    Вложения:

    • Снимок.JPG