    Вы рассуждаете о динамической системе
    но при этом один из узлов системы, который обязан реагировать на изменения, делаете статичным... это мне не понятно
     
  2. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Но тогда невозможно падение производительности. Посчитайте по разнице энтальпий соответствие баланса температур на рто. Несоответствие сразу покажет наличие жидкости.
    Я бы использовал этот способ. Установить минимальный перегрев для максимального режима, когда в стекле на назкой стороне еще газ. Единственное, от оборотов будут меняться коэффициенты регулятора, так что, возможно, придется подбирать приемлемый вариант, если коэффициенты нельзя параметризировать.
    Не надо ничего мотать. Отожмите все, что можно от того, что есть. Попробуйте увеличить перегрев. Если температура компрессора резко вырастит, в рто испарение.
    Вопросы:
    1. Какой перегрев от кипения до всаса?
    2. Между чем и чем стоит стекло на низкой стороне?
     
  3. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Не в коня корм. Я буду отвечать на ваши вопросы только после того, когда Вы станете отвечать на мои.
    Если это вопрос, ответить на него невозможно. Уточните какой узел, как реагировать, что изменяется. Иначе
    Кстати, Вы тоже задаете вопросы, но не отвечаете. Я не справочное бюро.
     
  4. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    казус, но почему-то при наличии мути в окошке дельта по СО была выше, да и по ГЕО... проток не менялся. Обороты не трогаю. Все что сделал вчера - долил фреона.

    у меня есть смотровое между испарителем и ОЖ-РТО.
    Если там летит жидкарь, я его вижу...
    Сейчас держу перегрев 3К, если пробую ставить 5-7К эрв потихоньку закрывается полностью и ТН останавливается по ошибке НД.
    Это все после вчерашней дозаправки ... т. е. такое ощущение, что много жидкости в испарителе или ОЖ...
    буквально 1К и плавает пока не выйдет на режим.
    Конденсатор->сервисник->перемычка (здесь будет переохладитель)->сервисник -> ресивер -> фильтр -> смотровое -> РТО -> ЭРВ
     
  5. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
  6. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Неправильные коэффициенты регулятора. Пробуйте прикрывать вручную в установившемся режиме.
    Ну какое мне дело до переходных процессов? Если такой перегрев в установившемся режиме - однозначно кипение в рто. А, ну вот выше 3К. Тоже мало. Там зарыто уменьшение холодопроизводительности.
    Я спрашивал про низкую сторону, между испарителем и компрессором.
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если вы объясните мне, что у вас делает дроссель между РТО и конденсатором - получите мой ответ, что делает вентиль перед испарителем.
     
  8. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    У Вас горячка? У меня всего этого нет, вполне стандартная анатомия.
    Мне- не нужно. Вам бы могло пригодится, но не мне решать.
     
  9. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    На низкой:
    испаритель->стекло->докипатель->РТО->компрессор
    перегрев если руками поставить 120 шагов и подождать полчасика около 4С причем 3С в испарителе и 1С в РТО.
    ок оставим пока регулятор, в ручном режиме обсудим.
    как я и писал дельта по СО упала с 4.3С до 3.9С примерно, перегрев был около 10-12С стал 4С, компрессор стал греться не до 75С а до 62С примерно. Переохлаждение был мизерным, стало 1К примерно.
     
  10. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    Мы же про "регулятор" из Вашего предыдущего сообщения уточняем... который остался с теми же настройками, при изменение условий...
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Из состояния равновесия, меня может вывести лишь довольный содеянным Чубайс.
    Вам до него ещё далеко:)]

    Почитайте теорию, для чего нужен перегрев в испарителе, и что делает ТРВ - там даже крутилка есть:pioner:
     
  12. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Ну поймите, это невозможно без кипения. Просто по закону сохранения энергии. Элементарная последовательная система. Можно рассматривать чисто энергетически без привязки к функционированию. Вы добавили фреон, больше ничего не меняли. Массовая производительность могла только вырасти. Температуры кипения/конденсации практически те же, но потенциал по переносу энергии вырос вместе с массой. И тут падает производительность. Смотрим что изменилось. Упала температура горшка. С какой радости, откуда взялся холод? А отобрали у испарителя, потому как больше не у кого и уменьшение холодопроизводительности это подтверждает, поскольку кроме как в испарителе ей взяться больше негде.
     
  13. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Ага, проградуированная в процентах заполнения испарителя.
     
  14. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    у меня есть другое подозрение. Чем больше заправка, тем сильнее приходится закрывать ЭРВ => тем меньше массовая производительность.
     
  15. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Простите, ваш интеллект сильно превалирует над моим. Я просто не пойму что от меня требуется. Не могли бы Вы снизойти до вопроса, требующего ответа да или нет. Я обычно в таких случаях поступаю именно так.