    @dobrinia, припаяй два шредера к трубе 5/8 или побольше, один конец в вакуумник другой в масло - так ты ее наполнишь...
    потом один конец на всас и задавливаешь фреоном...
     
  2. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @707, не успел отписаться утром, вчера сделал уже... припаяв ресиверчик временно, в жидкостную магистраль между сервисниками. свакуумировал его, всосало масло, запустил ТН... и масло полетело через фильтр штатный и смотровое в систему. смотровое кстати в момент прокачки 100грамм масла стало контрастно-зеленым, темным...
    утром уже было как обычно зеленое немного светлое.
     
  3. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    @dobrinia, ну на будущее пригодиться... кому масло или добавку какую в систему запихать используя только один шредер (сервисник) на всасе...
     
  4. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @707, твой способ хороший, тоже думал так сделать, лишь бы вауумник масло не утянул)

    на следующей неделе планирую собирать наружку... все уже есть кроме управления моторчиком вентилятора, bldc блин...
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Таганрог
    поставь туда обычный АС, от старт-стопной наружки
     
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @kmvtgn, да вот искал, Минск дыра еще та, это в РФ авито завалено моторчиками... у нас нету объявлений ваще... не понимаю почему, неужели не ломаются наружки или люди просто выкидывают их в мусорку... ?

    я так понимаю надо от наружки мощностью не меньше чем моя наружка?
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Таганрог
    Ну если очень надо, куплю и отправлю (бартер на компрессор от холодильника ;)) Можно прикрутить двигатель от бытового вентилятора на ножке или проигрывателя грампластинок. Мощность там десятки ватт обычно, если чуть больше или меньше - не страшно.
     
  8. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @kmvtgn, отправка съест весь приход, а че там холодос не починил еще?
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.985
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Таганрог
    Заняться все некогда, готовлюсь тестировать двухблочный бивалентный воздух+геоконтур ТН
     
  10. Се5ргей
    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5

    Се5ргей

    Участник

    Се5ргей

    Участник

    Регистрация:
    14.07.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    5
    Здравствуйте, уважаемые люди - изобретатели. Сам из Питера, семья в Гродно, поеду в Питер 10.03, обратно 02.04.С удовольствием привезу с авито (питерского) всё что вам нужно для научных опытов! Бесплатно, могу обратно проехать через Минск (Уручье например) и отдать нужную деталь! Места в машине много.
     
  11. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Се5ргей, спасибо, помониторю Авито, может найдется чего!,..
     
  12. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    У нас по 500р полно вентиляторов с наружки продают б у. И у меня нерабочих блоков с рабочим вентилятором полно, только под снегом сейчас. Меняй на обычный моторчик, они по 20-25ватт мощностью всего, нет смысла в инверторе там.
     
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Поищу, пока за 30 баксов только нашел... Буду дальше искать)
    Надо отправить наружу на 8+ кВт?
     
  14. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.363
    Благодарности:
    3.674
    Адрес:
    Самара
    Не понял вопроса..:faq:
     
  15. AnV
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    728

    AnV

    Живу здесь

    AnV

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Челябинск
    @dobrinia, вы в России приобретали свой кондиционер TNB220FLHMC?