1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.

  1. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @vintorezzz, что посчитать то предлагаете? перегрев в 8 раз менее эффективно снимать чем фазовый переход. Если вы про отдачу.
    А если вы про соотношения, то 20/80 вполне реально при конденсации в 35 градусов
     
  2. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @vintorezzz, @Филл17, опять двадцатьпять.
    тут уже куча людей отписалось что и с короткими ПТО все чудесным образом работает.
    Хотя я не спорю что длинные эффективные.
    Но и цена у длинных выше, это важный аспект.

    что по расчетам, вот давайте предметно вечерком посчитаем на примере вашего ТН ?
    дадите температуру конденсации и на выходе компрессора и посчитаем, ок?
    А то я посчитаю сейчас при 60 градусах а мне следом 10 человек напишет что при конденсации в 30 градусов перегрева после компрессора почти нету и вообще он всего 5 градусов итд итп по кругу.
     
  3. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    Работает :) (но поразному:aga:)... пользовал и 30см и 50 (метровые). Тут и спорить неочем:hndshk:
     
  4. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Филл17, ну хоть кто то видит разницу и не скрывает это, можете описать как на практике эта разница вылазит для конденсатора и как для испарителя... если можно
     
  5. kir102
    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    179

    kir102

    Живу здесь

    kir102

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.13
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Минск
    вот о нем и речь. тут же нужно не просто реле давления, а электронный манометр под фреон. я как-то не нашел ничего похожего...
     
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @kir102, датчик не нашли?
    датчики к контроллеру подключаются.
    рекомендую к прочтению.
     

    Вложения:

  7. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Подключал манометр на сервисный порт трехходового, показал 32бар, а термопара на выхлопной трубе компрессора 51гр. Правда потом оказалось что термопара занижала на 2гр.
     
  8. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Ну вот 53 градуса нагнетание судя по давлению.
    А сколько жидкарь?
     
  9. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @vintorezzz, хм у вас что конденсация 53 градуса сейчас ?
    нужно конкретно 2 цифры от вас:
    1) Температура на выходе компрессора (Вы написали 51+2 и давление 32бара, для 410 газа это 53-54 градуса)
    2) температура "обратки" = жидкаря сразу после внутреннего блока. Вам вообще удобно померять, судя по фоткам не высоко висит)
    Поидее тоже на сервисном можно померять... на жидкостной трубке.
     
  10. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    После испарителя 8.5бар, +7 по термопаре. Вот я сейчас думаю, давление фреона напрямую зависит от температуры в точке измерения. По другому быть не может. Если давление и температура отличаются, значит измерения не верные. Или манометр брешет, или термометр.
     
  11. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @vintorezzz, жидкарь на выходе из внутреннего блока! до капилярки!
     
  12. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Сейчас измерю.
     
  13. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Врубил на сплите +32 (было 26), компрессор пошел на взлет.
    Прикрутил термопару изолентой, обмотал пенопленом. Вначале была ок. 30, пока обматывал пенопленом она быстро росла, минуты за две достигла +52.4 и компрессор стал снижать обороты, температура стала падать. Пока измерял пропотел как в бане. Как измерить температуру на инверторе? Зафиксировать частоту компрессора не могу.
     
  14. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @vintorezzz, дак оставьте свои 26 на сплите. он же должен потиху работать в таком режиме да? крутиться в пол силы...
    вот и померьте в простом рабочем вашем режиме сколько на выхлопе у компрессора и сколько на выходе сразу после блока.
    Думаю мерять надо когда минут 5 поработает и устаканятся температуры...
     
  15. vintorezzz
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482

    vintorezzz

    Живу здесь

    vintorezzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Славянск-на-Кубани
    Ок.