1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.

  1. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Ребят, снял фильтр, прикрутил к нему краны на 3/8 (валялись без дела) что бы после сушки сразу закрыть и принести до баллона азота -> дунуть ->закрыть и подключать к системе.
    Вопросы:
    1) сколько греть? батя сказал на заводе греют при 400С 2 часа... при меньшей Tемпеартуре надо дольше...
    2) может прицепить вакуумник после к примеру часа прогрева и дальше греть под вакуумом? это ж судя по последним 5 страницам ветки должно прям мигом выводить влагу... или это касается только воды (капель) ?
     
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    @dobrinia, Вы случаем не помните, каким цветом было стёклышко при опрессовке азотом?
     
  3. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Альтермолог, да такое же желтое было!
    салатового цвета я его видел ровно 1 раз, когда сразу спаял ТН но не опресовывал еще, постаял он ночь и оба стекла были салатовые.
    Потом я еще делал мелкие перепайки, вакуумирование, азот и в какой-то момент стекла стали желтые... хотя я не бросал открытой систему. Спаял=> азотом продул => азотом пресанул ...
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.236
    Адрес:
    Москва
    Может с азотом что не то?
     
  5. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    3.761

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Самара
    С вакумником должно быть лучше и быстрее, так что делай.
     
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Альтермолог, да такое же желтое было!
    салатового цвета я его видел ровно 1 раз, когда сразу спаял ТН но не опресовывал еще, постаял он ночь и оба стекла были салатовые.
    Потом я еще делал мелкие перепайки, вакуумирование, азот и в какой-то момент стекла стали желтые... хотя я не бросал открытой систему. Спаял=> азотом продул => азотом пресанул ...
    азот ок, особой чистоты, я выкладывал фото когда опресовывал - там видно. Его испольльзует мой брат, ремонтник бетононасосов дял заправки какой-то системы в бетононасосе.

    отлично, пойду подключать... пока нагрел до 200С и держу уже полчаса. визуально не видно что-то выходящей влаги =(
    По окончанию прогрева закрываю краны, несу к баллону азота, дую тихнонько азотом, закрываю краны, несу к ТН и быстро ставлю в течение 10сек примерно...
    ушел подключать вакуумник...
     
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    И так, около 4 часов грел фильтр температурой 200С
    Спустя час после начала подключал вакуумник и оставшиеся 3 часа под вакуумом сушил.
    потом закрыл краны, занес к азоту, через 15гр фильтр-осушитель от холодоса продул азотом свой большой фильтр. закрыл краны, под азотом занес ТН и быстро вкрутил его, пока вкручивал слушен был азот.
    Отвакуумировал, дозаправил фреоном, открыл сервисники. Поехали...
    IMG_20161105_164742.jpg
     
  8. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Ночью температура в доме доросла до 18С
    Но радость была не долгой, к утру ТН стал.
    Несмотря на ярко салатовый цвет жидконстрого смотрового...
    Во всасывающем же вообще смотровое стало оранжевого цвета :faq:
    Теперь не стартует толком, валится в минуса... уж и не знаю что делать.

    Грул трубки феном 400С от эрв до испарителя. обмерзает наверное где-то там?
    а может обмерзает в испарителе внутри?
    как узнать... по температурному перепаду?
     
  9. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Контур сдох?
    Сколько подача?
     
  10. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Контур жив, подача 7,2
     
  11. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Ну чудес не бывает. Режим практически не поменялся, значит или газ убежал или опять сломался/засорился трв.
     
  12. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    я думаю гребанный эрв.
     
  13. deneeska
    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324

    deneeska

    Живу здесь

    deneeska

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.14
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    324
    Адрес:
    Kharkov, Ukraine
    Если газ убежал, то в стекле должны быть пузыри.
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Может всё же капилярка:)
    Заодно схему потестируем и посчитаем.
    Зима близко. Капилярка надежней...
     
  15. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Вопрос в том заклинил или засорился. Постучать бы по нему.