1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проект приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором. Необходима помощь профессионалов

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем izumov Alexandr, 11.11.15.

  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.281
    Благодарности:
    14.138

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.281
    Благодарности:
    14.138
    Адрес:
    Москва
    Если прочих вариантов не находите - можно и так. Странноватым вижу два прохода для притока на 2-й этаж - но о вкусах не спорят... И эту систему точно без кучи клапанов отбалансировать не удастся - а это и сопротивление, и деньги. Предыдущий вариант посимпатичнее:aga: смотрелся (но если нужный выигрыш в сопротивлении есть, то вперед!).
    Проверьте высоту на лестнице - чтобы при подъеме на вторую ступень головой об вентиляшку не биться. Для "отлизать систему" полезно кровати и рабочие места на схеме отобразить. Пока приток П5 не нравится (расположение приточного устройства). Если жалюзийная решетка - можно попробовать из этой точки поток в угол направить - будет лучше. Круглый же диффузор на малой скорости бросит воздух вокруг себя на 30см и все, дальше - диффузия. Вытесняющей вентиляции у Вас точно не видать пока.
     
  2. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    что значит вытесняющей?
     
  3. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    Спасибо за комментарии! Очень здорово, что Вы помогаете! :super:
    Если вам не трудно попробуйте мне пояснить какие именно моменты отдельно по трассам стоит поправить.

    1-ый момент это то что плиты ПК уложены так что я имею кроме открытого пространства под лестничный марш, только две продольные щели между плитами в правой половине дома. Именно в них на последней схеме я и сделал заходы на второй этаж.

    2-ой момент. Это армопояса сквозь которые я тоже не могу пройти в любом месте.

    Давайте попробуем разобрать ситуацию отдельно по притокам и вытяжкам, отдельно по трассам внутри них.

    Все это конечно если у вас будет время.

    Спасибо.

    P. S. Сегодня сяду снова подумаю.)
     
  4. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.281
    Благодарности:
    14.138

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.281
    Благодарности:
    14.138
    Адрес:
    Москва
    Жду встречи назначенной, товарищ подъезжает уже. Если не успеем с Вами "до" - то только в пн теперь (дела семейные).
     
  5. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.281
    Благодарности:
    14.138

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.281
    Благодарности:
    14.138
    Адрес:
    Москва
    Про моменты - не могу знать Вашей ситуации. Вам на местности виднее в любом разе. Нюанс мне не нравящийся - это то, что без ДК после ответвлений влево (по схеме) второй этаж не провентилируется. А эти ДК есть сопротивления...
    На будущее - пдф-файлы можно редактировать в пэйнте, а "акробатовские" нужно сначала конвертировать во что-то (в пдф тот же). Я вынужден был бы распечатать схему, потом на ней начеркать что-то и потом, отсканировав, отправлять Вам (по другому не знаю как). Согласитесь - много движений и времени.
     
  6. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    Понято. Буду все схемы кидать в пдф.

    P. S. я начинаю сомневаться что правильно расшифровывают ДК. Поясните, пожалуйста, что вы имеете ввиду. :|:
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.644
    Благодарности:
    18.464

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.644
    Благодарности:
    18.464
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @izumov Alexandr,
    ДК = дроссель-клапан. По другому говоря - ручная регулировочная заслонка.
    Завтра на компе посмотрю Ваши планы - прокомментирую.
     
  8. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    Дроссель, фух значит знания все таки застревают в моей голове.) Их необходимо как я понимаю ставить в конце каждой ветки, дабы регулирование производить на них, а доводить на диффузорах.

    Скажите а бывают они с приводом, так чтобы я мог увеличить при необходимости кол-во подаваемого воздуха дистанционно? Например на одной ветке прибавить а на другой убавить, чтобы баланс сохранить прежним. Было бы круто ели бы какая то система могла управлять сразу несколькими и самостоятельно балансироваться при изменении расхода на одной ветке.
     
  9. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    Да кстати, друзья, я решил что все таки увеличу мощность установки, всмысле возьму более мощную на 450-500 кубов. С помощью нее как Все уже успели мне посоветовать будет проще продавить систему (особенно я прихожу к выводу, что как минимум две ветки П4 и П5 практически не удается сделать с меньшим суммарным сопротивление и из-за длины, и из-за кол-ва местных сопротивлений), да и иметь запас по воздухообмену мне тоже не помешает (я так понимаю, если заложить изначально воздуховоды на 125, то при повышении объема свистеть все равно не будет).
    И немало важно что на меньших оборотах КПД тоже будет выше.
    Вот.)
     
  10. michel81
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    51

    michel81

    Живу здесь

    michel81

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Почему 125? а не больше, так же сопротивление уменьшится?
     
  11. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    Ну я исхожу из того что на установке на выходе уже воздуховод 150-160 мм. Думаю одно изменение диаметра существенно не повлияет на сопротивления, но потолки будут повыше.)

    А как меняется сопротивление от диаметра? Вам известно, есть данные?
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.644
    Благодарности:
    18.464

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.644
    Благодарности:
    18.464
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @izumov Alexandr, регулирующие заслонки (а еще лучше - ИРИСы) ставятся сразу за ответвлением от магистрали. При такой установке, шум на входе/выходе воздуховода меньше.
    Заслонки с эл. приводом существуют. Как с двухпозиционным управлением, так и с пропорциональным (сигнал управления меняющийся в пределах 0-10В или 4-20мА). Но стоимость такого регулирования (тем более с автоматическим поддержанием/изменением расхода) - мягко говоря, высока.
     
  13. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.281
    Благодарности:
    14.138

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.281
    Благодарности:
    14.138
    Адрес:
    Москва
    Опять "или ехать. или шашечки". В надеюсь уже известной Вам таблице легко увидеть, что при росте скорости на 1м/с сопротивление может на 50% скакануть (прямая связь с диаметром при неизменном расходе - не находите?).
    Общее правило - меньше чем на установке суммарная площадь сечения присоединяемого быть не может. Мы ж с Вами за каждый паскалик бьемся. Не разочаровывайте...
    Чтобы "потолок повыше" - есть много путей:
    1. Овальные или прямоугольный воздуховоды.
    2. Круглые воздуховоды, но вдоль стен (закрываются или нет отделкой - другой вопрос).
    3. Только вертикальная разводка (сложно - но можно).
    4. Транзит по помещениям, высота потолка в которых не критична (коридоры, санузлы, кладовые/гардеробы).

    Как легко и быстро проектируется "маленький" объект;)?
    ЗЫ
    Простейший клапан с Китайским приводом "туда/сюда" Д125 по минимуму стоит под 10тыр (может не работать новым). С "хорошим" приводом - за пятнашку уже наверняка переваливает (но я редко общаюсь с приводными клапанами по долгу службы - может и отстал уже от цен)...
     
  14. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    Ехать...:|:

    Я позволил себе остановиться на 125-ом воздуховоде, абстрактно, решив что раз Вы говорите, что должно быть достаточно, то ок. Принципиально потолок не станет выше от 3.5 см,)

    Овальные воздуховоды или квадратные. Я думал, что воздуху "бежать" по круглым проще, то есть с меньшим сопротивлением, чем по квадратным. а вот овальные были бы наверное интересным решением. Их можно без ущерба для системы использовать?

    Дааа, это точно. Совсем не легко. :)

    По клапанам с приводом, все ясно. Цена высокая.
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.281
    Благодарности:
    14.138

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.281
    Благодарности:
    14.138
    Адрес:
    Москва
    Я не говорил, что магистраль можно 125 делать, ответвления - можно...