1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Влажность в новом доме или другие причины запотевания окон?

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Саня3004, 12.11.15.

  1. Саня3004
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    2

    Саня3004

    Живу здесь

    Саня3004

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    2
    Поможет ли мне в данной ситуации монтаж между балками перекрытия каменной ваты Rockwool Тех Баттс 50 1000х600х150мм, и следует ли её тоже чем то закрывать (пленка, мембрана и т. д.), на грунт выложить пленку, для того чтобы влага не поднималась в дом.
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.089

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.089
    Адрес:
    Москва
    Без полной экспертизы всего дома решить проблемы (не только "проникновение влаги", есть еще как минимум отсутствие вентиляции в доме!) получить правильные и полные советы Вам не удастся.
    Чтобы советом воспользоваться - его нужно хотя бы прочитать, потом желательно понять. Я не могу за Вас читать и думать:
    и дальше про вентилирование:
    Перевожу крайнее предложение: нужно решать вопрос ГИ фундамента, если нет горизонтальной ГИ - дополнительно решать вопрос горизонтальной ГИ цоколя от фундамента. Просто бросить пленку на грунт (без ГИ фунда) - может не решить и половины проблемы (если фунд сосет влагу с глубины, а грунт под домом - не сосет...
    Мало? Малопонятно? Недоступно? Если Вы ждете только тех советов, до которых дошли сами или которые Вам доступны (по пониманию, бюджету, сроку исполнения) - то имхо так Вы свои проблемы не решите...
    Редко бывает решение проблем дома за три минуты и "по фото...". И еще - к вентиляции (дома) Ваши проблемы отношения то не имеют (а увидел это только я...). Консультант? - не консультант? - какая разница, "лишь бы человек был хороший" (С) На хороший для всех - не претендую точно.

    Если Вам не нравятся мои ответы - Вы их можете игнорировать, я для Вас более не пишу. Ни в коем случае не хотел Вас обидеть, хотел лишь привлечь Ваше внимание к серьезности и многогранности Ваших проблем.
    Приношу извинения, если таки обидел:hello:.
     
  3. Саня3004
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    2

    Саня3004

    Живу здесь

    Саня3004

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    2
    Летом буду организовывать вентиляцию (приточка клапана "ДомВент", вытяжку естественную через потолок и крышу)?
     
  4. filini23
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542

    filini23

    Живу здесь

    filini23

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Сургут
    продухи открыть, ни чего не перемерзнет
     
  5. i9ii9i
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    90

    i9ii9i

    Живу здесь

    i9ii9i

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    А не проще вытяжку из подвала сделать на улицу при закрытых продухах и принудительную подачу воздуха из дома в подвал ?
     
  6. filini23
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542

    filini23

    Живу здесь

    filini23

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Сургут
    и получите на стенах конденсата больше.
     
  7. Саня3004
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    2

    Саня3004

    Живу здесь

    Саня3004

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    2
    Как думаете (так для поддержки штанов) сделать из заглушек канализационных труб утепленные но вентилируемые заглушки на продухи (они у меня как раз из канализационных труб сделаны). В заглушки вставить вырезанный по их диаметру утеплитель пенофлес толщиной 50 мм. Затем всей этой конструкции насверлить сверлом (ну допустим на 8) отверстий и закрыть ими продухи. Вроде бы и продухи закрыты и вентиляция какая никакая присутствует (по крайней мере влажность в подполье на сколько-то снизится). Возможно предусмотреть данные заглушки с обеих сторон продухов.
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.089

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.089
    Адрес:
    Москва
    Зависит от десятка факторов:
    1. размеры продухов и площадь подполья.
    2. теплопоступления изнутри дома и от земли.
    3. теплопотери через цоколь и инфильтрацию.
    4. температура и ветер (сила и направление) за бортом.
    5. тип транзитных коммуникаций и их "тепловая вооруженность" и теплоизоляция...
    ...
    Просто "в лоб" открыть продухи нельзя имхо...
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.089

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.089
    Адрес:
    Москва
    Вынужден предостеречь от ошибки.
    Эти макароны очень быстро забьются конденсатом в виде льда и вы получите закупоренные заглушки (то есть получаем заткнутые наглухо продухи, ровно то, что имеем).
    Нормативы в том числе и во избежание подобного эффекта (зарастание продуха инеем) предписывают минимальный размер продуха (минимум по площади по памяти 0,02м2).
     
  10. filini23
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542

    filini23

    Живу здесь

    filini23

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Сургут
    нормальный вариант!
     
  11. filini23
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542

    filini23

    Живу здесь

    filini23

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Сургут
    вы же сами говорили, что продухи должны быть открытыми, нет? :aga:
     
  12. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.089

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.089
    Адрес:
    Москва
    В ситуации автора темы (когда в подполье находятся некие неизвестно как устроенные и утепленные коммуникации) - нельзя из-за риска "разморозить" эти коммуникации. Юмор - понимаю...
    После моих пояснений - "нормальный вариант?" Юмор, понимаю... кроме юмора на форуме приветствуется ответственный и грамотный подход к своим словам.
     
  13. filini23
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542

    filini23

    Живу здесь

    filini23

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Сургут
    Чтобы быть объективными, может быть спросим где автор живет? :aga:
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.089

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.089
    Адрес:
    Москва
    Быть объективными - оно нам надо? ;):aga:.
    Четвертую страницу заканчиваем, от автора 26 постов, мы с Вами по 13 настукали. Мне грят "ни одного дельного совета от консультанта". Буду юморить на пару с Вами...

    Про климатический пояс автора темы догадался сам - не южнее Средней Полосы РФ. То есть морозы он уже видит (и конденсат на окнах видит, потому и тему создал). Готов ошибиться:|:, но у меня конденсата на окнах еще не было в этом году...
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.089

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    14.089
    Адрес:
    Москва
    Если правильно помню (невозможно помнить все написанное за неделю) - в теме уже было напечатано про пароизоляцию под чистовой отделкой пола. Проклеена обяз должна быть, нахлесты и тд (что написано в инструкции).
    "Тех баттс" - это техническая теплоизоляция с довольно высокой плотностью (раза в два плотнее нижеупомянутых, резать и монтировать тяжелее). СтОит приблизительно в2 раза (по памяти) дороже обычного скандика или старого доброго лайт-баттса. Для горизонтального монтажа лучше лайта не бывает (вату в рулонах - нельзя в свой дом даже заносить). Если денег много - берите уж сразу фасад-баттс, он раза в три дороже лайта...