1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Лемакс с автоматикой Nova Sit 820

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Urvin, 12.11.15.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Ага. Инфильтрация называется.
    Хреново, когда вместе с погасанием горелки одновременно останавливается и дымосос.

    Это?

    9ef04b4aee17e10f2b1c13c6f92521d6.jpeg

    В общем я не могу не будучи рядом с котлом быть в чём-то уверен. Но всё это по своему оказывает хотя бы какое-то опосредованное влияние на пульсацию пламени запальной горелки после погасания основной. Резкое прекращение принудительной тяги, остаточные дымовые газы, отсутствие приточки.
    Кстати, на видео видно, пламя запальной несколько секунд пульсирует, а потом вроде стабилизируется. Это так периодически или это момент после погасания основной горелки? Интересно, как там в котле с естественной тягой дела, когда вентилятор не крутится?
    Но всё равно надо продуть трубку подачи газа на запальную горелку, откорректировать регулировки по давлению газа на основную горелку и на запальную. Да и термопару с магнитной пробкой не мешает проверить.
    Должно быть что-то подобное в итоге.

    Рисунок1.png

    Кстати непонятно почему на сайте Лемакс везде пишут в том числе и в инструкциях на котлы
    Премиум-ХХN, что в них установлена автоматика SIT 820 NOVA.
    Ну во первых никакая это не автоматика, а газовая арматура, а во вторых это SIT 820 NOVA mv.
     
    Последнее редактирование: 21.10.20
  2. MrVigo
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    MrVigo

    Участник

    MrVigo

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Венёв
    Нет.
    приставка ПВИ 21, с контактором КМИ 10910
    ebf822265ea19d6e2e7d7aac343ee776.jpg pristavka-pvi-21-zaderzhka-na-viklyuchenii-01-30sek-1nz1no-iek.jpg

    Вот здесь () нудно и противно рассказывается, где можно применить данный тандем.

    Когда основная горелка гаснет, такого нет. Появляется этот эффект уже позже.
    Красота. =)
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Сколько же он там говорит.
    Так это же стороннее оборудование не от производителя, то есть самодельщина.

    Ну тогда точно надо разбираться с самой запальной горелкой, трубкой подачи на неё газа, самой газовой арматурой и настройками-регулировками.
    Я допускаю ещё, что есть какая-то пульсирующая тяга при неработающем вентиляторе, но это можно утверждать только в том случае, если в остальном уверены.
    В общем ещё раз. В котлах не с электророзжигом, а с пъезорозжигом и с запальной горелкой (вечным пламенем) установка турбонасадки может оказывать влияние на стабильное и ровное горение пламени на ней, когда вентилятор не работает. Как там осуществляется естественная тяга через невращающуюся крыльчатку по трубе диаметром 80 мм, да ещё по горизонту, хрен его знает. А уж туорбонасадка на энергонезависимый котёл котёл ваще хрень полная. Ну и какой этот котёл теперь энергонезависимый. На хрена нужна его энергонезависимость. А уж отсутствие предпродувки и постпродувки это вишенка на торт с маразмом.
     
  4. MrVigo
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    MrVigo

    Участник

    MrVigo

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Венёв
    На самом деле, не хуже электронных "коробочек" на новых турбонасадках, только контактор щёлкает громко.
    Согласен. Но на данный момент "оно" работает. Не знаю, как... Никаких "поддувов" пламени, ничего.
    Хотя и ветра были сильные два дня назад. Всё ровно. У меня нет слов.
    Оно как появляется, так и уходит куда-то.
    Подожду пока.
    Я ж говорю, нет места на нормальный дымоход.
    Я уже подумываю вместо вытяжки поставить дымоход. Всё равно в соседней комнате (кухне) есть вытяжка.
    А дверей-то нет, будет тянуть туда, а еще с другой стороны душевая со своей вытяжкой, там дверь закрывается только на время помывки.
    Вот такие мысли...
     
  5. MrVigo
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    MrVigo

    Участник

    MrVigo

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Венёв
    Ужас...
    Но это всего лишь примеры для применения.
     
  6. MrVigo
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    MrVigo

    Участник

    MrVigo

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Венёв
    Значит так, с непонятным эффектом отрыва пламени от пилота я так и не справился.
    Была еще мысль, что давление газа неравномерное.
    Приезжали парни из горгаза с манометром, вода стояла, как вкопанная.
    Правда на тот момент горелка работала тоже ровно. (как всегда)
    Потом пришёл еще один "осенизм".
    Вытащил пилота и повернул саму горелочную часть, чтобы пламя на термопару попадало не краем, а побольше.
    Но и чтобы на генератор достаточно охвата хватало. Третий день - полёт нормальный.
    Шум горения с отрывами пламени слышен, но клапан не щёлкает, значит термопара горячая.
    Будем наблюдать.

    PS Да, еще, до этого вытаскивал пилота и включал открытого, нормально работал.
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Запальнику жопа, он травит...
     
  8. MrVigo
    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    MrVigo

    Участник

    MrVigo

    Участник

    Регистрация:
    25.11.15
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Венёв
    Старый и новый подтравливают одинаково. Этот новый.
    Не имею возможности купить несколько штук и выбрать один не травящий.
    Видимо такое качество изготовления.
     
  9. Строитель1977
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Строитель1977

    Участник

    Строитель1977

    Участник

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгородская область
    Парни, то же есть проблемы с лемаксом 30н, 820сит и турбонасадка, гаснет день два поработает и тухнет, приезжаю набегами выяснить когда происходит не получается, проблема точно не в дымоходе делал 3-и разных, проблема та же, котел в эксплуатации 3 месяца
     
  10. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    327

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Новозыбков
    Термопара, аварийный термостат, пилотная горелка. Всё.
     
  11. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.135
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    И провода!
     
  12. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    327

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.077
    Благодарности:
    327
    Адрес:
    Новозыбков
    Ну и клеммы, на которые эти провода одеты.
     
  13. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    ну и дымоход..хоть и 3 раза переделанный...;)
     
  14. Строитель1977
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Строитель1977

    Участник

    Строитель1977

    Участник

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгородская область
    Ну да и котел заменить
     
  15. Строитель1977
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Строитель1977

    Участник

    Строитель1977

    Участник

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгородская область
    Короче понаблюдал запальная горелка работает не равномерно с каким то напрягом и ростом давления газа и сброса