1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.

  1. Framhouses
    Регистрация:
    09.07.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Framhouses

    Участник

    Framhouses

    Участник

    Регистрация:
    09.07.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    а да, в этом сообщении это значение, только без минуса)
     
  2. Framhouses
    Регистрация:
    09.07.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Framhouses

    Участник

    Framhouses

    Участник

    Регистрация:
    09.07.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Ради интереса я еще пересчитал теплопотери если бы было -10, а не -19
    2549*(20-(-0.1)/(20-(-10)*24*166/1000 = 6 804 квт*ч
    И как это теплопотерь получилось больше? :nono:
     
  3. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Вроде уже разобрались.
    Отсюда
    http://map.teploov.ru
    Да, согласен. 0,1 отнял, а не прибавил. Но в принципе картина не изменилась. И если Вы примените ТН (тепловой насос), как тут уже правильно посоветовали, тогда цифры будут уже не такие печальные.
    При СОР ТН в районе 3-х, потребление электроэнергии на отопление составит 6 804/3=2 268 квт*ч., что лучше условий энергоэффективного дома (4 160 квт*ч) и примерно в полтора раза хуже пассивного (1 560 квт*ч).
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.833
    Благодарности:
    27.794

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.833
    Благодарности:
    27.794
    Адрес:
    Калуга
    вычислить суммарные по дому и привести к квадратам пола - тогда поймете уровень
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    И зачем Вам это нужно? Это реально бессмысленная трата времени.
    Имхо
    Ваше здание не относится к энергоэффективному (щепки и минвата не тот материал, который можно отнести к энергосберегающему)
    Вы путаете яички с лёгкими (теплопотери с энергопотреблением)
    Вы не сможете рассчитать теплопотери Вашего здания (нет ни знаний ни практики)
    тем более не сможете рассчитать тепловую инерционность Вашего здания
    большая часть информации, полученной Вами с википедии и других источников - глупость (не указаны параметры)
    единственное грамотное пояснение " пассивный дом должен быть независимой энергосистемой, вообще не требующей расходов на поддержание комфортной температуры "
     
  6. Framhouses
    Регистрация:
    09.07.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5

    Framhouses

    Участник

    Framhouses

    Участник

    Регистрация:
    09.07.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    5
    Может живется скучно

    Интересно, почему большинство энергоэффективных домов построены из именно из щепок и минваты? И из чего тогда, по вашему, должен быть построен такой дом?

    Не спорю, вообще собираюсь заказывать проект и подобные рассчеты у тех, кто этим занимается, но стало интересно самому вникнуть в эту тему, и посмотреть потом, где будут расхождения и неучтенные моменты из "википедии"

    Здесь я уже писал, что я не собираюсь строить пассивный дом, я бы хотел приблизится к его теплопотерям (или энергопотреблению на отопление), я знаю что пассивный дом это целый комплекс мер по энергосбережению.
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    А кто и на основании чего это утверждает?
    Из материала способного аккумулировать тепло, например, бетон, глиняный полнотелый красный кирпич и т. д. Каркаснк, если вообще где-то приемлем, то в тёплых краях, имхо.
    Разумно.
    К сожалению без основательного изучения строительной теплотехники это не получится. Например Вы думаете, что рассчитали теплопотери, а это не так. Вы так много не учли, что не только о расчёте, а даже о грубейшей прикидке не может быть речи.
    А это уже совсем иное. Снизить теплопотери вполне реальная задача. Например ТП, тёплые стены, тёплый потолок, или всё сразу.
     
  8. TosyaKislicyna
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    TosyaKislicyna

    Участник

    TosyaKislicyna

    Участник

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Помогите, пожалуйста, разобраться перед покупкой дома, правильно ли я рассчитала теплопотери и расходы на отопление дома в Московской области.

    Дом - два этажа, цокольный, плюс мансарда. Фундамент над землей возвышается на 60см. Площадь стен 620 м2, площадь остекления 100 м2, крыша 350 м2.

    Пирог стены: 38см полнотелый керамический кирпич, пенополистирол 5см, 1см воздушная замкнутая прослойка, 12см керамический щелевой кирпич.

    Вот такую кладку мы нашли за панелями на мансарде. Предположительно такой же кирпич в стенах, может быть кто-то узнает его "в лицо" и подскажет, что за марка? (сейчас в моих расчетах я указывала полнотелый керамический кирпич плотностью 2000кг/м3).
    _DSC3880.jpg

    И вот такой кирпич использован в облицовке (опять же в расчетах я указала керамический пустотелый плотностью 1400кг/м3):
    _DSC2265.jpg

    Вот мои текущие расчеты на smartcalc :|:

    Теплопотери через стены получились 71,76кВтч на 1 м2 за сезон
    1.JPG
    2.JPG
    3.JPG

    Остекление: примерно 100 м2. Так как точные характеристики окон мне не известны, я указала рамы Рехау блиц, стекло 4-6-4-6-4
    4.JPG

    Что касается кровли: 15см минваты, мягкая черепица, гидро- и пароизоляция есть
    5.JPG
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 34.97 кВт•ч

    Продолжение в следующем сообщении...
     
  9. TosyaKislicyna
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    TosyaKislicyna

    Участник

    TosyaKislicyna

    Участник

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Суммарно теплопотери по моим расчетам получились вот такими:
    6.JPG

    Теплопотери цокольного этажа в этом калькуляторе не поняла как рассчитать, но почитала, что на цокольный этаж, вентиляцию и инфильтрацию уходит примерно 50% теплопотерь дома, поэтому увеличиваю высчитанные теплопотери в 2 раза.

    Исходя из этих моих расчетов, получается, что на отопление мне необходимо примерно 100000кВт*ч в год, реальны ли эти цифры?

    Так же я прикинула затраты на отопление в другом калькуляторе. Получается, что отапливая дом газом, за год я буду платить 67000, а на дизтопливо уйдет 447000 рублей?
    7.JPG

    Есть ли какие-то грубые ошибки в моих расчетах?
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.690
    Благодарности:
    18.491

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.690
    Благодарности:
    18.491
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @TosyaKislicyna, есть.
    "Он-лайн калькуляторы", это не для расчетов, а для грубой прикидки теплопотерь. Хотя, для оценки затрат на экспуатацию, при покупке готового дома, подходят.
    Для определения "хватит-ли мощности отопительной системы, при неслабом морозе, чтобы в доме вода не замерзла" (а так-же для прогрева дома из холодного состояния, при режиме эксплуатации "наездами круглый год"), ориентируются на величину теплопотерь в самую холодную пятидневку, а не на среднюю за отопительный период.
    Ну а так, да, расходы на отопление (ГВС ведь Вы не учитывали) будут примерно такие.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.833
    Благодарности:
    27.794

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.833
    Благодарности:
    27.794
    Адрес:
    Калуга
    11765 кубов при теплотворности 8.5 кВт на куб на 7.9=92 тыр у меня получилось за газ
    сколько общая площадь дома ? для обратной проверки
    подбор оборудования - да, по холодной пятидневке - @DiJo, правильно написал, я бы тупо взял дельту улица дом 50.
    ГВС возьмет процентов 10 от СО - плюс минус
    и дом холодный - по сути, 2 кирпича и 5ка ПСБ
     
  12. TosyaKislicyna
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    TosyaKislicyna

    Участник

    TosyaKislicyna

    Участник

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Площадь дома 740 м2
    Я считала цену на куб газа 6, а Вы по 7,9. Цену смотрела на сайте мособлгаза, может я не туда глянула?
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.833
    Благодарности:
    27.794

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.833
    Благодарности:
    27.794
    Адрес:
    Калуга
    Это я у себя глянул - а Вы у себя
    в квитанции у меня вообще 6.30 стоит
    лан, несущественно
    740 метров - это 4 моих) я трачу примерно 3000 кубов в год - но и дом у меня теплее, пока 300 мм ГБ, потом будет 10 см ПСП
     
    Последнее редактирование: 18.11.20
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.690
    Благодарности:
    18.491

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.690
    Благодарности:
    18.491
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Тогда теплопотери у Вас неверно посчитаны (ну и, расходы на отопление тоже). В морозы ориентируйтесь на не менее чем 35кВтч в час. Это без учета вентиляции и ГВС.
     
  15. TosyaKislicyna
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    TosyaKislicyna

    Участник

    TosyaKislicyna

    Участник

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Можно узнать, как Вы пришли к выводу, что у меня теплопотери рассчитаны неверно? Я выложила все цифры выше, где именно у меня закралась ошибка?

    Котел в обсуждаемом доме на 70 кВт, получается должно хватить, если Вы пишете, что в пике 35.