1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.683
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.683
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, у меня радиаторы установлены, согласно расчета на тепловой напор (75+65)/2-20=50. В морозы до -15-:-18, они отлично греют дом, при Тподачи не более 50-:-52град.
    С ТА идет подмес в СО (а не прямая подача из ТА в СО и обратно) горячего теплоносителя, для поддержания в СО требуемой Тподачи.
    Поскольку ТА, в заряженном состоянии, имеет практически одинаковую температуру ВО ВСЕМ ОБЬЕМЕ, и по мере расхода тепла из него, температура теплоносителя в районе патрубка отбора практически не снижается, то можно считать, что до момента разрядки ТА, теплоноситель в СО подается с одинаковой температурой (на самом деле, примерно 3/4 времени разрядки, Т верха ТА держится на уровне 85-:-80град, потом, постепенно снижается до 40град, но и на этой температуре, радиаторы, "на излете", еще держат тепло в доме).
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.683
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.683
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Да не, все просто. Ардуино и привод IMG_20201209_121942.jpg IMG_20201209_121812.jpg
     
  3. Riffing
    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234

    Riffing

    Живу здесь

    Riffing

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Так же буде делать с треходовым клапанов, или как он там правильно называется.) точно, про физику я и забыл, тепло поднимается в верх.)
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Нет.
    Я советую обратить с к специалисту, т. к. самостоятельно Вы не сможете выполнить расчёты - всё считаете неграмотно. Для выполнения расчётов, как минимум, нужно сначала изучить теорию. Да и сам расчёт в калькуляторе не выполнить.
    Имхо. Минимум 100 %
     
  5. Riffing
    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234

    Riffing

    Живу здесь

    Riffing

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    В своем населенного пункте мне его не найти. Не представляю как это будет дистанционно или если человек приедет. Какова цена услуги...
    И какой расчет в калькуляторе не выполнить?
     
    Последнее редактирование: 07.02.21
  6. Riffing
    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234

    Riffing

    Живу здесь

    Riffing

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Если 100%, то как кучка дров может обогреть помещение с потерями в 20 кВат/ч?
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.683
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.683
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    У меня сейчас двухходовик стоит. Прямо на отборе из ТА. "Регулирую" вручную (подстраиваю, в зависимостти от уличной температуры, количество подмеса в СО на период м/ду протопками).
     
  8. Riffing
    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234

    Riffing

    Живу здесь

    Riffing

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Вот тут мои расчеты. Все слои и площади, окна и двери учитываются. upload_2021-2-7_8-26-6.png
    Добавил проветривание, по количеству людей в комнатах и по рекомендациям самого сайта.
     

    Вложения:

    • Скриншот 07-02-2021 081952.png
    • Скриншот 07-02-2021 081940.png
    • Скриншот 07-02-2021 081928.png
    • Скриншот 07-02-2021 081923.png
    • Скриншот 07-02-2021 081918.png
    • Скриншот 07-02-2021 081912.png
  9. Riffing
    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234

    Riffing

    Живу здесь

    Riffing

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    треххдовиком предполагаю будет по интересней. Двухходовиком вы регулируете скорость теплоносителя, правильно?
     
  10. Riffing
    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234

    Riffing

    Живу здесь

    Riffing

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    50 - это температура теплоносителя или дельта? Простите, не разбирал еще формулы досконально.
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    В калькуляторе никакой теплотехнический расчёт выполнить не получится.
    Человеку, который не разбирается, сложно что-то объяснить, поэтому даже не пытался и посоветовал обратиться к специалисту.
    Максимальная эффективность расчётов не превысит 80 %.
    Эффективность расчёта может достигать 100%.
    Труд проектировщика должен достойно оплачиваться. Дешёвый проект - дерьмовый проект. Правда дорого и дёшево каждый понимает по своему.
    Ну а на формирование цены влияет много факторов, поэтому у каждого своя цена.
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268
    Адрес:
    Донецк
    ни то ни другое, потому как есть третье:
    где 75* - Т*подача
    65* - Т*обратка
    20* - Т*помещения
     
  13. Riffing
    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234

    Riffing

    Живу здесь

    Riffing

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Однозначно Вы правы!
     
  14. Riffing
    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234

    Riffing

    Живу здесь

    Riffing

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    про подачу и обрату, записал. Но все же 50, что это!
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.669
    Благодарности:
    19.268
    Адрес:
    Донецк
    Тепловой напор. jpg.jpg