1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.

  1. klvru
    Регистрация:
    05.11.20
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    32

    klvru

    Живу здесь

    klvru

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.20
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Воронеж
    Приложил расчет
     

    Вложения:

  2. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Навскидку ошибок не увидел. Только теплопотери полов по грунту, определяют по зонам.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20090557/ Это по методике принятой у нас, с учётом этого.
    а при наличии ТП для определения тепловых потерь по грунту надо принимать температуру греющей панели. Иными словами среднюю температуру теплоносителя ТП.
     
    Последнее редактирование: 11.10.21
  3. continuum
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    317

    continuum

    Живу здесь

    continuum

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Есть старый утеплённый срубчик 40 м2 с газом. Хочу поставить туда АОГВ на 17 КВт и подключить по теплотрассе (длина 6-8м) второй дом. Дом будет одноэтажный 100 м2 из газобетона D350, толщина стен 400 мм., без утепления стен.

    Могу ли я сделать в этом доме потолок 4,5 м. и не замёрзнуть? При необходимости, избушку можно посадить на электричество, а всё мощу котла бросить на новый дом. Увеличить мощность котла нельзя. Тёплый пол мне не нравится, но если выбора нет, смирюсь.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.583
    Благодарности:
    19.174

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.583
    Благодарности:
    19.174
    Адрес:
    Донецк
    Как-то вопрос не конкретно звучит. Теплопотери ведь не только от высоты потолка зависят, но и от степени утепления здания. В качестве радиаторов
    1. чугун
    2. стальные панельные.
     
  5. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289
    Адрес:
    Новосибирск
    Приблизительно около предела мощности, в сильные морозы будет прохладно. Одноэтажник 4.5м= два этажа*100=200 кв. м.
    Должен быть хорошо утеплён потолок. И достаточно большая поверхность радиаторов, трубы на теплотрассе d40, хорошая циркуляция (теплотрасса добавляет гидросопротивление), чтобы из котла "выжать всё".
     
  6. continuum
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    317

    continuum

    Живу здесь

    continuum

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Про стены я выше сказал, остальное можно утеплить по максимуму. Радиаторы любые, какие лучше.
     
  7. continuum
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    317

    continuum

    Живу здесь

    continuum

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Насос в контуре отопления будет. Радиаторы и утепление потолка можно любые, но не лучше ли тёплый пол, с точки зрения эффективности?

    Принудительная циркуляция воздуха из верхних слоёв в нижние по специальным вентканалам даст заметный эффект?
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.468
    Благодарности:
    26.123

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.468
    Благодарности:
    26.123
    Адрес:
    Калуга
    Лучше
    но у Вас потери будут уровня 80 - 100 Ватт на кв метр - тут ТП неоднозначен
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.583
    Благодарности:
    19.174

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.583
    Благодарности:
    19.174
    Адрес:
    Донецк
    Площадь стен, без учёта остекления =180 м2 + 2х100м2 пол потолок. Может имеет смысл серьёзно посчитать потери, чтобы потом не было мучительно больно. "?" это дача или ПМЖ.
    В порядке предпочтения.
     
  10. continuum
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    317

    continuum

    Живу здесь

    continuum

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Это ПМЖ. Думаю потолок подвесной сделать и, если будет холодно, его просто опустить. Но хотелось бы все 4,5 м. и антресоль, конечно. Ну и несколько Квт электричеством можно добавить.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.468
    Благодарности:
    26.123

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.468
    Благодарности:
    26.123
    Адрес:
    Калуга
    В зависимости от типа напольного покрытия (если можно все сделать одним) и требуемой Т в доме -я бы фасад утеплил 100кой чегонибудь и сделал ТП
     
  12. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289
    Адрес:
    Новосибирск
    Критерий "лучше" как интерпретировать? Дизайн, максимальная мощность при минимальных габаритах?
    Низкая стоимость при хорошей теплоотдаче?
    Надёжность и срок службы?
    Один из вариантов: 2квт, сталь, около 18000 руб.
    100х500х1200
    51916750.jpg
     
  13. continuum
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    317

    continuum

    Живу здесь

    continuum

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Не разбираюсь пока в радиаторах, эстетически нравятся классические советские чугунные батареи, под покраску. С местом для размещения тоже проблем не будет.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.468
    Благодарности:
    26.123

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.468
    Благодарности:
    26.123
    Адрес:
    Калуга
    при пластиковых трубах 2 кВт не потянет - 1.5 от силы
     
  15. continuum
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    317

    continuum

    Живу здесь

    continuum

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Москва
    Кстати, ещё будет камин. На него стоит вообще рассчитывать как на отопительный прибор?