    Что-то дискуссия давно уже идет не по названию темы:

    Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
     
  2. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.922
    Благодарности:
    1.527

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.922
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Россия
    Так вас не было 2 недели. Указать некому было. Сейчас другое дело. Все войдет в нужное русло.
    По какому случаю отсутствовали? не расскажите? Над мегапроектом каким нибудь работали? Типа банный комплекс в условиях ядерного апокалипсиса.
     
  3. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    320

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.275
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Москва
    Дискуссия как раз про теплопотери.
    Для их измерения я снял расходы8 из 9 насосов.
    Сегодня убедился в ошибочно снятых параметрах.
    Подбор насоса по замеренному расходу (фактическому) | Страница 3 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    Буду переделывать.
    После 10-го купю термопару К-типа, буду измерять подачу и обратку.
    После чего определю теплопотери. Результаты - размещу здесь.
     
  4. ltd07
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92

    ltd07

    Живу здесь

    ltd07

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Московская обл
    Добрый день
    Есть известный калькулятор смарткалк…
    Посчитал на нем обжитой домик (100квм), получилось 6квт тепло потери за час, на данный момент домик топится электро котлом 9квт, если поставить мощность котла на 6 квт то наверно котел будет работать постоянно не отключаясь…

    Но вопрос в другом, щас на этом калькуляторе считаю дом (370 квм) и тепло потери в час 18 квт, соответственно какой мощности брать котел ? Что посоветуете?

    П. с. конечно смотрю с запасом на 40 квт но вот думаю не много ?
     
  5. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    34.084
    Благодарности:
    36.585
    @ltd07, смарткалк по моему не учитывает расходы энергии на вентиляцию. Вы когда домик 100 м2 обсчитывали, то 6 кВт это при какой температуре и при каком воздухообмене у вас получилось?

    Я себе на свой дом считал вручную. У меня 127 м2 отапливаемой площади и 6,3 кВт получилось при -26С на улице и из этих 6,3 кВт на вентиляцию пришлось 2 кВт. Но у меня дом очень-очень теплый, утепленный сверх всех норм, даже больше западных норм. :) Вы уверены, что вы правильно все считали?
     
  6. Rosta1972
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.546
    Благодарности:
    940

    Rosta1972

    Живу здесь

    Rosta1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.546
    Благодарности:
    940
    Адрес:
    Рязань
    Ваш расчет похож на правду. Дом 300м со средним уровнем утепления по расчету 15кВт. По факту меньше. За 24 куба в сутки ни разу не уходил.
    Стоит котел 31 кВт. Достаточно было поставить 24-киловаттный котел, такая мощность обусловлена больше ГВС, на отопление хватит и меньше.
    Большой запас абсолютно ни к чему. Исходите из потребности в ГВС.
     
  7. coronamark2
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    163

    coronamark2

    Живу здесь

    coronamark2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Воронежская область
    Думается мне, что этот ..калк потери считает правильно +/- чуть-чуть, а вот мы потом обсчитываем обогрев не правильно. Подозреваю, что сейчас полетят помидоры, но мнение выскажу, свое, проверенное тремя годами жизни.
    Если в качестве отопления используются радиаторы, то возможно и правильно считать, чтобы моща отопителя была выше потерь.
    А вот, если водяные теплые полы, то тут все гораздо веселее. Учитываем то, что в ВТП нельзя загонять теплоноситель выше 34 (если мне склероз не изменяет) градусов. А мой газовый котел, к примеру, меньше 40 не умеет... Поэтому приходится контуры теплых полов душить, чтобы не перегревать. Узел подмеса для прошлого хозяина - был, видимо, высший пилотаж...
    Что мы имеем в итоге. Дом ГБ 20 см + 5 см минваты снаружи, + виниловый сайдинг, за бортом минус 25, котел на 80 град. В комнатах, где радиаторы - так себе...А где теплый пол с почти полностью закрученными вентилями контуров - жара. Приходится на день вентили контуров ВТП закручивать совсем, а на ночь на волосок приоткрывать... Вот такая вот фигня получается...
    Из чего делаю вывод: если бы весь дом был на ВТП - мне бы на отопление хватило бы бойлера 1,5 кВТ-ного... Да, возможно (и скорее всего, при минус 25 снаружи) он бы работал постоянно, но все равно при цене за кВТ/час в 3.00 р., а за газ 6 р - вышло бы точно дешевле газа!
     
    Последнее редактирование: 03.02.22
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.467
    Благодарности:
    26.120

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.467
    Благодарности:
    26.120
    Адрес:
    Калуга
    На 18 надо брать 30 - с учетом инфильтрации и запаса
    изменяет
    55 по СП
    да и это тут не причем
    для пластиковых труб 80 плохо
    и вместо того чтобы ругать предыдущего хозяина - перелопатили бы ТП как надо
    если СО кривая то ее лучше не рассматривать. человек делать будет с 0 у него есть возможность обойти подводные камни и сделать по уму
     
  9. ltd07
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92

    ltd07

    Живу здесь

    ltd07

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Московская обл
    Спс

    Считал потери по максимум холода -26
    По логике если 6квт = 9квт то это 50 %
    Значит 18квт = 27квт

    вот что думаете хватит на 27 квт котла или нет ?
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.467
    Благодарности:
    26.120

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.467
    Благодарности:
    26.120
    Адрес:
    Калуга
    Вы найдите такой для начала. 28 или 31 - большой разницы нет.
     
  11. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    Точно не вышло бы дешевле (при одинаковом комфорте в доме).
    Конечно, если 6 руб за газ это за 1м³, а не за 1кВт•ч тепла из газа, которых из 1м3 газа можно получить 8-10.
     
  12. Lia060
    Регистрация:
    28.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    227

    Lia060

    Живу здесь

    Lia060

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    М и МО
    Лучший определитель реальных теплопотерь это мониторинг потребления энергоресурсов одновременно с внутренней и наружной температурами. Может сильно расходиться с калькуляторами, увы не в лучшую сторону.
     
  13. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.116
    Благодарности:
    10.659
    Адрес:
    Ижевск
    У многих тут в лучшую расходятся.
    Собственно, так и должно быть, если калькулятор считает в соответствии с СП, все пути теплопотерь учтены, а дом без серьезных косяков. Калькуляторы обычно исходят из ГОСТовских характеристик материалов, а реальные характеристики практически всегда лучше (если, опять же, явный брак не рассматривать).
     
    Последнее редактирование: 04.02.22
  14. Lia060
    Регистрация:
    28.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    227

    Lia060

    Живу здесь

    Lia060

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    М и МО
    Смотря сколько там ТЭН_ов и какое напряжение в сети бывает. У меня в холода легко падало до 190...210 вольт. Самодельный электрокотел на 6 киловатт (3*2) на таком напряжении потреблял максимум 4. А вообще для таких потреблений я бы смотрел на тепловой насос и твердотопливник к нему в подмогу. Неизвестно сколько будет стоить та же электроэнергия через год другой, до морозов тепловой насос потребление в киловаттах как минимум ополовинит, а в сильный мороз можно и ТТ в подмогу затопить.
     
  15. Lia060
    Регистрация:
    28.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    227

    Lia060

    Живу здесь

    Lia060

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.14
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    М и МО
    У кого в худшую не хвастаются? ;)
    Скорее не учитывают побочку от электрооборудования и людей в доме.